Непрочитано 24.01.2022, 16:45 #1
Определение категории помещения РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ.
mr_been
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 9

Добрый день!
Помогите с определением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ.
Для трансформаторных отсеков определить можно без проблем, зная массу масла трансов.
А вот что делать по РУ-0,4 и РУ-10 нигде нет инфы по пожарной нагрузке. Производитель Шнайдер про РУ-10 кВ (RM6) говорит, что там вообще нечему гореть, в РУ-0,4 кВ тоже.
Получается остаются только кабели?
Или я чего-то не понимаю?
Люди, помогите)
Просмотров: 3315
 
Непрочитано 25.01.2022, 09:00
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Насколько я помню, считается объем горючей массы кабелей. Расчеты в инете встречал.
Хотя лично я считаю, что все электропомещения (за некоторыми исключениями) являются категорией Д (эксперты со мной не согласны).
Видел много КЗ в ЭП, выгоревшие ячейки 10 кВ и много чего еще, кроме реального горения изоляции. Ну не горит она, даже старая советская. Даже если АВ не сработал.
Чтобы категорию без расчета ставить - все кабели в приямок и трубами за пределы.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 11:04
#3
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


если посмотреть типовые Гипрокоммунэнерго, то камеры тр-ров - В1, РУНН и РУВН - Д и В1(разные проекты)
solar вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 11:35
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
если посмотреть типовые Гипрокоммунэнерго
Уже давно по СП считают.
https://docs.cntd.ru/document/1200071156
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2022, 18:20
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Уже давно по СП считают
Либо пользуются РД 34.03.350-98 Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Удобно, выгодно и надежно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2022, 04:42
| 2 #6
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Либо пользуются РД 34.03.350-98 Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Удобно, выгодно и надежно
Заказчики от энергетики это, возможно, и проглотят, а дотошный пожарный инспектор отправит изучать СП 12 (я этому совсем не рад, если что)
banzai1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Определение категории помещения РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли определение категории на основании степени физического износа конструкций? maxiJ Обследование зданий и сооружений 4 12.11.2012 16:24
Определение категории по пожароопасности кухни ресторана May_Ever Прочее. Архитектура и строительство 13 25.10.2012 09:25
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности? natasha_snw Инженерные сети 6 06.04.2012 04:53
Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена) @@Della@@ Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2012 18:42