Подрядчики выполнили проект- 3-х этажное здание 40х90, металлический каркас с ж.б. монолитном перекрытием. Связей нет, диафрагм жесткости нет. Мне всегда казалось ,что связи нужны обязательно (конечно, если это не рама с жесткими узлами)
Просмотров: 8414
 
Непрочитано 28.02.2006, 00:01
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Net
Цитата:
Сообщение от студент063
Как только решим, насколько узел жесткий, вынесем приговор по связям :!:
нашелся узелок со сваркой для восприятия момента- но мне не кажется, что он рамный.
[ATTACH]1141056401.dwg[/ATTACH]
Это типовой шарнирный узел по серии. Никакой монтажной сварки там нет. Узел чисто болтовой.
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2006, 19:09
#22
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от str02
Узел чисто болтовой.
Это точно, а по спешке показалось ,что накладка приварена к пластине. Нам же в химии на несущих болтах совсем нельзя принимать соединения.
Связей точно в проекте нет. И так запроетировано не одно здание, а целая площадка и всё уже построено - прошли отделочные работы. Встречаются ещё узлы с уголками вместо пластины.
Net вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2006, 20:48
#23
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


...ставший уже традиционным вопрос: город, адрес объекта?.. :?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2006, 21:32
#24
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


В пром. зданиях из сборного ж-б, есть серия где до 11 м (высоты) вертикальные связи не делаются, хватает жосткости защемленных в фундаменте колонн (600х500)
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2006, 02:07
#25
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Net. Профессионал?
Приведенное здание с жесткими дисками перекрытий с шарнирным соединением с колоннами!
Узел на приведенном чертеже расчётно шарнирный.
В своем первом вопросе нужно было сообщить:
- здание 40х90м разбито на два температурных блока (?);
- трехэтажное с высотой этажа ...м;
- сечение колонн -.... (двутавр 40Ш2);
- перекрытие монолитное железобетонное толщиной ....см через выпуски жестко соединено с балками перекрытия;
- наружные стены (материал?), внутренние стены и перегородки (материал?);
- вертикальные связи отсутствуют;
- ветровой район?
- в температурном отсеке в центральной части выполнено ядро жесткости(!?)
Только при всех этих исходных данных можно было бы серьёзно разговаривать.
А так поучается как в известной сказке: "... пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что!"
Я профессионал-строитель.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 20:16
#26
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Om81
...ставший уже традиционным вопрос: город, адрес объекта?.. :?
если скажу, меня отдел безопасности выкинет с пинком, да ещё буду неустойку выплачивать
прикольно ,но этот объект прям сейчас по tv показывают

так что насчет жесткости узла?- Вы упоминули в посте