| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Потому что после 40-100 мм выдергивания сваи пучение перестанет действовать в силу отсутствия деформаций от пучения.
Тут уже вопрос "а можно ли свае так выдергиваться".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Несущая на выдергивание - особенно в сумме с ветром, ну и прочность с трещиностойкостью |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Цитата:
"а можно ли свае так выдергиваться"? Может и легко в обводненных условиях. Может оторвать арматуру заделки, но в сочетании с ветром. Но у нас есть условия на эксплуатацию сооружения. Кому нужно что бы оно стояло кривое или косое? И что в плане эксперимента можно до этого довести до такое состояния и за чей счет? По моему творчеству: самая неприятная область строительства Tyhig Ваша: Ленинградская. 300 +/- башен связи. Есть и еще болота, дальше на Восток по Родине идти, но это далеко...))). А Питер вообще караул - вот земля то - самое болот из болот в Европе))). Условия жесть. Вот болото..., а например Синявинские. Где "плавающие" платформы, а где и сваи - подешевле все таки. Окраина дороги, Малукса например или по Волхову прогуляться. Голое заболоченное поле. Зацепится есть за что + масса и опереться тоже. Но пучение давит. Поэтому обваловка оно же утепление - острова обваловки торчат метров на 1.5 возвышающиеся над рельефом. Нормально - убили гада))). А где то вместо свай трубы ф325 за песок зацепится. Чудес хватало))). Пучение это ерунда, вот набухающие грунты....гадость с юга. У меня сейчас на известном полуострове башни на набухающих грунтах. Вот и сижу и думаю - воду дали по каналу - поля будут поливать - рис этот, зачем он там вообще нужен (прада солить не надо, весь грунт засолен), ну поднимется пригруженная башня на 15-30см (вместе с забором), опустится. А чего тут страшного? Главное что бы равномерно и петли были на кабелях питания, что бы не оборвало))). Эксперты они такие, туповатые, по закону мучают, а чем я эту глину задавлю? У меня скважины 10м и эта гадость туда до ада))). Одно спасение - грунтовая подушка-экран Только тут свай не надо - тут точно вырвет и выпрет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 21.03.2022 в 19:44. |
|||
|
|||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472
|
Предлагаю прекратить рассматривать отрыв и как следствие разуплотнение. При всех расчетных ситуациях, СП 24 требует обеспечить условие устойчивости на вырыв, требует обеспечить несущую способность на вырыв. Все параметры работы грунта заложены в соответствующих таблицах СП 24. Разуплотнение случается при карсте, во время отдыха после забивки. "Разуплотнение" у буронабивных свай случается при номинальном выполнении набивки в ИД и отсутствии по факту.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Насыпь, банкет. Обваловка: ограждение площадки грунтовым валом. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Цитата:
В любом случае для воспринятия отрыва в пределах несущей способности свае нужен подъём на 30-40 мм. Трение начнёт работать только потом. Ну так мы и обсуждаем почему. Видимо теперь в нормах это есть. Механика разная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
А вот у свай зачастую боковая поверхность берет на себя основную часть несущей способности, отсюда и более жесткие требования к определению расчетного сочетания...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Теперь в нормах физические законы и принципы действуют выборочно? Цитата:
Так. А где шаг в сторону усилий-напряжений на уровне-границе промерзшего грунта и талого? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Дружище, зачем грубить людям?
Здесь никто не стремится вас обмануть. Люди пришли суда пообщаться, помочь решить вопросы автора темы. Пообсуждать варианты решения. И если кто-то заблуждается в чем то это не значит, что он вас НАМЕРЕННО хочет обмануть. ВИКИПЕДИЯ: "Ложь - это успешная или безуспешная НАМЕРЕННАЯ попытка, совершаемая без предупреждения, сформировать у другого человека убеждение, которое коммуникатор считает неверным" "Ложь - это утверждение, которое считается ложным, обычно используемое с целью обмана кого-либо. Практика сообщения лжи называется ложью . Человека, сообщающего ложь, можно назвать лжецом ." [1], [2]. Атрибут, если человек ошибается во мнении, вы просто скажите ему, например: "извините, вы неправы". Не надо обвинять во лжи. Никто вас здесь не пытается обмануть. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Атрибут, ладно, может быть с величиной ошибся. Не знаю сколько. 40 мм назвали исходя из личного сравнения характера работы свай стоек и висячих. Видимо будет приближаться к этой цифре от 20 мм.
Атрибут, а чего за ложь ? Ну ложь. Я вам нагло соврал. И что дальше ? Вы так не говорите больше. На форуме есть обидчивые люди. Обидятся. Многие уже старики, скоро будут и старушки. Они вообще как дети. Вы скажите как есть, что не согласны. В разумных сообществах ещё бы и обосновать как-то надо. Желательно не кулаками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
40 и 20 мм от Tyhig похожи на цифры из п.8.2.4 ГОСТ 5686-2020
----- добавлено через ~11 мин. ----- Эти цифры для испытаний на вдавливающую нагрузку при ИГ изысканиях. Т.е. на максимум.. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Для контрольных испытаний на вырыв цифры значительно скромнее. Цитата:
Получается если сваю длиной 10 м тянем, то она при подъеме оголовка до 1 мм уже работает. Значит работает и трение/сопротивление грунта по боковой поверхности. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Хотя цифру 0,0001 длины сваи, я считаю жёсткой. ----- добавлено через ~6 ч. ----- Откопал данные 18-го года 1 слой глина полутвердая 2,8 м 2 слой глина твердая Вода на -3,2 м Масса сваи не более 0,5 тонн, периметр сваи 0,7 м Длина сваи 6 м в грунт, из них 1,8 м в глубину лидер диаметром больше размера сваи, т.е. 1,8 м пустота а ниже на 4,2 м свая забита в грунт. Между сваей и стенками лидера на глубине 1 м стояла вода (до этого месяц с перерывами шли дожди) Крепление кронштейнов системы изменения на 0,8 м от поверхности грунта Указаные нагрузки скорее всего занижены минимум на 10% испытания ГОСТ 5686-2012 Ступень нагрузки (выдерг.) в тонах / подъем оголовка в миллиметрах 9,4 / 5,2 14,5 / 8,3 16,6 / 9,3 19,2 / 9,8 21,7 / 10,5 23,9 / 12,6 Получается для ленинградских топей цифры от Tyhig могут вполне реальные, однако сопротивление грунта по боковой поверхности работает с самого начала В моих данных минимальная нагрузка на грунт стартовала с 9,4-0,5=8,9 тонн при этом голова сваи поднялась на 5,2 мм Возможно под имеется в виду стабилизация деформаций. Последний раз редактировалось olf_, 23.03.2022 в 17:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472
|
Offtop: Относительно лжи и терминологии:
Русский язык богат и разнообразен. Он имеет основы. Основы необходимо беречь, сохранять. Русский язык развивается. Появляется новое наполнение смысла прежних слов. Техническое, инженерное, программное ... В.И. Даль Иллюстрированный толковый словарь русского языка. Москва, Эксмо. 2007. стр. 168 Лгать - врать, говорить или писать ложь, неправду, противное истине. Ложь также то, что солгано, слова, речи, противные истине, лганье. Ложный, неистинный, неправдивый, неправедный, противный истине или истинному. Ложный ответ, облыжный, скрывающий, искажающий истину, обман; неосновательная, неправая молва. Основы программирования. Для того, чтобы программа была не линейной (т.е. в зависимости от ситуации выполнялись разные инструкции) в языках программирования используются логические выражения, результат которых может быть либо правдой (true), либо ложью (false). Результат логических выражений обычно используют для определения пути выполнения программы. Ничего больше чем указано выше не было, не подразумевалось, не имелось в виду. Надеюсь участники форума адекватно понимают смысл фразы на русском "Хватит сопли жевать" и в курсе что случается при формальном прочтении, субъективном понимании и удобным сиюминутным толкованием. Жалобы и ссылки на ложь как намеренную попытку, обиды на "ложь" и т.п., считаю элементом тактики, манипуляцией направленной на укрепление определенной точки зрения при обсуждении. Цитата:
Цифры от Tyhig и что он имеет в виду лишены смысла . Это следует из поста #34. Можно бесконечно продолжать писать что угодно, без указания нагрузки, без описания конструктивных решений и геологии. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
P.S. Вы можете "иметь ввиду" что хотите, ...и я не знаю захотят ли после всего здесь с вами общаться, давать советы, выражать свое мнение. Вы сами выбираете способ общения с участниками форума. Последний раз редактировалось uvl77, 24.03.2022 в 07:49. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Атрибут, а вы крепкий орешек.
В общем, интересные данные. Я такое никогда не считал и отчётов не видел. Впредь поищу графики по выдёргиванию. Цифры я приводил из пустого места, придуманные. Было очевидно, что они другие и механика чуть другая. Вообще сильно ошибся. Это странно. В русле спора это добавляет веса требованиям снипа. Ведь у пучения речь о процентах от глубины промерзания. 10%*2,2 м = 220 мм. Очевидно, что при столь малом подъёме при срыве по отрыву сваи , пучение никуда не денется.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.03.2022 в 08:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Разве все участники форума должны быть обязательно связаны с НИИОСП, НИЦ Строительство? или являться соавтором какого-либо СП, ГОСТ, ТУ?? Причина вопроса: правила форума пункт 3.8 (или около того) P.S. olf_, я вас услышал. Я свое мнение высказал и постараюсь больше здесь не писать о вопросе грубой лексики. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Tyhig/
Полная реализация сил трения при выдергивании происходит при достаточно больших перемещениях, другое дело нормы не хотят этой реализации. На графике, что во вложении, силы трения мобилизовались при перемещении вверх =20 мм, однако за допускаемую нагрузку принята та, при которой перемещение составило порядка 3 мм. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира Сапр 2019. Как лучше учесть одновременное действие вертикальных и горизонтальных сейсмических нагрузок? | Maylo | Лира / Лира-САПР | 11 | 09.10.2019 08:58 |
Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения. | Funda | Основания и фундаменты | 8 | 21.06.2019 11:43 |
Как правильно рассчитать сваю на действие морозного пучения? | Stranger_ | Основания и фундаменты | 1 | 31.07.2013 17:06 |
Вопрос по расчету свай на совм. действие вертик. и горизонт. нагрузок | satongips | Основания и фундаменты | 17 | 29.11.2012 17:58 |
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения | Freckle | Основания и фундаменты | 6 | 29.08.2008 10:59 |