| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.03.2008, 20:54 | #1 | |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие
Минск
Регистрация: 09.12.2007
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 48372
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Вес всех перегородок/на площадь плиты. Если перегородки расположены очень неравномерно (торговля) - вес квадрата перегородок/на площадь квадрата. Изредка по факту линейной нагрузкой
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
минимальная нагрузка заложена в СНиПе Нагрузки и воздействия, нормативное значение - 50 кг/кв.м, при отсутствии фактических данных. А по факту (по планировке) всегда больше получается. Как задавать либо равномерно распределенной по площади, если расположение нерегулярное или неизвестное, либо с указаниями пособия по проектированию бетонных и жб конструкций (к СНиП) п.1.20, кстати говоря, в пособии к СП этого пункта уже нет, странно, по сути, там все верно было.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Равномерной задаю только ГК и остекленные перегородки. Кирпичные, шлакоблок и прочее нелегкое добро расставляю как линейные. При перепланировке в идеале нужно пересчитать, только это редкость конечно. Если нужно быстро посчитать несущую способность пог. метра плиты в пролете: погонаж перегородок/площадь плиты, как было упомянуто или как сосредоточенные, выбираю худший вариант, так же как с кратковременной на балконы по СНиП.
50 кг/м2 на плиту 6х6 - общий вес 1,8 т., несолидно как-то
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
|
||||
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83
|
Делал следующим образом:
- в наиболее насыщенном перегородками месте вычислял их длину - подсчитывал их массу - делил на площадь, с которой их собирал. В итоге для гипрочных получалось где-то 50 кг/м2, для газобетон-пазогребень где-то 100-120 кг/м2. Кирпич не считал. Все это конечно ИХМО и зависит от планировок (офисы. жилье и т.д.) и в каждом конкретном случае должно просчитываться. Вот недавно выложили на сайте http://dwg.ru/dnl/3341 - Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок - правда сам еще не читал |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
как думаете такой вариант: монолитное перекрытие по балкам, ровно по центру вдоль балок стоит кирпичная перегородка, я думаю тут надо брать не распределённую нагрузку на 1 кв.м. а нагрузку создаваемую перегородкой на 1 п.м. Пример.
Высота пергородки 2,7м толщина 0,5 кирпича плотность 1300. вес 1 метра получается 2,7*0,12*1300=421,2 кг Может стоит именно такую нагрузку брать в расчёт, а то если её раскидать скажем на 5 квадратов то получим 80 кг/м2 - маловато будет |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Плотность кирпичной перегородки 1800 кг/м3. Я еще учитываю штукатурку с двух сторон по 30 мм. Т.е 1,8*(0,12+0,06)*высоту этажа. Получаем нагрузку в м.п. Можно задать линейную от конкретной перегородки и еще добавить равномерно-распределенную примерно 150 кг/м2 (на будущее).
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
монолитное перекрытие | Nataliia | Железобетонные конструкции | 33 | 17.02.2008 21:55 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок | isa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.09.2006 14:30 |
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 23.10.2004 20:40 |