Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На что опереть оборудование на утепляемой плоской кровле

На что опереть оборудование на утепляемой плоской кровле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2014, 17:28 #1
На что опереть оборудование на утепляемой плоской кровле
ant1289on
 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43

Прошу помощи у тех, кто имел опыт в установке серьезного массивного оборудования на плоскую кровлю (в моем случае - Чиллера массой 8т)!
Такая ситуация. Имеется Чиллер габаритами 8,7x2.4м. и массой около 8т, который больше некуда засунуть как на кровлю (см. вложение). Исходя из вышесказанного вопросы:
  1. Могу ли я поставить данное оборудование непосредственно на тротуарные плиты, которые лежат насухо на кровельном пороге с утеплителем с высокой прочностью на сжатие? (это поможет избежать мостиков холода)
  2. Или лучше опереть на ж/б фундамент, который стоит непосредственно на ж/б плите, но как в таком случае избежать мостиков холода ?
Прошу поделиться чертежами, если таковые имеются. Заранее спасибо!

Изображения
Тип файла: jpg форум.jpg (52.8 Кб, 787 просмотров)

Просмотров: 13100
 
Непрочитано 03.08.2014, 20:17
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Всё зависит от опирания самого чиллера - он же не всей поверхностью опирается на кровлю. Часто делаются "фундаментные полосы" из кирпича или газобетона (у них меньше коэффициент теплопроводности, чем у бетона), стоящие на плите и проходящие насквозь через утеплитель. Можно и металлические стойки поставить - точечные опоры мостиков холода не создадут на ж.б. плите. Можно и как в п.1 сделать, если по расчёту проходит.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 01:09
#3
ant1289on


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Часто делаются "фундаментные полосы" из кирпича или газобетона (у них меньше коэффициент теплопроводности, чем у бетона), стоящие на плите и проходящие насквозь через утеплитель.
Фундаментные полосы - это вариант Но газобетон вызывает сомнение что выдержит такую нагрузку, конечно...
Спасибо за совет!
ant1289on вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 07:33
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


У нас сделали интереснее - две балки оперли на парапет идущий вокруг крыши и оборудование просто висит над пирогом кровли, там даже покрытие умудрились под ним поменять (с полметра зазор)
А вот более интересный вопрос: плита перекрытия готова лишние восемь тонн на себя принять?
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 08:26
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
Прошу поделиться чертежами, если таковые имеются. Заранее спасибо!
Для начала следует сделать обследование....А то окажется. что на данную конкретную крышу вообще ничего опирать нельзя...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:03
#6
ant1289on


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
А вот более интересный вопрос: плита перекрытия готова лишние восемь тонн на себя принять?
Хороший вопрос. Но, думаю , выдержит! т.к. здание проектируемое, а монолитную плиту сделаем по массивнее и дело в шляпе
ant1289on вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:07
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
дание проектируемое, а монолитную плиту сделаем по массивнее и дело в шляпе
Круто!
Вот. как оно бывает....Плиту запроектировать проблем не, а 4(8) тумбочек на ней отлить ума не хватает...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:16
#8
ant1289on


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Круто!
Вот. как оно бывает....Плиту запроектировать проблем не, а 4(8) тумбочек на ней отлить ума не хватает...
Хах.. Вопрос , скорее, был не в том как опереть, а как избежать мостиков холода. хотел узнать как решают в общем такие проблемы.
Да и за спрос не бьют
ant1289on вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:25
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
как избежать мостиков холода
Так, очень просто...Утеплением их убирают...
Можете установить виброопоры на теплоизолирующие прокладки
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:30
#10
ant1289on


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Можете установить виброопоры на теплоизолирующие прокладки
А можно подробнее с этого места объяснить мне, чайнику. Что такое теплоизолир. прокладки и выдержат ли они такие нагрузки?... Что то я сомневаюсь...
ant1289on вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:36
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
Что то я сомневаюсь...
А какие нагрузки-то? Сколько у Вас опор у рамы будет? И будет ли рама вообще?
А поставить можете на полиуретан..., фанеру,....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 14:34
#12
nepster11


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 17


ant1289on, почему Вас так мало интересует вопрос прочности плиты? Или Вы железно уверены что плита выдержит?
nepster11 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 14:56
#13
ant1289on


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от nepster11 Посмотреть сообщение
ant1289on, почему Вас так мало интересует вопрос прочности плиты? Или Вы железно уверены что плита выдержит?
Вот именно что волновал... поэтому я сделал опирание Чиллера на балки и дело в шляпе
ant1289on вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 15:22
#14
nepster11


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 17


какие балки Вы имеете ввиду?) Не сочтите за занудство, просто интересно, как Вы разобрались в данном вопросе)Есть фотографии всей вашей конструкции?
nepster11 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2014, 19:15
#15
ant1289on


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от nepster11 Посмотреть сообщение
какие балки Вы имеете ввиду?) Не сочтите за занудство, просто интересно, как Вы разобрались в данном вопросе)Есть фотографии всей вашей конструкции?
Извиняюсь за задержку с ответом (был в командировке )....
Фотографий нет, но могу описать. Чтобы не утолщать сечение плиты мы просто-навсего вмонолитили балку в эту самую плиту и оперли ее на несущие конструкции. Все гениальное просто
ant1289on вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 12:09
#16
Schoeck


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
[*]Или лучше опереть на ж/б фундамент, который стоит непосредственно на ж/б плите, но как в таком случае избежать мостиков холода ?
как-то мы делали для проекта вот такой узел:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: KST on Roof.JPG
Просмотров: 783
Размер:	40.6 Кб
ID:	209866
Schoeck вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 14:25
#17
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Сразу поднимите повыше, чтобы потом могли подлезть кровлю отремонтировать в будущем
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 15:06
#18
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Зачем так сложно? Чем плох вариант залить по гидроизоляционному ковру ж/б фундамент (ленту или плиту), и на него уже опирать что угодно? Пеноплэкс в пироге выдержит что угодно...
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2019, 08:37
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Зачем так сложно? Чем плох вариант залить по гидроизоляционному ковру ж/б фундамент (ленту или плиту), и на него уже опирать что угодно? Пеноплэкс в пироге выдержит что угодно...
вариант плох хотя бы краевыми эффектами..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2019, 09:14
#20
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


За ответом обратись к учителям пгсника, который нарисовал эту стройку.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На что опереть оборудование на утепляемой плоской кровле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство вент трубы на плоской неэксплуатируемой кровле AlyonaArchi Архитектура 2 08.07.2013 14:11
Нужно ли утеплять вентшахту на плоской кровле без чердака? Саразан Конструкции зданий и сооружений 2 17.01.2013 23:58
Целесообразность установки на плоской кровле аэраторов при таком пироге Peshex0d Конструкции зданий и сооружений 1 14.05.2012 23:31
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2011 18:11