13.06.2020, 17:22 | #1 | |
Как рассчитать потери напряжения при замене асинхронного двигателя
Регистрация: 13.06.2020
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2037
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Кабель к АД мощностью 75 кВт не подключить к АД мощностью 30 кВт, т.к. токи разные. Поэтому параметры самой линии придется изменить.
Что за новый электрический параметр - потери активной мощности? Обычно потери бывают в напряжении. На просторах интернета много информации о потерях напряжения в питающих линиях https://www.calc.ru/poteri-napryazhe...lkulyator.html
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
не новый а довольно старый, часто фигурирует в договорах на электроснабжение, когда приборы учета стоят не на границе балансовой принадлежности. Потери мощности в линии I2*R, где R это сопротивление линии. Так как ток уменишится грубо в 2 раза, то потери уменьшаться в 4 раза, так как сопротивление кабеля неизменно. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
kifa. Потери мощности это проблема снабженцев, для электриков важны потери напряжения, т.к. от этого зависит момент на валу двигателя - М=КхU^2.
Вспомните курс электрических машин
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Человек диплом пишет, там наверняка есть экономическая часть, вот ему и надо обосновать прибыльность мероприятия по замену двигателя.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Напряжения в Scad? | Builder_mag | SCAD | 22 | 26.08.2021 17:09 |
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения | green_com | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.02.2019 09:28 |
Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям | zhamir | Электроснабжение | 17 | 07.12.2011 10:57 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? | olegrussia | Машиностроение | 5 | 05.10.2010 16:59 |