| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.10.2012, 13:59 | #1 | |
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2689
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
...Либо дешево и сердито - отверстие обрамляют швеллеры сверху и снизу, стянутые шпильками с определенным шагом. Без расчета на глаз такое отверстие никто не станет пробивать, да и в ваших данных нет ничего: схемы перекрытия (опоры перекрытия), возникает вопрос, почему перекрытие при пролете 5,3 м толщиной 500 мм - я при пролетах 8 м делал 250 мм. Там нагрузка адская или зачем 500 мм? или длина 10 м - это и есть пролет 10 м??? В любом случае, без чертежей перекрытия вам никто ничем помочь не сможет, выкладывайте их сюда.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 45 | 12.08.2014 10:29 |
Отверстие в существующем монолитном перекрытии под лестницу | BTN | Железобетонные конструкции | 15 | 22.10.2012 15:07 |
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м | fum | Железобетонные конструкции | 1 | 26.03.2011 19:27 |
Устройство проема 6450х2800 мм в существующем монолитном железобетонном перекрытии | Якорь | Железобетонные конструкции | 7 | 04.10.2010 15:38 |
Отверстие в существующем монолитном перекрытии | VRag | Железобетонные конструкции | 12 | 17.04.2009 13:45 |