Уважаемые специалисты, добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли по обрезу фундамента изменять высоту сечения ленточного монолитного фундамента? Дверноые проемы, въезд в гараж как указано на разрезах). Подошва находится на одном уровне, однако смущает то что перепад по обрезу ленты приходится делать, сам дом из газобетона, облицовка кирпичом. Прочные грунты находятся на расстоянии 1 м от поверхности, планирую чуть ниже глубины промерзания на 1,1 м подошву заложить. Еще совсем не опытный , прошу консультации) Заранее благодарю!

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (88.8 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (89.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (76.2 Кб, 38 просмотров)

Просмотров: 1667
 
Непрочитано 10.06.2020, 00:37
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Без детали (сечений) сложно советовать, в общем случае - можно, но это должно быть учтено в расчетах и конструировании.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2020, 04:04
#3
gbkholodovs


 
Регистрация: 08.06.2020
Сообщений: 9


Скажите, правильным ли будет решение оставить обрез ленточного фундамента на одном уровне и компенсировать перепад выкладкой кирпичного цоколя ? можно ли кирпич в грунт закладывать? Грунтовых вод нет, то есть они ну очень глубоко.
gbkholodovs вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 07:32
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Это решение тоже можно обосновать. Если выбирать то я за бетон.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2020, 09:16
#5
gbkholodovs


 
Регистрация: 08.06.2020
Сообщений: 9


Тоже склоняюсь к такому решению) то есть выполнить расчет ленты по наименьшему сечению, а выше конструктивно заармировать? мне видится это так
gbkholodovs вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2020, 13:45
#6
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Бетон лить дороже, опять же шов м/у лентой и кладкой всегда на виду, не очень эстетично. Там обычно рубероид от капилярной влаги, теплотехнические характеристики у бетона и кирпича разные. Плохое решение, некрасивый самолет не полетит.
Не надо изобретать велосипед, делайте лучше по учебнику
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изменение высоты сечения ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51