Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента

Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2008, 11:59
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Ж/б колонна сечением 250х600, рабочая арматура - два спаренных стержня D=32мм арматура А500С. Класс бетона фундамента - В25. Вопрос - какая должна быть глубина заделки колонны в стакан фундамента? Длина анкеровки для условного диаметра? Или меньше? Если меньше то на сколько и как обосновать?
Просмотров: 33274
 
Непрочитано 05.08.2008, 16:09
#21
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Если есть в электронном виде, выложите пожалуйста, а то у меня 1978 г.

П.С. Требования по ограничению глубины заделки – не нашел.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 16:08
#22
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 86


Реанимируем старую тему.
Что случится, если фактическая глубина заделки будет меньше расчётной? Интересует именно характер разрушения. (Для примера: колонна 400х400, расчётная глубина заделки 750мм, фактическая 450мм.)
H0B вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 17:50
#23
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Помогите разобраться. У ж/б колонны по серии заделка в стакан 750 мм. Для анкеровки растянутой арматуры делают высаженные головки на концах стержней. А для анкеровки сжатой арматуры они работают или нет? Или глубина стакана не может быть меньше, чем длина анкеровки сжатой арматуры?

Длину анкероки арматуры колонны считаем для бетона колонны или бетона стакана?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:50
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Длину анкероки арматуры колонны считаем для бетона колонны или бетона стакана?
Для бетона колонны.
Offtop: Если что-то присобачить на конец срержня, длина его анкеровки будет меньше при обеспечении выкалывания бетона.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 12:34
#25
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если что-то присобачить на конец срержня, длина его анкеровки будет меньше при обеспечении выкалывания бетона.
Тут еще один интересный момент. Если мы делаем шайбы на концах стержней. Уменьшат ли они анкеровку сжатой арматуры? Нужно проверять на выкол бетона участок толщиной ~50 мм. Но с другой стороны он же не сможет выколоться, т.к снизу у нас дно стакана. Получается и для сжатой арматуры шайбы длину уменьшают. Правильно я рассуждаю?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 12:45
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если бетон не сможет, то нужно его проверить на локальное сжатие (смятие) во всех слоях - колонна-подливка-бетон стакана.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05