25.02.2013, 16:26 | #1 | |
Нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания?
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 13697
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Ну если бы я крепил к нижнему поясу фахверковые колонны вопрос бы точно не стоял, восприятие ветровых нагрузок связями по нижнему поясу, а у меня шаг колонн 6м стеновые сэндвичи крепятся непосредственно к колоннам, поэтому нет фахверковых колонн.
|
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
По верхнему поясу балки связи есть? Если балки шарнирно оперты то нижний пояс растянутый, т.е. связи не нужны. А верхний сжат, соответственно связи нужны. Ветер с торца куда передается на балку?
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Ветер с торца передается на колонны, а лишь небольшая часть выше колонн передается на прогоны, а через них на балки. Пространственный расчет не выполнял. По поводу жесткого диска, я просто по аналогии между каркасом с фермами, там если нет жесткого диска, то ставятся связи по верхнему поясу. А так как рассстояние между полками в балке 300мм (балка двутавр 30), т.е. небольшое, то я принимаю, что связи будут создавать жесткий диск покрытия (независимо от того по нижнему поясу они или нет)
Последний раз редактировалось vlasctelin, 25.02.2013 в 19:34. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Тут связи по верхнему поясу балки нужны только для раскрепления этого пояса (если панели не учитывать раскреплением), т,е. для того, чтобы Фб главных балок было 1.
А вобще надо всю схему смотреть конечно. Последний раз редактировалось Паша П.М., 25.02.2013 в 20:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Как было сказано, связи бывают нужны по верхнему поясу, для того чтобы через прогоны раскрепить сжатые пояса балок (ибо сендвич заводской не раскрепляет прогоны), но вряд ли при пролете балок 6м.
По низу зачем? Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 25.02.2013 в 20:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
получается, что если я к нижнему поясу прогонов покрытия,которые опираются сверху на главные балки креплю уголки для подвеса подвесного потолка, то это в принципе будет являться жестким диском. И связи таким образом не по нижнему не по верхнему поясу не нужны. А распорки в каркасе с балками нужны И где они должны ставиться по верхнему или по нижнему поясу балок покрытия.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
чертежи давай |
|||
|
||||
начинающий ГИП Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 23
|
Здравствуйте! Возник небольшой спор о необходимости установки связей в покрытии. Мет. каркас 6х6, вдоль Ц.О. опирание колонн жесткое , по Б.О. - шарнирное. Вдоль Б.О. установлены портальные связи в каждом шаге. Стены - сэндвич панели. Вопрос: требуется ли установка горизонтальных связей в покрытии? Чертеж прилагается.
Спасибо. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |