Стена из пенобетона высотой 13 метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2006, 15:31 #1
Стена из пенобетона высотой 13 метров
ЧерныШ
 
Проектирование
 
Москва
Регистрация: 20.01.2006
Сообщений: 49

Добрый день. уважаемые. Подскажите по конструктивному решению. Имеется склад 47х27м. Каркас металлический (фермы, колонны). Основные колонны сварные 500х600мм двутаврового сечения. Фахверковые колонны в торцах 35К1. Ограждающая конструкция многослойная из пенобетонных блоков (20х30см) уложенных на сторону в 30 см и вентилируемый фасад. Между фахверковыми колоннами блоки замечательно умешаются и вопроса о устойчивости стены не стоит. (шаг фахверковых колонн 5.4м). Но вдоль колонн основного ряда нет решения по обеспечению устойчивости стены... Какие решения можете предложить?
Высота стены из пеноблоков 12 метров. Хотел сначала сделать по внешней грани колонн основного ряда рядовые ригели с шагом 3м и связать их через анкерные болты со стеной, но потом подумал, что такая конструкция с усадкой раствора обязательно "повиснет" на колоннах каркаса....

В догонку вопрос - через 5 рядов пеноблоков по высоте буду делать монолитный пояс. Армируют его конструкционно или это расчетный элемент?
Просмотров: 6802
 
Непрочитано 08.06.2006, 18:36
#2
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Делай так, чтоб твой армо пояс и обеспечивал устойчивость твоего творения.
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 11:44
#3
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Всем привет! У меня такой случай: Самонесущая стена из пеноблоков высотой 6м, толщ. 0,4м. L=14м. Вопрос в том, нужен ли сейсмопояс по верху, когда на нее ничего опираться не будет, район сейсмический?
СП Камен. и армок. кон-ции и СП Стр-во в сейсмических районах читал.
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 12:06
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такая стена от ветра упадет похоже
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 12:50
#5
maga1963


 
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 20


Отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12.
maga1963 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:03
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Контрафорсы надо через 3-6 метров сделать из тех же блоков
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 03:59
#7
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от maga1963 Посмотреть сообщение
Отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12.
Да, но там про несущие

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Контрафорсы надо через 3-6 метров сделать из тех же блоков
На всю высоту или усеченно ввиде ребер?
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 30.01.2015 в 05:18.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 06:49
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Всё равно лишь бы не падало
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2015, 15:46
#9
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79


Почитайте СП 15.13330.2012 п.9. Там написаны предельные отношения высот стен к их толщинам, а так же много полезной информации по конструированию. А вобще пояс делать стоит. Он нужен не только для равномерного распределения нагрузок, а также для повышения жесткости здания, особенно в сейсмическом районе. Мы всегда у себя закладываем,не помню конкретно пункт ,но в нормах это где-то прописано.
gattaga вне форума  