Непрочитано 17.09.2021, 14:03 #1
Продольна трещина в плите перекрытия
Ejik123
 
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6

Дом 1965 года постройки, 5 этажей из красного кирпича (хрущевка получается). Серия дома: какая то модификация либо 447 серии, либо 511. Я склоняюсь к 447 серии, потому как дом расположен в поволжье, а 511 - строили в мск. Квартира на первом этаже.
Ситуация такая, залез я в мае этого года в подвал и обнаружил продольные трещины(около 2-3 метров) на двух плитах перекрытия под санузлом. Трещины проходят по краю плит, примерно в 4-5 см от края плит. Одна плита стандартная 120 или 110 см, другая примерно 50-60 см шириной. Пролет 5,6 метра, ну плита получается 5,8 метра, скорее всего. И еще один нюанс - между плитами щель в районе 5-10 см, т.е. их уложили не встык, как другие плиты, замазка вся вылетела. А в апреле этого года, делался ремонт в санузле, убрали штукатурку и поставили пвх панели на стены, т.е. убрали часть нагрузки с нее. Я не знаю, были ли эти трещины до ремонта.
Стоит ли мне волноваться и есть ли смысл замазывать щели, так как вряд ли я полностью загерметизирую эти трещины?
Просмотров: 2928
 
Непрочитано 19.09.2021, 12:18
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Стоит ли мне волноваться
Продольные трещины могут говорить о том, что ранее был ммоент, когда нагрузка на разные расчётные двутавры (пустотные ж.б. плиты с пустотами считаются как много расчётных ж.б. двутавров) была неравномерной. Один из двутавров был более загружен, вот и прогнулся сильнее. По пустоте треснуло.
По факту не так страшно. Непорядок, конечно. Но мероприятие - замазать и всё.

А щель между плитами надо бы восстановить. Мало ли пожар и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2022, 21:10
#3
Ejik123


 
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но мероприятие - замазать и всё.
Полностью герметично не получится замазать. Что будет если забить на это все и ни чего не делать?
Вот на маленькой плите очень похоже что эта трещина очень давно появилась, судя по проволоке, которая виднеется в одном месте плиты. У соседей глянул, вообще толстая арматура оголенная на метр или два торчит из плиты. Подвал сухой, но влажность воздуха в любом случае повышена там чуток, чем на улице. Мне отец сказал, что на первых этажах часто встречаются такие плиты. Он давным давно обслуживал эти дома по коммуникациям.
Ejik123 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2022, 23:27
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Стоит ли мне волноваться и есть ли смысл замазывать щели, так как вряд ли я полностью загерметизирую эти трещины?
информации недостаточно

Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Трещины проходят по краю плит, примерно в 4-5 см от края плит.
вдоль пустот?
Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Одна плита стандартная 120 или 110 см, другая примерно 50-60 см шириной.
то есть скорее всего просто фрагмент обычной плиты?


Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
И еще один нюанс - между плитами щель в районе 5-10 см, т.е. их уложили не встык, как другие плиты, замазка вся вылетела.
там не совсем замазка.... эта шпонка может работать, как раз например в случае локальных нагрузок от каменных перегородок.

Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
А в апреле этого года, делался ремонт в санузле, убрали штукатурку и поставили пвх панели на стены, т.е. убрали часть нагрузки с нее. Я не знаю, были ли эти трещины до ремонта.
скорее всего вклад от штукатурки не такой уж определяющий.

Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Стоит ли мне волноваться
стоило бы сделать пару фотографий, описание может немного вводить в заблуждение
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2022, 13:59
#5
Ejik123


 
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6


https://www.youtube.com/watch?v=P_u18zFHeVc

----- добавлено через ~9 мин. -----
[IMG]IMG_20220529_134815.jpg[/IMG]
Это с противоположной стороны плиты, советские строители так отверстия делали для трубы...

Последний раз редактировалось Ejik123, 29.05.2022 в 14:51.
Ejik123 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2022, 10:18
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Подвал сухой, но влажность воздуха в любом случае повышена там чуток, чем на улице.
Подозрение, что была отрицательная температура в подвале и вода в пустотах.
https://dwg.ru/dnl/2978
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 13:57
#7
Ejik123


 
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6


Летом был потоп, 25 кубов воды протекло((( неужели в этом дело??? Квартира отапливалась, плиты не могли про мёрзнуть.
Ejik123 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2022, 14:12
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


tankist, Судя по фото, по характеру раскалывания бетонной обоймы, трещины - из-за коррозии продольной арматуры.
По видео - менее понятно.
Можно еще раз спуститься и разбить молотком всё, что отваливается, это не будет ухудшать работу конструкции, а возможно даст более полную картину.
То есть потоп и ремонт не при чем - скорее всего проблема №1 - нарушение температурно-влажностного режима помещения, из-за чего произошла инициация и развитие коррозионных процессов.
Может быть плюсом - какие-то нарушения при производстве плит. А наибольшие повреждения - в середине пролета?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 14:30
#9
Ejik123


 
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6


Раскалывать плиту не желания. Там через трещину видно арматуру в одном месте. И она ржавого цвета. Основные трещины около середины пролета.
Ejik123 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2022, 14:35
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Раскалывать плиту не желания.
в любом случае, вне зависимости от желания - это часть мероприятий для восстановления защитных слоёв при ремонте.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 15:56
#11
Ejik123


 
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 6


Как думаете, стоит ли напрягать управляющую компанию, чтобы они сделали работы? Или пошлют меня?
Ejik123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продольна трещина в плите перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия Glushkov Mikhail Лира / Лира-САПР 4 26.11.2020 14:54
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия Kybig Железобетонные конструкции 3 23.10.2020 07:53
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания? vapolus Обследование зданий и сооружений 7 08.08.2019 18:17
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике immelnikoff Железобетонные конструкции 78 02.07.2015 20:36
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55