Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие

Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2008, 20:54 #1
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие
MichaelBY
 
Минск
Регистрация: 09.12.2007
Сообщений: 22

Возник такой вопрос. Имеется монолитное перекрытие (монолитный каркас). Высота этажа 3,6 м. Подскажите, как вы учитываете нагрузку от перегородок. И учитываете ли вы, что со временем расположение этих же перегородок может отличаться.
Просмотров: 48372
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 21:49
#2
MichaelBY


 
Регистрация: 09.12.2007
Минск
Сообщений: 22
<phrase 1= Отправить сообщение для MichaelBY с помощью Skype™


А почему именно 100 кг/м.кв.
MichaelBY вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2008, 21:53
#3
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Мы тоже 100кг/м2 даем. Почему не знаю. Наверное по опыту старших и умных коллег
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2008, 21:58
#4
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Вес всех перегородок/на площадь плиты. Если перегородки расположены очень неравномерно (торговля) - вес квадрата перегородок/на площадь квадрата. Изредка по факту линейной нагрузкой
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2008, 21:59
#5
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


В среднем 200-250 при перегородках из кирпича в жилье получается.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2008, 22:00
#6
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от MichaelBY Посмотреть сообщение
А почему именно 100 кг/м.кв.
Если не ошибаюсь, МГСН на высотные здания нагрузку от перегородок указывает принимать не менее 100 кг/м2.
А так считать надо. У меня иногда и до 200 доходит.
legi вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2008, 22:04
#7
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


В МОНОМАХе нагрузку от перегородок можно приложить на перекрытие, задав сами перегородки. В этом случае жесткость перегородок не учитывается при расчете здания.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2008, 22:28
#8
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Вообще, как задавать нагрузку на перегородки (распределенная по полосе + сосредоточенные силы) написано в
"Пособии по проектированию жилых зданий/ ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры, вып. 3, Конструкции жилых зданий.- М.: Стройиздат, 1989"
 
 
Непрочитано 02.03.2008, 22:33
#9
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Тогда МОНОМАХа еще не было...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 06:34
1 | #10
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


минимальная нагрузка заложена в СНиПе Нагрузки и воздействия, нормативное значение - 50 кг/кв.м, при отсутствии фактических данных. А по факту (по планировке) всегда больше получается. Как задавать либо равномерно распределенной по площади, если расположение нерегулярное или неизвестное, либо с указаниями пособия по проектированию бетонных и жб конструкций (к СНиП) п.1.20, кстати говоря, в пособии к СП этого пункта уже нет, странно, по сути, там все верно было.
ander вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 11:22
#11
EXZet


 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177


Равномерной задаю только ГК и остекленные перегородки. Кирпичные, шлакоблок и прочее нелегкое добро расставляю как линейные. При перепланировке в идеале нужно пересчитать, только это редкость конечно. Если нужно быстро посчитать несущую способность пог. метра плиты в пролете: погонаж перегородок/площадь плиты, как было упомянуто или как сосредоточенные, выбираю худший вариант, так же как с кратковременной на балконы по СНиП.
50 кг/м2 на плиту 6х6 - общий вес 1,8 т., несолидно как-то
__________________
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 11:32
#12
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


Делал следующим образом:
- в наиболее насыщенном перегородками месте вычислял их длину
- подсчитывал их массу
- делил на площадь, с которой их собирал.
В итоге для гипрочных получалось где-то 50 кг/м2, для газобетон-пазогребень где-то 100-120 кг/м2. Кирпич не считал. Все это конечно ИХМО и зависит от планировок (офисы. жилье и т.д.) и в каждом конкретном случае должно просчитываться.
Вот недавно выложили на сайте http://dwg.ru/dnl/3341 - Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок - правда сам еще не читал
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 22:20
#13
Lakki


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


как думаете такой вариант: монолитное перекрытие по балкам, ровно по центру вдоль балок стоит кирпичная перегородка, я думаю тут надо брать не распределённую нагрузку на 1 кв.м. а нагрузку создаваемую перегородкой на 1 п.м. Пример.
Высота пергородки 2,7м толщина 0,5 кирпича плотность 1300. вес 1 метра получается 2,7*0,12*1300=421,2 кг Может стоит именно такую нагрузку брать в расчёт, а то если её раскидать скажем на 5 квадратов то получим 80 кг/м2 - маловато будет
Lakki вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 23:05
#14
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Смотря что считать будете. Если плиту, то лучше линейной нагрузкой. А если балки то все равно. (Как я понял перегородка стоит на балочной плите как раз между балками?)
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 23:19
#15
Lakki


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


да, всё верно стоит на плите между балками
Lakki вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 23:19
#16
Lakki


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


считать буду плиту
Lakki вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 23:33
#17
Asp

инженер
 
Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52


Плотность кирпичной перегородки 1800 кг/м3. Я еще учитываю штукатурку с двух сторон по 30 мм. Т.е 1,8*(0,12+0,06)*высоту этажа. Получаем нагрузку в м.п. Можно задать линейную от конкретной перегородки и еще добавить равномерно-распределенную примерно 150 кг/м2 (на будущее).
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо).
Asp вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 06:04
#18
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


гипсокартон задаю равномеркой....кирпич в зависимости от планировки ....бывало, что равномерная от кирпича в районе санузлов до 400-500 доходит...
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 07:34
#19
Lakki


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


всем большое спасибо... точно я с плотностью напутал, считал не для полнотелого кирпича а для дырчатого поэтому 1300 взял, хотя наверно и одинарный такой бывает. Спасибо значит буду брать в районе 450+150 временная
Lakki вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 07:55
#20
sambukka

конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Пермь
Сообщений: 35


мы задаем перегородки распределенной нагрузкой 120 кг/м2 расчетная
sambukka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок isa Конструкции зданий и сооружений 4 30.09.2006 14:30
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40