| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки на покрытие цеха от пыли

Нагрузки на покрытие цеха от пыли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2016, 19:22 #1
Нагрузки на покрытие цеха от пыли
Dr.Livsi
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39

Здравствуйте, уважаемые участники форума!
1. Подскажите следует ли совместно учитывать нагрузку от отложений пыли и снеговую нагрузку. И следуя формуле норм, как понимаю, коэффициент сочетания для каждой 1 (т.к. одна длительная, а другая кратковременная) (при отсутствии других временных)? Коэффициент надежности для пыли 0,5 кПа равен 1,3 [СП "Нагрузки и воздействия", п. 8.2.2] или 1,2 [Пособие по проектированию конвейерных галерей, табл. 18]?
2. Учитываем ли нагрузку от "людей и оборудования" [СП "Нагрузки и воздействия", табл. 8.3, п. 9, пп. в] совместно с пылью?
3*. Также хотелось бы узнать смывается ли пыль (и какая) атмосферными осадками и при каких уклонах *(это уже ради интереса). Для справки: в Гордееве при уклонах до 30 град. в мет.цехах. снос не учитывают.
4. Следует ли учитывать пыль на поясах прогонов и фермах (балках) покрытия?
В данном случае цех электролиза. Покрытие не эксплуатируемое с свето-аэрационным фонарем высотой 1 м. Вдоль фонарей ходовые дорожки.

Последний раз редактировалось Dr.Livsi, 25.03.2016 в 23:23. Причина: Изменение структуры
Просмотров: 4503
 
Непрочитано 26.03.2016, 15:51
#2
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Пыль вроде на усмотрение проектировщика. Я всегда учитываю, не пыль так другую лажу навалят
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 16:25
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Если сомневаешься - бери в запас. Не думаю что пыль вносит очень значимый вклад в общую картину НДС
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2016, 15:04
#4
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Втдел заключение по обрушенной кровле, упала из-за неучтеной пыли, но пыль была шлаковая со способностью к цементации, и прилетала она с соседнего предприятия.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2016, 15:11
#5
Dr.Livsi


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39


Вот и мне интересно будет ли она смываться при уклоне 17% или же будет накапливаться и уплотняться?
Dr.Livsi вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 03:53
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Вопрос - не так прост/смешон.

Пыль - она ведь тоже бывает разной...

Бывает пыль, которая сама по себе стряхивается с ушей (допустим).
А , если кто бывал в пустынях, для того весьма понятно, что там пыль - совсем иная.

Вопрос поставлен не совсем корректно, но вопрос - правильный.
Кто знает, почему сложилась кровля сборочного корпуса на Байконуре ?

Последний раз редактировалось VVN59, 29.03.2016 в 04:03.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 06:11
#7
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


Вспомнилась картинка из кунсткамеры http://dwg.ru/bsk/4587
kycherman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 08:17
#8
Dr.Livsi


 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 39


На картинке, я так понимаю, цементный завод?

Последний раз редактировалось Dr.Livsi, 29.03.2016 в 08:35.
Dr.Livsi вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 08:47
#9
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Dr.Livsi Посмотреть сообщение
На картинке, я так понимаю, цементный завод?
Скорее всего, фото не мои.
kycherman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки на покрытие цеха от пыли

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Продолжительность действия нагрузки AVI Конструкции зданий и сооружений 25 30.01.2022 15:25
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44