Как устроено заземление в квартире панельного дома 80хх гг.?
конструктор
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,114
|
||
Просмотров: 6858
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Купи индикаторную отвертку. Она покажет где жила с фазой.
Разбери советские распределительные коробки под обоями. В них сходятся все кабели. Можешь даже переделать как хочется, но потом придется клеить кусок обоев. Разберись куда ведут кабели из квартиры. Найди точки подключения всех 3 жил. Часто заземление в квартире делали, а по факту пихали на лестничном щитке в ноль (так как не было его). Возможно это будет проще с местным электриком...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Индикаторная то отвёртка есть (фазу то я могу найти).
Tyhig, Сергей812, вопрос то в первую очередь надо ли с этим что делать, или путаница ноля и земли это нормально. Есть вариант той же индикаторной отвёрткой прозвонить провода, но есть общие шины с соседями, да и надо ли? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Сергей812, я, к сожалению не в курсе.
Ещё сфоткал, чтобы все влезло в кадр. https://dropmefiles.com/6iRuz |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Мне думается что там всё сделано нормально, за исключением того что нарушена "цветовая дифференциация", работало же до этого. Могли с щита кинуть фазу одним цветом, с коробки уйти другим.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Цитата:
можно, отсоединив заземляющие жилы в щите этажном, а далее тестером (или "контролькой", только тссс) ловить по розеткам пару "фаза-ноль" (при этом фазу отделяем индикаторной отверткой). По результатам эксперимента рисуем многолинейную схемку со всеми контактами розеток. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Спасибо написавшим, подожду электрика)))
Может узо какое поставит, или что там принято для безопасности, тогда же и прозвоним,... И надо видимо будет другие розетки проверить. То что другие цвета в разводке от коробки - это понятно, так и есть.... Важнее что на параллельную розетку заземление от одной подключено как ноль. И я думаю, насколько это нормально. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ставь 2 типа УЗО. "Общеквартирный противопожарный" 100 мА + на каждую группу по УЗО 30 мА.
Но без заземления электрик эти УЗО и заземление из квартиры кинет на ноль. Теоретически может не срабатывать. У меня вот так. Но срабатывает при коротком замыкании почему-то. Делай сам руками. Зачем электрик. Он только для щитка вне квартиры или для ввода нужен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2020 в 15:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Расскажу свой опыт, по примерной ситуации.
Меняли проводку в панельном доме, 2жильный кабель на современный 3*XX, но по итогу электрик посоветовал заземление оставить "на перспективу" и не подключать, когда заменят весь этажный стояк и сделают нормальное заземление. Подключать РЕ, как во многих других квартирах, на корпус щита не стал, обосновав что это еще хуже: т.к. если кто-то перепутает при подключении провода и по кабелю РЕ на корпус щита придет фаза будет не очень всем, поверил на слово Кстати в новострое сейчас везде ставят на группы диф.автоматы, УЗО+автомат почему то не ставят. . . Последний раз редактировалось Vans, 16.03.2020 в 14:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
в квартиру заходит 3 жилы (фаза (L), нейтраль (N) и земля(PE)). Но в щитке ноль и земля соединены и получается что к розеткам идет L и PEN. Электрики когда подключали розетки не парились "кто есть кто", N или PE, так как все равно PEN . Ничего страшного нет, раньше так делали повсеместно. Спроси электрика местного есть ли возможность протянуть провод для заземления из щитовой.
Для спокойствия вариант - наилучший.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
|
|||
|
||||
если соединить после разделения или перепутать PE с N УЗО себя включить не позволит
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Если хочется сделать реконструкцию проводки по уму, то рабочий ноль везде должен таковым являться, а защитный проводник он же зануление должен быть именно защитным.
Еще нюанс если фазу и рабочий ноль вполне можно кидать шлейфом с розетки на розетку, с PE так поступать не стоит, надо прокладывать от коробок без всяких шлейфов
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опасна ли такая трещина во внутренней несущей стене панельного дома? | Alek56 | Железобетонные конструкции | 16 | 14.01.2019 10:32 |
Можно ли прорубить проем в наружной стене панельного дома 97-й серии | TatyanaP | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.05.2013 13:12 |
чертежи панельного дома | котя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.10.2012 15:59 |
Толщина стены панельного дома | EvgenyLeonov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.09.2012 15:20 |
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома | drug | Архитектура | 18 | 07.12.2010 09:08 |