Как устроить консервацию(заполнение бетоном) водопропускной железобетонной гильзованной трубы под высокой насыпью?
Регистрация: 29.06.2016
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 13906
|
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Вы ее полностью бетоном залить собрались?
А для чего? Может просто входное и выходное отверстие метра на 2 заполнить, а дальше вода уже течь не будет. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Либо используйте песчаную смесь с высокой осадкой конуса и закачивайте ее с верхнего конца. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кстати, ежели ее бетоном залить - она не просядет еще от его веса и не повредит насыпь? |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Обычно в таких случаях выполняют томпонаж жидким глиняным или тощим цементно-песчаным раствором - туда всё спокойно затекАет и заполняет все полости. Сейчас в Чебоксарах таким образом томпонируют коллектор сечением 3х3метра и длиной более 300 метров, никаких проблем нет.
Проект прошёл экспертизу и никаких вопросов у экспертизы не возникало.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 01.07.2016 в 14:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2016
Сообщений: 6
|
Цитата:
Просесть вроде не должна. А именно вариант с полным заполнением рассматриваем по требованию заказчика. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2016
Сообщений: 6
|
Цитата:
В заполнении этой трубы по всему объему тоже есть рациональное зерно. В этом же проекте есть труба в подмостовом конусе которая сложилась как сушка, на 4 части, а это поможет такой вариант избежать. |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
С учетом, поставленной вами задачи, рациональным и более дешевым будет демонтаж, земляные работы выйдут куда дешевле заполнения бетоном или каким либо другим раствором.
Технологически сложно протолкать раствор на такую длину, поскольку я так понимаю, что вам придется закрыть герметично всю трубу. На входе раствора оставить отверстие снизу а на выходе из трубы сверху чтоб полностью заполнить все пространство трубы. Какое при этом будет давление в трубе? Не лопнет ли она? И уже есть разошедшиеся стыки и как следствие вымыв грунта. Куда и сколько раствора пойдет на тампонаж? Но это мое исключительно мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
плюс насыпь в 11 метров должна несколько лет отстоятся, пока на ней можно будет что-то строить ----- добавлено через ~1 мин. ----- Стальная труба? Не думаю. Она же как-то держит давление 11 м грунта. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Это да. Нам на лекции рассказывали, как на ремонте дороги Москва-Рига в середине 90-х обнаружили просадку плит. Подняли. Дыра в основании. Залили в дыру несколько камазов бетонного раствору без видимого результата. А раствор благополучно вытек ниже по откосу и забетонировал ровным слоем огород какой-то бабульки. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Что такое "бетонный раствор"? Просветите неуча, я не в курсе
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
|
||||
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376
|
присоединяюсь, может оказаться что вода из разошедшихся стыков где-нибудь в середине трубы течет мимо через насыпь (сам видел такое при реконструкции ,когда трубу поднимали под ней было маленькое русло)..... если каким-то способом получить геологию вокруг трубы на предмет полостей и разуплотнения - можно ее заполнить я думаю через бетонный рукав (стоимость правда не айс будет) предварительно загерметизировав этим же раствором.
|
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Вот именно а Ежили ДОРОГА. Получается что строители залили трубу и остались не заполненные размытые ранее водой полости на границе грунт и вешняя грань трубы, вода через тело насыпи фильтровать будет и дальше размывать полости (дальше сами фантазируйте что произойдет с дорогой когда вымоет грунт) объезд быстро сварганить тоже можно если уж автодорога действующая или устроить ремонт на пол дороги не мне учить.
Цитата:
Труба нет а стыки? Спорить можно долго а решать автору. Просьба к автору темы расскажите потом какое решение в итоге приняли. Любопытно чем ваша эпопея кончится. Последний раз редактировалось ILIYA, 01.07.2016 в 21:35. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
К сожалению, всё что имею возможность показать - только скрин с проекта на фото ниже. Да там и ничего экстраординарного нет. А чтобы "растворный бетон/бетонный раствор" не вытек на огород - просто нужно смотреть в процессе томпонирования, а если зрение плохое - очки надевать.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376
|
... гибкий бетоновод(рукав) от насоса
Цитата:
Цитата:
присоединяюсь, интересно Последний раз редактировалось Linkshunter, 04.07.2016 в 08:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
При такой высоте насыпи, георадаром на предмет полостей врядли удастся просветить.
|
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Нормальная практика для забутовки ПС - заполнить бутом/песком, оставшееся бетоном. В трубе 1.4 м вероятно получится использовать только бетон.
Забутовать жидким глинистым раствором в теле насыпи для компенсации давления нельзя, да и РЖД вам не разрешит. Жалеющие бетон могут полюбоваться на фото Последний раз редактировалось тоннельщик, 07.07.2016 в 13:24. |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
ILIYA, на Северо-Кавказской ЖД забутовывали именно так, но и трубы были, что поезд бы проехал.
Могу придумать клоунаду по-дешевле: 1) сколотить из г и палок нейкое подобие вагонеток (хотя, люди в 1.4м трубе могут работать, можно кого и вручную мешки тягать заставить - ещё дешевле) 2) наполнить их чем-нибудь дешевым, например демонтированным железобетоном с соседней стройки 3) закатывать составы по 10-20 метров 4) выставить опалубку и заводить неизвлекаемую бетонолитную трубу в середину этого участка 5) бетонировать чем-нибудь 6) переходить к следующему участку забутовки |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Условие прочности (разрушения) и устойчивости вертикальной тонкостенной трубы с ослаблениями | sashatgu | Металлические конструкции | 30 | 23.01.2014 07:11 |
Определение параметра расхода водопропускной трубы? | Alex_231 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 29.12.2013 17:26 |
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой. | povaliaevi | Основания и фундаменты | 7 | 05.10.2013 16:45 |
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? | Snajdan | Металлические конструкции | 28 | 11.09.2013 22:11 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |