Интересует вопрос на тему необходимости прорезания кровли противопожарной стеной 1-го типа(между двумя отсеками). СП 2.13130.2009 -5.4.9 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
5.4.10 Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.
Но по пункту 4 статьи 13 федерального закона(5.4.9 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
5.4.10 Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.) не могу четко определить мои фермы которые будет прорезать стена можно считать нг или нет?
Просмотров: 8343
 
Непрочитано 31.03.2010, 13:36
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Проектировали как-то ТРЦ, все несущие конструкции - металл. Там тоже были противопожарные стены 1-го типа. Так вот эти стены прорезали кровлю и возвышались над ней.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 19:50
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


фермы могут прорезать противопожарную стену?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 05:53
#4
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Если ферма деревянная, то она не можеn быть НГ. В других случаях в противопожарной преграде все отверстия должны быть заделаны материалом, обеспечивающим такую же огнестойкость, что и стена. Если у вас ферма пересекает противопожарную стену, нужно обеспечить невозможность проникновения огня по конструкциям.

Последний раз редактировалось guran, 02.04.2010 в 03:46.
guran вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарная стена 1-го типа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пристроенная котельная, противопожарная стена vel Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2010 09:44
Противопожарная стена 1 типа - обшивка облицовочными материалами APXITEKTOP Прочее. Архитектура и строительство 3 27.09.2009 16:14
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
противопожарная стена Alya Разное 1 06.12.2006 14:00
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53