| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.06.2020, 16:25 | #1 | |
Влияние величины заделки головы сваи в ростверк на несущую способность.
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190
|
||
Просмотров: 3154
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Уже построено? Не страшно, все норм будет. Если нет - лучше конечно разбить головы на 50мм.
Пруф: СП 24.13330 п. 8.9 "Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. В голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры." По продавливанию проблем не будет - подколонник контуром заходит на сваи |
|||
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
|
Не, не построено. Прикинул - проде расчетное сечение не задевает, в СНИПе п. 8.9 прочитал, что жесткое сопряжение допускается путем заделки головы сваи на глубину анкеровки. Тоже думаю,
что ничего страшного. Срубить - попробуем, если строители не развопятся. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
----- добавлено через ~4 мин. ----- - допустим, тогда с какой величины заделки станет страшно? Последний раз редактировалось eilukha, 17.06.2020 в 23:14. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Вам и нормальное сечение бы проверить: посчитайте плиту на нагрузки от свай, считая подколонник опорой. Это будет изгиб короткой консоли толщиной 350мм без арматуры.
На мой взгляд если там сверху не павлинарий, но только разбивать головы. Сейчас механизмов "сваекусалок" полно, у нас подрядчики по 200р в смете кусают головы сваям - и считается что это жирно. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Цитата:
Но если не построено еще, и в сваях есть отрыв, я бы разбил голову сваи и завел арматуру в ростверк, потому что настораживает работа бетона ростверка на сдвиг по холодному шву бетонирования ростверк - выдергивающаяся свая. 8.8 ... Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда: а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.); б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения; в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения: г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи; д) сваи работают на выдергивающие нагрузки. 8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. В голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры. Цитата:
Последний раз редактировалось Кореш, 18.06.2020 в 01:13. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Уважаемый Кореш, Вы точно не забыли поднять табличку "сарказм и я вас троллю" когда писали всё это?
сваи погружены в ростверк на 400мм, сцеплением бетона с боковой поверхностью оправданно пренебрегают. Мы видим картину, где усилие должно передаться с подколонника на сваи НЕ ДОХОДЯ даже близко до уровня сеток. Ну можно сконструировать что-то дикое, типа вокруг свай поставить веер вертикальных и наклонных шпилек (по типу организации скрытой капители), чтобы подцепить нижний бетон... но это все изврат и инженерная глупость. Если нагрузки требуют армирование при высоте ростверка 700, то при такой заделке не разбитых свай - ростверк аварийный на 100500%. @eilukha уже писал что бетон тут будет работать как тонкая 300мм плита лежащая по верху бетона свай. ЗЫ: ТС, разбивайте до низу, не слушайте опасных советов. для вас это новая работа и вы еще не чувствуете железобетон? ЗЗЫ: Заделка самой сваи в ростверк конечно возможна - если у вас вышележащей части достаточно... это может быть фундамент домны, прокатного стана, дымовой трубы метров 200, бомбоубежища и т.д. и т.п. Последний раз редактировалось Alter54, 18.06.2020 в 01:50. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Автор, я действительно даю тебе хреновый совет, потому что всегда заделываю арматуру в ростверк, пару раз головы свай заливали в состав ростверка из за ошибок строителей, но там не было отрыва, в голове отложилось про анкеровку головы сваи.
Не заметил примечание к п. 8.9: 1 Анкеровка ростверка и свай, работающих на выдергивающие нагрузки (см. 8.8д), должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание, так что если есть выдергивающие нагрузки - разбивай и заводи арматуру. Alter54 спасибо. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
При продавливании подколонником, сваи будут в пирамиде продавливания, судя по представленным рисункам. Даже если начнется какое-то расслаивание, сработает подколонник. Последний раз редактировалось Кореш, 18.06.2020 в 02:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
По грани подколонника.
Расчету предшествует проверка условия ...поперечная сила на грани подколонника должна быть более 0,5*Rbt*h0*b, в этом случае выполняется расчет анкеровки арматуры за сваю с учетом вырезанной арматуры, если менее, то не выполняется с гарантией что трещины не будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ошибочно полагать, что поверхность стыка свая-ростверк равнопрочна основному бетону ростверка/сваи.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - причём тут вырыв, если свая протыкает ростверк. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Влияние смещения стенки балки на несущую способность | kot1066 | Металлические конструкции | 8 | 31.08.2018 14:03 |
Влияние рыхлых мелов в основании на несущую способность | partietz5000 | Основания и фундаменты | 1 | 17.04.2017 12:12 |
Алгоритм расчета прочности заделанной в ростверк сваи | fasol | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2017 14:00 |
Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом? | s7onoff | Основания и фундаменты | 9 | 05.12.2016 13:28 |
Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов | VoVoRoNaLe | Основания и фундаменты | 11 | 02.09.2014 16:58 |