| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эксперты не признают стену противопожарной стеной 1-го типа,как быть?

Эксперты не признают стену противопожарной стеной 1-го типа,как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 15:31 #1
Эксперты не признают стену противопожарной стеной 1-го типа,как быть?
for_you_13
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 9

Здравствуйте Уважаемые! Помогите с решением проблемы! В проекте нежилое помещение (высотой 3 этажа Ф4.3), пристроено к зданию общежития(11 этажей). Эксперты пишут ,что невозможно признать нежилое помещение отдельно стоящим,так как оно является частью жилого дома и имеет с ним общую стену, которая не отвечает требованиям ч.5 ст.88 ТР от 22.07.2008г. №123-ФЗ и не может рассматриваться противопожарной стеной 1-го типа, разделяющей здания на самостоятельные отсеки. Но на деле там две стены с деформационным швом, почему они этого не видят непонятно. "Вышестоящие" настаивают на том чтобы довести перекрытие нежилого помещения до REI 150. Есть ли в этом смысл? и какие варианты решения проблемы если эксперты будут настаивать на своем? И подойдет ли вариант плиты покрытия нежилого помещения подшить снизу минераловатными плитами Rockwool FT BARRIER толщиной=40 мм и ГВЛВ толщиной=12,5 мм , для доведения плит покрытия до предела огнестойкости более REI 150.
Просмотров: 3220
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:35
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от for_you_13 Посмотреть сообщение
Эксперты пишут ,что невозможно признать нежилое помещение отдельно стоящим,так как оно является частью жилого дома и имеет с ним общую стену
Цитата:
Сообщение от for_you_13 Посмотреть сообщение
Но на деле там две стены с деформационным швом, почему они этого не видят непонятно.
Так свяжитесь с экспертом и объясните. А то может в МПБ показана одна стена, а в архитектуре - две. Или наоборот.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:41
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


for_you_13, возьми за правило, к таким конкретным вопросам прикладывай фрагмент плана из чертежа (хоть в dwg. хоть PDF). А так гадать - согласен с vv_77.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:54
#4
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Материал стен хотя бы укажите. А предолженный вариант доведения перекрытия до требуемого предела огнестойкости можно либо подтвердить расчетом, либо натурными испытаниями, насколько я понимаю.
Bonussandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:37
#5
for_you_13


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Материал стен хотя бы укажите. А предолженный вариант доведения перекрытия до требуемого предела огнестойкости можно либо подтвердить расчетом, либо натурными испытаниями, насколько я понимаю.
Материал стен силикатный кирпич. А какой расчет для этого нужно произвести? извиняюсь за столь примитивный вопрос.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
for_you_13, возьми за правило, к таким конкретным вопросам прикладывай фрагмент плана из чертежа (хоть в dwg. хоть PDF). А так гадать - согласен с vv_77.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386873072

ГИП б/у. не судите строго только осваиваюсь здесь. На картинке слева фрагмент плана того, что бы заложить проемы ведущие на лестницу (в реальном положении они и так не функционируют лет так 20). Как бы и на месте поняли? что там две стены одна относится к зданию которое реконструируется, а вторая к общежитию и между ними устроен деформационный шов. И лестница на наш взгляд относится к зданию общежития. А эксперты посмотрев планы БТИ решили все наоборот. Или они действительно правы говоря, что из за этой общей стены эти два здания нельзя признать отдельно стоящими и стена не соответствует противопожарной преграде 1-го типа?

Последний раз редактировалось for_you_13, 12.12.2013 в 22:42.
for_you_13 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 08:12
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от for_you_13 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386873072
Цитата:
Вложение не существует.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эксперты не признают стену противопожарной стеной 1-го типа,как быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? Kossma Архитектура 18 27.03.2014 13:53