Непрочитано 10.05.2022, 15:30 1 | #1
Масштаб измерений перемножается сам на себя
SeroJer
 
Обследую, черчу. в судах бываю
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 24

Здравствуйте.
Проблема следующая. При простановке размеров на листах, масштаб измерений некоторых из них самопроизвольно умножается сам на себя. Масштаб измерений соседних остается верным. Какой либо зависимости выделить не удалось. Размеры ассоциативные.

Автокад 2020 + СПДС 2020 сборка 20.0.2930

На скриншоте ниже один из размеров показывает 300 вместо 60. Масштаб видового экрана 1:5


Последний раз редактировалось SeroJer, 16.05.2022 в 15:10.
Просмотров: 953
 
Непрочитано 17.05.2022, 08:07
#2
lenivec

проектирование
 
Регистрация: 16.09.2005
KZ
Сообщений: 135


Если проставлять размеры на листе и внутри видового экрана, масштаб размеров может различаться. Вы случаем размер "300" не внутри видового экрана (т.е. в пространстве Модели) проставили?

Последний раз редактировалось lenivec, 17.05.2022 в 08:19.
lenivec вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2022, 08:34
#3
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Если форматке назначен масштаб измерений, то она будет его устанавливать размерам внутри себя
По картинке ванговать сложно
Файл чертежа где?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 10:39
#4
SeroJer

Обследую, черчу. в судах бываю
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Если проставлять размеры на листе и внутри видового экрана, масштаб размеров может различаться. Вы случаем размер "300" не внутри видового экрана (т.е. в пространстве Модели) проставили?
Здравствуйте. Все размеры на листе. В пространстве модели чертежи в масштабе 1:1

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Если форматке назначен масштаб измерений, то она будет его устанавливать размерам внутри себя
По картинке ванговать сложно
Файл чертежа где?
Под форматкой вы имеете настройки самого листа? Если да, то в свойствах листа масштаб стоит 1:1.
Проблемный файл постараюсь предоставить.

Последний раз редактировалось SeroJer, 17.05.2022 в 11:02.
SeroJer вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2022, 11:46
#5
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SeroJer Посмотреть сообщение
Под форматкой вы имеете
Под форматкой я имею в виду формат СПДС, вставленный в лист
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2022, 20:19
#6
SeroJer

Обследую, черчу. в судах бываю
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Под форматкой я имею в виду формат СПДС, вставленный в лист
Масштаб вставленного формата СПДС 1:1.

Так до сих пор и не удалось выявить какой либо зависимости.
SeroJer вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2022, 20:50
#7
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SeroJer Посмотреть сообщение
Масштаб вставленного формата СПДС 1:1
Масштаб ИЗМЕРЕНИЙ вставленного формата, не символов

Цитата:
Сообщение от SeroJer Посмотреть сообщение
Так до сих пор и не удалось выявить какой либо зависимости.
Без файла это норма(с)
Ванга давно умерла
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб измерений перемножается сам на себя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
SPDS макрос на кнопку масштаб нужна помощь dextron3 ПО от CSoft 18 20.05.2019 13:37
Как изменить масштаб измерений элементов оформления? ninulka1992 Прочее ПО от Autodesk 5 10.05.2015 10:12
Как изменить масштаб видового экрана, при этом не меняя масштаб текста? erikbond AutoCAD 1 23.07.2014 23:36
Не могу поменять масштаб размера Vikulassuk AutoCAD 7 23.01.2014 16:16