Непрочитано 15.05.2022, 18:12 | 1
Расчет стенки колонны в рамном узле
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте. Возникло пара вопросов по расчету стенки колонны при жестком примыкании балки.
1) Почему в серии 2.440-2.1 на документе 54КМ при расчете прочности стенки во втором слагаемом под знаком корня учитываются только нормальные напряжения от продольной силы в колонне и не учитываются нормальные напряжения в стенке колонны от момента в колонне (см. скрин 1) ? В книге Беленя нормальное напряжение в стенке колонны от момента в колонне учитывается (см. скрин 2). Ошибка в серии ?
2) Почему касательные напряжения в стенке колонны (в серии 2.440-2.1 и в книге Беленя) определяются как тау= Q/Аст, а не тау= QS/(I*tст) ? При проверке стенки колонны каркаса, выполненного сторонней организацией, по документу 54КМ серии 2.440-2.1 толщины стенки колонны недостаточно. Так как вопрос "политический" необходимо привести "железобетонные" доказательства того, что касательные напряжения в стенке колонны определяются как тау= Q/Аст со ссылкой на пункты норм. Обоснование формулы тау= Q/Аст видел только в п.8.2.1 СП 16.13330.2017 и в формуле 41 СНиП II-23-81. Но это касается сечения разрезных балок на опоре. Есть ли подобное упоминание для стенки колонны в рамном узле ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 557
Размер:	110.0 Кб
ID:	247247  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 552
Размер:	112.3 Кб
ID:	247248  

Просмотров: 15360
 
Непрочитано 05.06.2022, 21:32
#101
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В одноэтажных рамах нет нормальных напряжений от момента и продольной силы в колонне выше узлового отсека.
От продольной силы нет. В том случае, когда ригель опирается ч/з столик, который передаёт опорную реакцию "ниже по течению". В противном случае всё присутствует.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А работа стенки колонны между узлами вертикальных крестовых связей еще "рамнее" будет.
Не совсем понял о чем речь.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 21:43
#102
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
От продольной силы нет.
И от момента сверху узла тоже нет.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Не совсем понял о чем речь.
Это был сарказм. К тому, что не нужно все смешивать в одну кучу. Здесь рассматривается жесткое примыкание балки а не фермы. Это не одна и та же работа стенки.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
В том случае, когда ригель опирается ч/з столик, который передаёт опорную реакцию "ниже по течению".
При чем здесь столик? Не пойму.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 21:52
#103
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И от момента сверху узла тоже нет.
Да, это одно из распространённых суждений. На первый взгляд кажется, что колонны сверху нет, значит и напряжений от момента нет. Но, если рассмотреть узел с точки зрения обычной строительной механики, то можно обнаружить, что напряжения есть и подлежат учету.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это был сарказм
Не понял суть сарказма. В чем сакральное отличие балки и фермы? На верхних этажах многоэтажных рам с ригелями ситуация аналогичная, малая продольная сила при больших моментах в ригеле.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 22:18
#104
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
На верхних этажах многоэтажных рам с ригелями ситуация аналогичная, малая продольная сила при больших моментах в ригеле.
В таком случае колонны, скорей всего, будут недогруженными. Или колонна на этих этажах принимается равнопрочной ригелю?
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
На первый взгляд кажется, что колонны сверху нет, значит и напряжений от момента нет.
Хотите обсчитать этот случай и показать свои результаты?
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Не понял суть сарказма. В чем сакральное отличие балки и фермы?
В высоте, а следовательно в расстоянии между парой сдвигающих колонну сил при стандартной высоте сечения колонны. Поперечная сила в такой стенке получится малой, а работа участка стенки между поясами фермы станет практически упругой.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 10:30
#105
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хотите обсчитать этот случай и показать свои результаты?
А что обсчитать? Это факт. Действие отброшенной части конструкции должно быть заменено эквивалентными силами. В отбрасываемом ригеле есть момент, почему его в оголовке колонны вдруг не стало? Это основы вообщем-то
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В высоте, а следовательно в расстоянии между парой сдвигающих колонну сил при стандартной высоте сечения колонны. Поперечная сила в такой стенке получится малой, а работа участка стенки между поясами фермы станет практически упругой.
Может быть по-разному, но это не отменяет того, что колонна может быть подобрана по прочности. Если бы устойчивость всегда была наихудшим фактором мы бы всегда на неё и считали, и в снипе не было бы других проверок
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 10:53
#106
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Действие отброшенной части конструкции должно быть заменено эквивалентными силами.
У колонны отбрасывать сверху нечего.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
В отбрасываемом ригеле есть момент, почему его в оголовке колонны вдруг не стало?
В оголовке может быть момент только в случае закрепления его свободного конца. Кроме того, оголовка у колонны вообще может не быть. Это основы вообщем-то.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Может быть по-разному, но это не отменяет того, что колонна может быть подобрана по прочности.
Да, проверка колонны по прочности может стать определяющей для назначения размеров поперечного сечения. Но что это меняет? Возможно это меняет резерв материала в зоне узла для пластического перераспределения напряжений. Но пластическую работу стенки в рамном узле точно не меняет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 11:24
#107
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
У колонны отбрасывать сверху нечего.
Моменту не важно по какому направлению отбрасывается стержень (сверху/снизу/сбоку), он мера вращения и сильно на этом не заморачивается
См. иллюстрацию из учебника Катюшина, справа момент, который от вас упорно прячется.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но пластическую работу стенки в рамном узле точно не меняет.
Свое отношение к данному вопросу я описал в #26, повторяться не хочу.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, проверка колонны по прочности может стать определяющей для назначения размеров поперечного сечения. Но что это меняет? Возможно это меняет резерв материала в зоне узла для пластического перераспределения напряжений.
и не поспоришь. Поэтому перед тем как считать на пластику стенку надо проверить полки по условиям со стр. 126 пособия, которое вы выложили на предыдущей странице. Если они не выполнены, то считать стенку с учетом момента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карниз.JPG
Просмотров: 64
Размер:	93.7 Кб
ID:	247833  
__________________
СтальНаСвязи

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 06.06.2022 в 11:40.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 12:08
#108
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
На верхних этажах многоэтажных рам с ригелями ситуация аналогичная, малая продольная сила при больших моментах в ригеле.
Верхние ригели всегда старались делать с шарнирным опиранием, потому что момент и распор получались очень уж неприличными при жестком узле. Балка тяжелее, это да, но узел на порядок проще. В пром. этажерках это не всегда работает - там несколько сложнее.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 12:18
#109
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
См. иллюстрацию из учебника Катюшина, справа момент, который от вас упорно прячется.
Разговор был о моменте действующем на стенку узлового отсека от колонны, расположенной сверху. Но и в вашем случае нижнему моменту есть куда распределяться внутри узлового отсека.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 12:25
#110
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Если они не выполнены, то считать стенку с учетом момента.
Да, но не по формуле 44 СП 16.13330, а по формуле (10) со стр. 126.



----- добавлено через ~6 мин. -----
Вот можно проверить наш с IBZ пример по формулам (8), (9), (10) Троицкого и сравнить с результатом формулы (44) СП 16.13330
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 152
Размер:	236.6 Кб
ID:	247837  
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 13:13
#111
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
разговор был о моменте действующем на стенку узлового отсека от колонны, расположенной сверху.
Хорошо, раз теперь есть ясность, можно надеется, что спорить вы не будете
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот можно проверить наш с IBZ пример по формулам (8), (9), (10) Троицкого и сравнить с результатом формулы (44) СП 16.13330
Если есть желающие, могут проверить.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 15:26
#112
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Если есть желающие, могут проверить.
Проверка во вложении. Получается, по Троицкому, момент в стенке не влияет на предельную поперечную силу в нашем конкретном случае.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PS При проверках условий (9) была допущена ошибка - делить площадь полки на 2 было не нужно. Тем не менее пример этот показателен.
Вложения
Тип файла: pdf Расчет стенки по Троицкому.pdf (171.5 Кб, 40 просмотров)

Последний раз редактировалось румата, 06.06.2022 в 17:46. Причина: Неточность в расчете. Пояснение в PS
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 16:02
#113
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Здесь проверка по формуле (44) СП16.13330 в верхней левой угловой точке стенки узлового отсека.
Видно, что МКЭ дал правильный результат предельной поперечной силы и условие формулы выполняется даже с к-том условий работы.
А решение Троицкого(возможно серийное), действительно, достаточно консервативно, т.к. предельная поперечная сила получилась заметно меньше чем по СП16 и МКЭ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Одно "но". В расчете формуле 44 проигноривано нормальное напряжение сигма_у, что вобщем-то не верно.
Вложения
Тип файла: pdf Расчёт стенки по формуле 44 СП16.pdf (167.7 Кб, 23 просмотров)

Последний раз редактировалось румата, 06.06.2022 в 16:10.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 17:04
#114
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Здесь проверка по формуле (44) СП16.13330 в ценральной точке стенки узлового отсека.
Видно, что эта точка больше напряжена, любимой IBZ, верхней левой точки. Что вполне закономерно и очень точно совпадает с "оболочечными" результатами МКЭ расчета.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки колонны в рамном узле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет колонны с отверстием в стенки 1969 Металлические конструкции 1 19.09.2021 17:37
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44