| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?

Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2022, 15:36 2 |
Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Вопросы:
  1. Существует ли нормах пункт с расчётом (с формулами, а не словами) на опрокидывание фундаментов? (В пункте должно быть слово «опрокидывание», а не собственное толкование сути этого пункта).
  2. Если не существует, то почему?

Ответ.

Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2022 в 12:15.
Просмотров: 12030
 
Непрочитано 02.04.2022, 06:26
#21
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Aragorn
Вы ничаго нипонили
Требуется "на опрокидывание", "расчет", "в нормах"..
И плюсом
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Добавил слово «фундаментов» в шапке, а то неизвестно откуда ещё «опрокидывание» найдётся.
Из материалов дела:
пятница.., вечер, автор устал, автор испугался, возникла острая необходимость/наваждение "А существует ли в нормах расчёт на опрокидывание?"
И ентот самый расчет и опрокидывание нуна как бы найти, но так чтобы не совсем.. или вовсе не найти.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Переживаю шо коротнуло из-за писанины в соседней теме
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
На опрокидывание = на устойчивость
Всех с прошедшим первым апрелля

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2022 в 06:35.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 06:40
#22
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


ыыыааа
точно
Но опять же - п. 7.3 СП 20, можно сказать почти формула успеха при опрокидывании.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 07:26
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Почему-то автор обскакал стороной азбучные рисунки абвг (рис. 6.15 СП 22.13330) и п.6.10.15 ссылающийся азбучный 5.7.1.

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2022 в 07:35.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 09:17
| 1 #24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


«Рисунки, ссылки, говорится» и ни одной формулы, типа это все и так знают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 09:25
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Рисунки, ссылки, говорится» и ни одной формулы, типа это все и так знают.
В расчётах резервуаров на опрокидывание приведены формулы, причем очень "хитрые". А, забыл, что теперь речь в теме идет только о фундаментах ...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 09:27
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Давайте хотя бы там посмотрим что за зверь. Какое конкретное пособие и пункт?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 09:36
#27
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
типа это все и так знают
агась, диплом есть значит знания получены и должон проектант уметь применить оные
Если вам не по силам составить формулу, нарисуйте схемку с усилиями и описанием нюансов. Помогу..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 09:44
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Давайте хотя бы там посмотрим что за зверь. Какое конкретное пособие и пункт?
СТО-СА-03-002-2009 пункт 9.6.4.2. Правда, там речь идет о сейсмике, но это не принципиально.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 09:45
| 1 #29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Помогу..
- авторам норм помогите.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 09:52
| 1 #30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
СТО-СА-03-002-2009 пункт 9.6.4.2
- картинка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-02_10-48-41.png
Просмотров: 316
Размер:	103.7 Кб
ID:	246441  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 10:21
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Я скажу больше. Мало того, что eilukha умный, так он ещё и рыжий.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 11:02
| 1 #32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Думаю, уже можно сделать вывод: опрокидывание - ересь/слухи (нет формулы - нет опрокидывания). Непонятно зачем это привидение распространяется проектантами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 11:06
#33
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
так он ещё и рыжий
А если eilukha умный и лысый? То Tyhig и eilukha мало того что знакомы, так ещё и ходят в одну баню..

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Думаю, уже можно сделать вывод: опрокидывание - ересь/слухи (нет формулы - нет опрокидывания). Непонятно зачем это привидение распространяется проектантами.
вот ента даа.. смотрите ка что он за пазухой прятал.. не удержал интригу.. вот ента козюля..
Земля плоская. Опирается на слонов. А те на черепаху.
Ночью солнца невидно, значит его нет

----- добавлено через ~16 мин. -----
Может стоит заглянуть в школьные учебники?
И прикрутить к написанному там предельное сопротивление грунта основания из СП 22.13330
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 11:22
#34
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,952


п. 5.40 в СП35. Там правда о любых конструкциях, а так все перечисленное в п.1 имеется.
Offtop: А вот существует ли в нормах узаконенная таблица умножения, более глубокий вопрос.
Бим на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 11:32
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Картинка.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
таблица умножения
- см. #16.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-02_12-29-32.png
Просмотров: 251
Размер:	56.5 Кб
ID:	246443  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 11:46
#36
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Ось поворота аккурат посередине зоны предельного сопротивления
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 11:59
2 | 1 #37
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Термина опрокидывание фундамента, как его трактуют почти все инженеры действительно нет в нормах.
Фундамент может опрокинуть в классическом понимании, только если он стоит на достаточно прочном скальном грунте. Это будет расчет по 1гпс на прочность самого грунта под углом фундамента в соответствии с СП22 и проверка достаточности величины удерживающего момента с коэффициентом к постоянным нагрузкам 0,9 по сравнению с опрокидывающими моментами от основного сочетания (конкретных указаний по коэффициенту запаса нигде нет).
При этом, теоретически, возможно условие, что при этом боковые напряжения от 2гпс будут меньше 1,2R (хотя, вычисление R для скального грунта не имеет смысла).

При основании, сложенном не скальным грунтом не возможно классическое опрокидывание фундамента отдельно от грунта. Всегда будет происходить опрокидывание вместе с грунтом по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Это классический расчет по 1гпс из СП22.

Offtop: Всегда считал, что с этими вопросами разбираются в самом начале трудового пути. Но ещё больше удивлен ответами некоторых участников
Scoody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2022, 12:14
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ну вот и верный ответ. Приведение опрокидывания уничтожено.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Термина опрокидывание фундамента, как его трактуют почти все инженеры действительно нет в нормах.
Фундамент может опрокинуть в классическом понимании, только если он стоит на достаточно прочном скальном грунте. Это будет расчет по 1гпс на прочность самого грунта под углом фундамента в соответствии с СП22 и проверка достаточности величины удерживающего момента с коэффициентом к постоянным нагрузкам 0,9 по сравнению с опрокидывающими моментами от основного сочетания (конкретных указаний по коэффициенту запаса нигде нет).
При этом, теоретически, возможно условие, что при этом боковые напряжения от 2гпс будут меньше 1,2R (хотя, вычисление R для скального грунта не имеет смысла).

При основании, сложенном не скальным грунтом не возможно классическое опрокидывание фундамента отдельно от грунта. Всегда будет происходить опрокидывание вместе с грунтом по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Это классический расчет по 1гпс из СП22.

Offtop: Всегда считал, что с этими вопросами разбираются в самом начале трудового пути. Но ещё больше удивлен ответами некоторых участников

Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2022 в 12:20.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 13:42
| 2 #39
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2022, 14:41
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Термина опрокидывание фундамента... ещё больше удивлен ответами некоторых участников..
Да-да, тут некоторые софсем, да. Это так удивительно, да.
Вы не знаете хронологию этой темы - автор спрашивал не про фундаменты, а В ЦЕЛОМ про опрокидывание в нормах. Вот это действительно "удивительно" - в нормах полно про это дело. И когда автора начали закидывать пунктами и формулами норм, он ВВЕЛ КОРРЕКТИРОВКУ в свой вопрос. Вы подошли уже к концу шапкозакидательства.
Цитата:
Фундамент может опрокинуть в классическом понимании, только если он стоит на достаточно прочном скальном грунте.
Это слишком примитивное "уточнение" классического опрокидывания.
Вот Вы пишете:
Цитата:
термина опрокидывание ... нет в нормах.
Даже в Вашем выражении есть этот термин:
Цитата:
проверка достаточности величины удерживающего момента с коэффициентом к постоянным нагрузкам 0,9 по сравнению с опрокидывающими моментами
Это и есть самое классическое опрокидывание, как сказал бы Архимед, собираясь опрокинуть мир.
Мало что там локально мнется/гнется/скользит и скрипит при этом - это вопрос 18-й - может и кряхтит вовсе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41