Непрочитано 27.08.2010, 15:02 #1
расчет огнестойкости двери
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 833

Требуется установить дверь с пределом огнестойкости 0,75ч. Подскажите:
1.Согласно каких нормативов можно произвести расчет;
2. Есть ли серия (дверной проем 1500х2900), серию 1.236-5 (смотрел там не подходит предел и размеры);

Порылся нашел ПОСОБИЕ к СНиП II-2-80, на стр. 53 есть таблица по которой видно что при 5см толщины двери, огнестойкость 1ч.
Вопрос: СНИП и ПОСОБИЕ отменены как я понял, заменены на СНиП 21-01-97* и СТО 36554501-006-2006. Но там только про ж\б конструкции.

Последний раз редактировалось FRAER, 27.08.2010 в 15:23.
Просмотров: 8267
 
Непрочитано 27.08.2010, 17:47
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Думаю, тут нужны испытания, а не расчет. Не убеждают пожарников расчеты.
ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость
А лучше заложить в проект двери от "сертифицированных" производителей имеющих протоколы испытаний. Есть стеклянные, есть глухие металлические. Деревянные только в сериях советских видела.
Информация от производителей например здесь (не реклама):
http://www.npopuls.ru/prvoprtivpojpr...SECTION_ID=505
http://www.npo-glassprom.ru/fire_doors/
http://www.ozt.ru/production/doors/
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 09:01
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


Хорошо. Но все же меня интересует расчет и тот документ на который я ссылался.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 09:52
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А лучше заложить в проект двери от "сертифицированных" производителей имеющих протоколы испытаний.
+1
Тема уже обсуждалась, поищите. Пожарников интересует сертификат, а не расчеты.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 18:22
#5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Хорошо. Но все же меня интересует расчет и тот документ на который я ссылался.
А как Вы вообще представляете себе подобный расчет? Ладно полотно, но есть ведь и коробка, и фурнитура...
Цитата:
Порылся нашел ПОСОБИЕ к СНиП II-2-80, на стр. 53 есть таблица
Даже без учета, что документ отменен. Как Вы таблицу данную к расчету огнестойкости двери приплели?? п 2.43 Данного пособия четко и однозначно гласит:"Пределы огнестойкости... по ОГРАЖДАЮЩИМ конструкциям приведены в табл 14". Двери - это ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ в этих самых конструкциях. Разница, вроде как, очевидна.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 08:23
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


Из этой таблицы я понял что дверь (тыр пыры) толщиной 5см выдерживает давление огня в течении 1 часа. Или я не прав. У меня под рукой есть типовой проект (1.236-5) из которого я возьму конструктив и подгоню его под размеры проема.
В ЧЕМ Я ОШИБСЯ
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 10:11
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
В ЧЕМ Я ОШИБСЯ
В отсутствии сертификата на данное "изделие".
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 10:28
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


Так а если пожарники не будут проверять. Данная дверь прокатит? Просто если заказывать с сертификатом она выйдет примерно 40000р.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 13:51
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Так а если пожарники не будут проверять. Данная дверь прокатит?
Можно вообще шторку повесить Вы для кого дверь ставите, для себя или пожарников?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 13:55
#10
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


ФЛУД конечно хорош. Ну а все же. Там получится что если ставить двери с сертификатом, то можно данное помещение отремонтировать раз 5 подряд по стоимости.
Или забить и ставить с сертификатом, а там уже как захочет заказчик.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 14:13
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


FRAER
1. Если вы проектировщик, то вы закладываете заполнение проема согласно требованиям, можете не указывать производителя, но указать требуемый предел огнестойкости, это ваш долг.
2. Если вы подрядчик и ведете работы, то работы должны вестись либо по проекту, либо по предписанию, где четко указана требуемая огнестойкость. Ваша задача - найти производителя с наименьшей ценой, но с сертификатом.
3. Если вы "хозяин" производственного помещения, то надо делать все по нормам. Если это производство и есть предписание, его надо выполнять, в противном случае санкции ("хромая лошадь").
4. Если это ворота вашего личного гаража, нет производственных процессов, то никого и не будет волновать из какого материала они выполнены.

Надеюсь внес некоторую ясность...

Деньги тут ни причем... Есть нормы, правила и жизни людей.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 14:19
#12
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833


Полностью согласен. Значит в проекте укажу дверной проем заполнить дверью с огнестойкостью не ниже 0,75ч. Из этого следует что хочет заказчик, сам же и будет париться искать.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 09:42
#13
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ап-ну я эту тему.
Народ, подскажите плиз, а то сам в тупике.
Предел огнестойкости противопожарной двери EI60 - что означает?
E - целостность двери, т.е. за 60 мин эта дверь будет "гермитичной", и огонь через нее не пройдет,
I - теплоизолирующая способность.
что произойдет с этой дверью за 30 мин?
до какой допустимой температуры нагреется не обогреваемая сторона двери?
со ссылками на действующие нормы.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 10:31
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Дмитрий063,
ГОСТ Р 53307-2009
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-10-28_103004.png
Просмотров: 215
Размер:	11.2 Кб
ID:	115118  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 10:49
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


5.1.2 Потеря теплоизолирующей способности (I) - вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности полотна опытного образца в среднем более чем на 140 °С, или в любой контролируемой точке этой поверхности на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или достижения температуры 300 °С на коробке опытного образца независимо от температуры конструкции до испытания.


Добуквенно читаем (имеется ввиду необогреваемая сторона):
1. если полотно двери нагрелось в течении какого то времени (в случае EI60), это 60 мин на 140С, то произошла потеря теплоизолирующей способности по пределу "I", так?
2. если полотно двери нагрелось в любой точке (дверная ручка, петли и т.п.) на 180С, то тоже самое.
3. коробка нагрелась на 300гр и по аналогии.

правильно?

как подбирается толщина утеплителя? если он там вообще есть? (разогретое мет.полотно излучает лучистое тепло, его же можно отражать ).

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 28.10.2013 в 11:32.
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет огнестойкости двери

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
ручной расчет огнестойкости плиты перекрытия dimati Конструкции зданий и сооружений 6 16.04.2010 18:02
Расчет огнестойкости кирпичной стены TUV Iura Прочее. Архитектура и строительство 3 05.02.2010 19:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44