| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24

Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2022, 14:29 1 |
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24
Атрибут
 
Ижевск
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 470

На втором десятке 21 века, одолела ученых мужей НИИОСПа «чесотка актуализации». В 10-м году стартовала череда приступов равноправия с гармонизацией в придачу. Решили не мудрить и скопипастить часть содержимого СНиП 2.02.04 в СП 24 (СНиП 2.02.03), дело нехитрое.
Взяли п. 4.41 СНиП 2.02.04
И практически как есть втюхали в п. Ж.2 СП 24
В СНиП 2.02.03 было
Цитата:
3.14. Сваи и свайные фундаменты следует рассчитывать по прочности материала и производить проверку устойчивости фундаментов при действии сил морозного пучения, если основание сложено пучинистыми грунтами.
В СП 24.13330.2011 стало
Цитата:
7.1.15 Сваи и свайные фундаменты следует рассчитывать по прочности материала и производить проверку устойчивости фундаментов при действии сил морозного пучения, если основание сложено пучинистыми грунтами (приложение Ж).
При актуализации СНиП 2.02.01 ученые мужи НИИОСПа скопипастили п. 6.8.6 СП 50-101.

В итоге 20 мая 2011 Россияне получили СП 24 и СП 22 с разным подходом к учету-включению выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетную нагрузку на сваю при проверке условия устойчивость свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов. Остальные требования совпадают.
СП 24
Цитата:
F - расчетная нагрузка на сваю, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т.п.)
СП 22
Цитата:
F - расчетная постоянная нагрузка, кН, при коэффициенте надежности по нагрузке γf=0,9
С тех пор появился СП 22.13330.2016 (расчетная постоянная нагрузка, кН, при коэффициенте надежности по нагрузке γf=0,9)
Все понимали что в 21-м или 22-м году СП24 должен был актуализироваться. С 20-го хрумал попкорн, ждал.
Что получили:
Приказом Минстроя от 14.12.2021 № 926/пр с января 2022 г. введен в действие СП 24.13330.2021. Источник приказа и СП здесь
Остались прежними требования к учету-включению выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетную нагрузку на сваю при проверке условия устойчивость свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения
Цитата:
F - расчетная нагрузка на сваю, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т.п.)
На март 2022 г. (более 11 лет) имеем по теме:
1. Равнозначные грунтовые условия в СП 24 и СП 22.
2. Равнозначные конструктивные решения в СП 24 и СП 22.
3. Равнозначные условия (кроме п. 4) расчета на устойчивость в СП 24 и СП 22.
4. Различный подход к определению расчетной нагрузки на сваю.

Считаю необходимым внести изменение-актуализировать свежеактуализированный СП 24.13330.2021 и привести требование СП 24 в соответствие СП 22.
В условии (Г.1) п. Г.2 СП 24 должно быть так как в условии (6.35) п. 6.8.6 СП 22
Цитата:
F - расчетная постоянная нагрузка, кН, при коэффициенте надежности по нагрузке γf=0,9
Как у вас обстоят дела с учетом-включением выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетную нагрузку на сваю при проверке условия устойчивость свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов?
В чем я ошибаюсь?

Последний раз редактировалось Атрибут, 30.03.2022 в 06:18.
Просмотров: 7856
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2022, 04:47
#41
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Полная реализация сил трения при выдергивании происходит при достаточно больших перемещениях
больших - значимых.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
другое дело нормы не хотят этой реализации.
Все так.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На графике, что во вложении
График по данным от olf_ будет практически линейный.
Интересно сравнить подъемы и осадки от равных нагрузок (по модулю).
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ошибся
Без ошибок нет движения вперед.

Мнение с учетом требований сводов правил.

Условие устойчивости (Г.1) СП 24.13330.2021,
где F – расчетная нагрузка на сваю, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т.п.).
Условие устойчивости (6.35) СП 22.13330.2016,
где F – расчетная постоянная нагрузка кН, при коэффициенте надежности γf=0,9.
Одно условие требует учитывать (включать) выдергивание от ветра, второе запрещает. Следовательно одно из условий содержит подвох от нормотворцев или указано в неявной форме. Требуется углубленно рассмотреть работу свай.

Согласно п. 5.4,к и п. 5.5,е СП 20.13330.2016, для рассматриваемых грунтовых условий (многолетнемерзлые грунты отсутствуют):
- касательные силы морозного пучения относятся к длительным нагрузкам;
- ветровые нагрузки относятся к кратковременным.
Следовательно кратковременные ветровые нагрузки действуют на фоне длительных касательных сил морозного пучения.

На период действия касательных сил морозного пучения они ниже границы промерзания создают длительное растягивающее усилие на ствол сваи Ffh. При этом упором промерзшего слоя пучинистых грунтов являются нижележащие талые грунты на границе сезонного промерзания. Сумма касательных сил морозного пучения на сваю равны сумме сил давления промерзшего слоя пучинистых грунтов на упор.
Суммарные удерживающие силы обеспечивающие устойчивость сваи при выдергивающих нагрузках действуют ниже глубины промерзания (трение боковой поверхности о грунт).

На период действия выдергивающей нагрузки от ветра создается кратковременное усилие которое в первую очередь тянет ствол выше границы промерзания и примерзший-прижатый к нему слой промерзших пучинистых грунтов. При этом уменьшается давление промерзшего слоя пучинистых грунтов на упор. Одновременно с этим, равнозначно сумме сил давления промерзшего слоя пучинистых грунтов на упор, уменьшается сумма касательных сил морозного пучения на сваю. Кратковременная растягивающая ветровая нагрузка расходует длительную растягивающую нагрузку от морозного пучения опускаясь ниже и ниже по стволу при увеличении значения.
Следовательно вырывающее-растягивающее от ветра доберется ниже границы промерзания только тогда когда преодолеет-превысит силы касательные морозного пучения или общий вес примерзшего-прижатого к нему слоя промерзших пучинистых грунтов. При этом давление промерзшего слоя пучинистых грунтов на упор обнуляется.
При действии кратковременного вырывающего усилия от ветра Nветр на фоне длительного растягивающего усилия на ствол сваи Ffh, их суммарное вырывающее/растягивающее усилие ниже границы промерзания составит:
при Nветр ≤ Ffh, - Ffh;
при Nветр > Ffh, - Nветр.

Для СП 24, нет необходимости учитывать действие выдергивающей нагрузки от ветра при проверке устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов.
При Nветр ≤ Ffh расчет устойчивости выполняется как для СП 22, т.к. выдергивающая ветровая нагрузка не влияет на увеличение вырывающего-растягивающего усилия ниже границы промерзания.
При Nветр > Ffh расчет устойчивости не выполняется в связи с более выгодными условиями расчета по сравнению с расчетом несущей способности и допускаемой нагрузки при выдергивании в соответствии с формулой (7.11) и условием (7.2) СП 24.13330.2021.

Последний раз редактировалось Атрибут, 30.03.2022 в 06:21.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 08:55
#42
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Для СП 24, нет необходимости учитывать действие выдергивающей нагрузки от ветра при проверке устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов.
Странно, а в "подвале" формулы Г.1 для проверки устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов прямо указано иное: расчетная нагрузка на сваю, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т.п.)
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2022, 05:04
#43
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Ложь. Изучите предмет темы. Изучите п. 6.8.9 СП 22.
Вы если не понимаете, о чем вам говорят, так переспросите или ещё раз перечитайте о чём речь...

При определении несущей способности основания для фундамента на естественном основании трение по боковой поверхности не учитывается!
Пункт, на который вы сослались, он определяет силу, с которой фундамент выпучивает! При чем тут несущая способность то?

Да и вообще теории работы фундамента на естественном основании (копается котлован, потом обратная засыпка, которую редко когда нормально уплотняют) и сваи (забивается в грунт естественного сложения) совсем разные...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 06:33
#44
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
При определении несущей способности основания для фундамента на естественном основании трение по боковой поверхности не учитывается!
И что дальше? Как это соотносится с темой и содержимым из поста #1? Если никак, то зачем пишите?
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вы если не понимаете, о чем вам говорят, так переспросите или ещё раз перечитайте о чём речь...
А вы? Еще раз. Вы понимаете
как несущая способность основания для фундамента на естественном основании соотносится условием устойчивости (6.35) СП 22.13330.2016?
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Пункт, на который вы сослались, он определяет силу, с которой фундамент выпучивает!
Ложное утверждение.
Пункт 6.8.9 СП 22.13330.2016 определяет расчетное значение силы Frf для фундаментов, имеющих вертикальные грани.
Frf - расчетное значение силы, кН, удерживающей фундамент от выпучивания вследствие трения его боковой поверхности о талый грунт, лежащий ниже расчетной глубины промерзания.

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
совсем разные...
Вы об этом?
Rfj допускается принимать в соответствии с нормативными документами по проектированию свайных фундаментов
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2022, 08:19
#45
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Пункт 6.8.9 СП 22.13330.2016 определяет расчетное значение силы Frf для фундаментов, имеющих вертикальные грани.
Зачем вам СП 22.13330 при проектировании свайных фундаментов?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 06:17
#46
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Зачем вам СП 22.13330 при проектировании свайных фундаментов?
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
по теме:
1. Равнозначные грунтовые условия в СП 24 и СП 22.
2. Равнозначные конструктивные решения в СП 24 и СП 22.
3. Равнозначные условия (кроме п. 4) расчета на устойчивость в СП 24 и СП 22.
4. Различный подход к определению расчетной нагрузки на сваю.
Равнозначные при проверке условия устойчивости на действие касательных сил морозного пучения грунтов.
Следовательно СП 24 и СП 22 должны-обязаны иметь равнозначный подход к определению расчетной нагрузки на сваю.

СП 22 содержит изъян (требование не обеспечивающие безопасность) или СП 24 содержит избыточное требование увеличивающее стоимость и расход ресурсов (наносит ущерб экономике РФ).
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2022, 08:31
#47
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
СП 22 содержит изъян (требование не обеспечивающие безопасность) или СП 24 содержит избыточное требование увеличивающее стоимость и расход ресурсов (наносит ущерб экономике РФ).
Есть решение - однозначно разработка СТУ!
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2022, 05:00
#48
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


СП 24 (более 11 лет) ДИКТУЕТ применение спорного варианта и ДИСКРИМИНИРУЕТ тех кто может по другому обеспечить безопасность и т.д.
Я не хочу выбирать между СТУ и навязанным СП 24 решением.

Считаю ребята не очень хорошо подумали. Или липкие ручонки не до всего дотянулись...
В конечном счете платит заказчик или за дополнительные сваи или за дополнительную длину свай и глубину скважин при изысканиях или СТУ.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 07:22
#49
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


... или за вырванный фундамент ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 07:47
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
.... Сила Кориолиса кажется называется.... Это сила пытается любой предмет выдернуть из объятий родной планеты и запулить его в открытый космос по баллистической траектории карусели. а может и наоборот прижимает, надо перечитать эту ересь..
По "ереси" эта сила не выдергивает сваи (выдергивает центробежная), а смещала бы их вбок, если бы сваи двигались по поверхности земли относительно земли же. На этом полушарии - вбок туда, на том - вбок сюда, при одинаковом направлении движения.
Но сваи относительно земли не движутся по горизонтали, поэтому сил Кориолиса нет.
Как впрочем нет и сил морозного выталкивания - есть силы локального морозного разрыва сваи расшиярющимся при замерзании слоем грунта.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.03.2022 в 19:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2022, 08:48
#51
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
СП 24 (более 11 лет) ДИКТУЕТ применение спорного варианта
Ничего в нем нет спорного, нормальный вариант
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2022, 06:36
#52
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
... или за вырванный фундамент ?
Методика расчета на устойчивость СП 24 (формула-условие, касательные силы морозного пучения, силы удерживающие от выпучивания вследствие трения боковой поверхности о талый грунт лежащий ниже расчетной глубины промерзания) идентична методике СП 22. Вы видели хоть один фундамент на естественном основании вырванный от морозного пучения и ветра?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 08:06
#53
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вы видели хоть один фундамент на естественном основании вырванный от морозного пучения и ветра?
От ветра - башни падают временами. А так фундаменты по правильному засыпаются песочком непучинистым, поэтому СП 22 практически неактуален
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 08:09
#54
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
фундаменты по правильному засыпаются песочком непучинистым, поэтому СП 22 практически неактуален
Но бывает всё-таки, что и под подошвой столбчатого фундамента промерзает грунт. Не зря об этом написано в "Руководстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах".
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).

Последний раз редактировалось CRISTOFF, 03.04.2022 в 20:58.
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2022, 10:17
1 | #55
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Но бывает всё-таки, что и под подошвой столбчатого фундамента промерзает грунт.
Да, и это действительно важный для расчета момент.
ТС зацепился за боковое трение и формально подходит к разнице формулировок СП 22 и СП24 насчет нагрузок в части трения по боковой от пучения - из-за этого сыр-бор
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2022, 05:35
#56
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
От ветра - башни падают временами
От ветра. От ветра на фоне морозного пучения по боковой поверхности падают? Вы видели упавшую башню и хоть один вырванный фундамент с примороженным массивом пучинистого грунта?
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
фундаменты по правильному засыпаются песочком непучинистым
Для экономии засыпать пучинистым (например слабопучинистым, непучинистым глинистым нарушенного сложения) или часть пучинистым, а часть непучинистым. Так будет не правильно (не актуально) по СП 22 и СП 45 ?
Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Но бывает всё-таки, что и под подошвой столбчатого фундамента промерзает грунт. Не зря об этом написано
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Да, и это действительно важный для расчета момент.
Бывает. Это не вопрос темы.
- -
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ничего в нем нет спорного, нормальный вариант
Форма изложения требования в СП 24 приводит к ее произвольной трактовке и ошибочному пониманию.
Примеры:
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Морозное пучение верх сваи выдергивает, ветер тоже добавит выдергивания на оголовок. Наихудший вариант - сумма выдергивающих.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Несущая на выдергивание - особенно в сумме с ветром
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
в "подвале" формулы Г.1 для проверки устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов прямо указано
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Есть решение - однозначно разработка СТУ!

Последний раз редактировалось Атрибут, 05.04.2022 в 05:40.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2022, 11:11
#57
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Считаю необходимым внести изменение-актуализировать свежеактуализированный СП 24.13330.2021 и привести требование СП 24 в соответствие СП 22.
В условии (Г.1) п. Г.2 СП 24 должно быть так как в условии (6.35) п. 6.8.6 СП 22
Коллектив АО "КТБ ЖБ", АО "НИЦ "Строительство" НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, считают иначе..
Методическое пособие "Проектирование оснований фундаментов на пучинистых грунтах" Москва 2019
п.7.2
Цитата:
Устойчивость свайный фундаментов, фундаментов мелкого заложения и малозаглубленных ...
----- добавлено через ~2 мин. -----
И в нем же
Цитата:
F - расчетная нагрузка на сваю, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т.п.)
----- добавлено через ~4 мин. -----
НИИОСП двигается в противоположном направлении
В СП 22.13330.хххх будет как в СП 24.13330.2021

Последний раз редактировалось olf_, 08.04.2022 в 11:21.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2022, 12:05
#58
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


вся "перепалка-нестыковка" различных нормативных источников происходит, на мой взгляд, от нюансов-задания граничных условий
если взять кэ, то там таковой "перепалки" нет)
если честно? давно забил на все эти полуэмпирические формулы из разных источников (голова кругом идет), разные результаты
и не хочу забивать "тыкву" лишней информация, ну разве - только к с сведению
кому верить? и надо ли?
отдаю на откуп кэ, конечно надо задавать реальные граничные условия
хотя, кэ тоже небезгрешна
но вполне удобоварима
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 06:29
#59
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
если взять кэ, то там таковой "перепалки" нет)
Если взять научный калькулятор, то там 2+2=4 2х2=4 2^2=4 ...
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
отдаю на откуп кэ, конечно надо задавать реальные граничные условия
Отдаю на откуп калькулятору, цифры и действия завожу по инструкции.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
не хочу забивать "тыкву" лишней информация, ну разве - только к с сведению
А если условия диктует експерд? Что если требует использовать бухгалтерский калькулятор, а в нем 2+2х2=8 ?
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
НИИОСП двигается в противоположном направлении
В СП 22.13330.хххх будет как в СП 24.13330.2021
НИИОСП двигается в зАД.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Методическое пособие "Проектирование оснований фундаментов на пучинистых грунтах" Москва 2019
Скопипастить пособия-руководства 70-х, 80-х годов прошлого века, дело нехитрое. В пособии 2019 года читается издание 1986-го и липкие ручонки.
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира Сапр 2019. Как лучше учесть одновременное действие вертикальных и горизонтальных сейсмических нагрузок? Maylo Лира / Лира-САПР 11 09.10.2019 08:58
Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения. Funda Основания и фундаменты 8 21.06.2019 11:43
Как правильно рассчитать сваю на действие морозного пучения? Stranger_ Основания и фундаменты 1 31.07.2013 17:06
Вопрос по расчету свай на совм. действие вертик. и горизонт. нагрузок satongips Основания и фундаменты 17 29.11.2012 17:58
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения Freckle Основания и фундаменты 6 29.08.2008 10:59