Непрочитано 25.02.2013, 16:26 #1
Нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания?
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Есть каркас: колонны с балками покрытия, на которые опираются прогоны и сэндвич-панели. Сетка колонн 6x6м. Вопрос следующий: нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания? В каком нормативном документе про это написано.
Просмотров: 13697
 
Непрочитано 25.02.2013, 16:46
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нужны в случае крепления к нижнему поясу балки стоек фахверка.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 16:54
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Ну если бы я крепил к нижнему поясу фахверковые колонны вопрос бы точно не стоял, восприятие ветровых нагрузок связями по нижнему поясу, а у меня шаг колонн 6м стеновые сэндвичи крепятся непосредственно к колоннам, поэтому нет фахверковых колонн.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 17:07
#4
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нет стоек, нет вопроса.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 17:24
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


А ничего страшного,что у меня балки шарнирно крепятся к колоннам. Не нужны ли эти связи для создания жесткого диска покрытия
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 17:35
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


С сэндвич-панелями жесткого диска быть не может. И для чего он Вам нужен?
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 18:07
#7
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Я бы поставил по верхнему поясу в торцах, чтобы объединить колонны в единую систему. Вы пространственный расчёт выполняли?

Последний раз редактировалось молодой человек, 25.02.2013 в 21:54.
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 18:49
#8
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А ничего страшного,что у меня балки шарнирно крепятся к колоннам. Не нужны ли эти связи для создания жесткого диска покрытия
По верхнему поясу балки связи есть? Если балки шарнирно оперты то нижний пояс растянутый, т.е. связи не нужны. А верхний сжат, соответственно связи нужны. Ветер с торца куда передается на балку?
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 19:28
#9
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Ветер с торца передается на колонны, а лишь небольшая часть выше колонн передается на прогоны, а через них на балки. Пространственный расчет не выполнял. По поводу жесткого диска, я просто по аналогии между каркасом с фермами, там если нет жесткого диска, то ставятся связи по верхнему поясу. А так как рассстояние между полками в балке 300мм (балка двутавр 30), т.е. небольшое, то я принимаю, что связи будут создавать жесткий диск покрытия (независимо от того по нижнему поясу они или нет)

Последний раз редактировалось vlasctelin, 25.02.2013 в 19:34.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 19:39
#10
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


По поводу является ли сэндвич-жестким диском это отдельная тема. Не уверен что создает ж.д. - ставь связи по верхним поясам балки, и спокойно спи.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 19:56
#11
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Для чего нужен на этом здании жесткий диск перекрытия?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 20:27
#12
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


жесткий диск покрытия нужен для создания пространственной жесткости или он нужен только для восприятия ветровых нагрузок с торца
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 20:29
#13
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Для чего нужен на этом здании жесткий диск перекрытия?
Тут связи по верхнему поясу балки нужны только для раскрепления этого пояса (если панели не учитывать раскреплением), т,е. для того, чтобы Фб главных балок было 1.
А вобще надо всю схему смотреть конечно.

Последний раз редактировалось Паша П.М., 25.02.2013 в 20:34.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 20:43
#14
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Как было сказано, связи бывают нужны по верхнему поясу, для того чтобы через прогоны раскрепить сжатые пояса балок (ибо сендвич заводской не раскрепляет прогоны), но вряд ли при пролете балок 6м.
По низу зачем?

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 25.02.2013 в 20:55.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 20:57
#15
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


получается, что если я к нижнему поясу прогонов покрытия,которые опираются сверху на главные балки креплю уголки для подвеса подвесного потолка, то это в принципе будет являться жестким диском. И связи таким образом не по нижнему не по верхнему поясу не нужны. А распорки в каркасе с балками нужны И где они должны ставиться по верхнему или по нижнему поясу балок покрытия.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 21:09
#16
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Жесткий диск покрытия нужен в одноэтажных промзданиях с кранами для пространственной работы каркаса; в многоэтажных зданиях (перекрытия) - для раскрепления стен из плоскости.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 21:16
#17
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
получается, что если я к нижнему поясу прогонов покрытия,которые опираются сверху на главные балки креплю уголки для подвеса подвесного потолка, то это в принципе будет являться жестким диском. И связи таким образом не по нижнему не по верхнему поясу не нужны. А распорки в каркасе с балками нужны И где они должны ставиться по верхнему или по нижнему поясу балок покрытия.
ни чего не понятно.
чертежи давай
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 21:35
#18
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


завтра выложу
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 10:58
#19
KA_Artem

начинающий ГИП
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 23


Здравствуйте! Возник небольшой спор о необходимости установки связей в покрытии. Мет. каркас 6х6, вдоль Ц.О. опирание колонн жесткое , по Б.О. - шарнирное. Вдоль Б.О. установлены портальные связи в каждом шаге. Стены - сэндвич панели. Вопрос: требуется ли установка горизонтальных связей в покрытии? Чертеж прилагается.
Спасибо.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Связи.dwg (651.9 Кб, 2696 просмотров)
KA_Artem вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 11:34
#20
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Да требуется. Для законченности связевого блока.
forass вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по нижнему поясу ферм Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 49 18.04.2009 16:54
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09