Добрый день, уважаемые форумчане, необходимо мнение экспертов:
Сооружение: мачта прожекторная высотой 30 м.
Основание свайное, сваи 325, (4 шт.) объединены балочным ростверком из Ш24, мачта устанавливается на плиту t=20 мм с помощью 18 анкерных болтов, вопрос как целесообразней выполнить опирание фланца на балки ростверка, с точки зрения равномерного распределения нагрузки на все анкера, и удобства и скорости монтажа.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ростверк.PNG
Просмотров: 141
Размер:	87.0 Кб
ID:	228253  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расч схема.PNG
Просмотров: 133
Размер:	10.2 Кб
ID:	228254  

Просмотров: 1510
 
Непрочитано 13.07.2020, 00:06
#2
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Выложите 1-1
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 05:02
#3
Melltis


 
Регистрация: 12.07.2020
Сообщений: 3


Еще один момент не очень приятный отверстие в полках при установке анкерного болта, балка усилена ребрами, диаметр отв. я знаю что превышает допустимый, возможно увеличить швеллер придется

----- добавлено через ~13 ч. -----
Еще вопрос приваривают ли на практике фланец заводской к опорной плите, после установки болтов, с последующим восстановлением антикоррозионной защиты??? Кто-нибудь сталкивался

----- добавлено через ~13 ч. -----
Люди хэлп, важно каждое мнение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.PNG
Просмотров: 92
Размер:	61.4 Кб
ID:	228261  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болт.PNG
Просмотров: 91
Размер:	12.9 Кб
ID:	228262  
Melltis вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 20:58
1 | 1 #4
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Цитата:
...с точки зрения равномерного распределения нагрузки на все анкера...
Этого не достичь, ну, и зачем? Анкера все равно будут испытывать разные нагрузки, т.к. вся система - динамическая. Здесь не этот вопрос главный, а вопрос принципиального конструктивного решения опирания прожекторной мачты на фундамент и конструкция самого ф-та. Расчетная схема нагрузки на ф-т - не верна. Сомнительны также нагрузки от мачты. Дырявить полки несущих швеллеров - очень смелое решение, даже при наличии ребер. Перед вами стоит только задача проектирования м/к фундамента? Вообще -то из описания мало, что понятно. Вроде и написано почти по-русски, но понять невозможно. Это что, - реконструкция, восстановление или нов. стр-во? На всякий случай - приваривать доп. эл-т между мачтой и опорной плитой в уже закрепленной мачте можно допустить только в каких-то крайних случаях да и то, как временная мера.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 21:21
#5
Melltis


 
Регистрация: 12.07.2020
Сообщений: 3


В условиях кап ремонта, мачта освещения переносится на новое место, точнее строится заново, но в технических требованиях прописан металлический ростверк, поэтому приходится изощряться, к сожалению

----- добавлено через ~2 мин. -----
Нагрузки предоставлены заводом-изготовителем, расчетная схема некорректна это точно
Melltis вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2020, 07:33
#6
emris_


 
Регистрация: 10.07.2019
Сообщений: 4


Проще и безопаснее выполнить без промежуточных швеллеров (см. картинку)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.png
Просмотров: 53
Размер:	910.0 Кб
ID:	228280  
emris_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Раскладка балок в металлическом ростверке в прожекторной мачте на заводском фланце

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить деформационный шов в металлическом перекрытии с сиситемой главных и второстепенных балок Vsvas Металлические конструкции 5 28.11.2016 17:54
Коэффициент уменьшения ветра для ряда параллельных балок Just Dream Металлические конструкции 1 23.01.2014 20:47