Цитата:
Сообщение от Bonussandro
Материал стен хотя бы укажите. А предолженный вариант доведения перекрытия до требуемого предела огнестойкости можно либо подтвердить расчетом, либо натурными испытаниями, насколько я понимаю.
|
Материал стен силикатный кирпич. А какой расчет для этого нужно произвести? извиняюсь за столь примитивный вопрос.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у
for_you_13, возьми за правило, к таким конкретным вопросам прикладывай фрагмент плана из чертежа (хоть в dwg. хоть PDF). А так гадать - согласен с vv_77.
|
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1386873072
ГИП б/у. не судите строго только осваиваюсь здесь. На картинке слева фрагмент плана того, что бы заложить проемы ведущие на лестницу (в реальном положении они и так не функционируют лет так 20). Как бы и на месте поняли? что там две стены одна относится к зданию которое реконструируется, а вторая к общежитию и между ними устроен деформационный шов. И лестница на наш взгляд относится к зданию общежития. А эксперты посмотрев планы БТИ решили все наоборот. Или они действительно правы говоря, что из за этой общей стены эти два здания нельзя признать отдельно стоящими и стена не соответствует противопожарной преграде 1-го типа?