27.08.2010, 15:02 | #1 | |
расчет огнестойкости двери
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 8267
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Думаю, тут нужны испытания, а не расчет. Не убеждают пожарников расчеты.
ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость А лучше заложить в проект двери от "сертифицированных" производителей имеющих протоколы испытаний. Есть стеклянные, есть глухие металлические. Деревянные только в сериях советских видела. Информация от производителей например здесь (не реклама): http://www.npopuls.ru/prvoprtivpojpr...SECTION_ID=505 http://www.npo-glassprom.ru/fire_doors/ http://www.ozt.ru/production/doors/ |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833
|
Из этой таблицы я понял что дверь (тыр пыры) толщиной 5см выдерживает давление огня в течении 1 часа. Или я не прав. У меня под рукой есть типовой проект (1.236-5) из которого я возьму конструктив и подгоню его под размеры проема.
В ЧЕМ Я ОШИБСЯ |
|||
|
||||
FRAER
1. Если вы проектировщик, то вы закладываете заполнение проема согласно требованиям, можете не указывать производителя, но указать требуемый предел огнестойкости, это ваш долг. 2. Если вы подрядчик и ведете работы, то работы должны вестись либо по проекту, либо по предписанию, где четко указана требуемая огнестойкость. Ваша задача - найти производителя с наименьшей ценой, но с сертификатом. 3. Если вы "хозяин" производственного помещения, то надо делать все по нормам. Если это производство и есть предписание, его надо выполнять, в противном случае санкции ("хромая лошадь"). 4. Если это ворота вашего личного гаража, нет производственных процессов, то никого и не будет волновать из какого материала они выполнены. Надеюсь внес некоторую ясность... Деньги тут ни причем... Есть нормы, правила и жизни людей. |
||||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
ап-ну я эту тему.
Народ, подскажите плиз, а то сам в тупике. Предел огнестойкости противопожарной двери EI60 - что означает? E - целостность двери, т.е. за 60 мин эта дверь будет "гермитичной", и огонь через нее не пройдет, I - теплоизолирующая способность. что произойдет с этой дверью за 30 мин? до какой допустимой температуры нагреется не обогреваемая сторона двери? со ссылками на действующие нормы. |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
5.1.2 Потеря теплоизолирующей способности (I) - вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности полотна опытного образца в среднем более чем на 140 °С, или в любой контролируемой точке этой поверхности на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или достижения температуры 300 °С на коробке опытного образца независимо от температуры конструкции до испытания.
Добуквенно читаем (имеется ввиду необогреваемая сторона): 1. если полотно двери нагрелось в течении какого то времени (в случае EI60), это 60 мин на 140С, то произошла потеря теплоизолирующей способности по пределу "I", так? 2. если полотно двери нагрелось в любой точке (дверная ручка, петли и т.п.) на 180С, то тоже самое. 3. коробка нагрелась на 300гр и по аналогии. правильно? как подбирается толщина утеплителя? если он там вообще есть? (разогретое мет.полотно излучает лучистое тепло, его же можно отражать ). Последний раз редактировалось Дмитрий063, 28.10.2013 в 11:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
ручной расчет огнестойкости плиты перекрытия | dimati | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.04.2010 18:02 |
Расчет огнестойкости кирпичной стены | TUV Iura | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.02.2010 19:38 |