| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.02.2015, 10:50 | #1 | |
Ориентировка отгибов анкерных болтов.
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3099
|
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
п.5.2 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03....)": При расположении изогнутых болтов у края фундамента отогнутый конец болта необходимо ориентировать в сторону массива, а при расположении в углах - по их биссектрисе. Нижние концы болтов, расположенные в местах пустот фундаментов (проемов, тоннелей и др.), допускается выполнять изогнутыми (рис.9), при этом угол изгиба болтов к вертикали должен составлять не более 45°, а длина прямого участка у начала заделки принимается не менее 0,5H.
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
Полагаю, что нет. Думаю, что вариант 2 вполне правилен. Вопрос только, что подразумевать под выражением "у края фундамента"? Если на минимально допустимом расстоянии от болта до грани подколонника, то понятно. А если на [мин. допустимом расстоянии] +100, 200 или даже 300 мм от края? Для этого случая, думается мне, что если мы будем вращать мысленно болт относительно продольной оси, то отгиб болта будет описывать круг в плане. Конец отгиба будет описывать окружность. Так вот, если при виде сверху (т.е. в плане) эта окружность целиком лежит внутри проекции подколонника, то болт "не с краю". А если пересекает проекцию подколонника - то лучше ориентировать отгибы как сказано в п.5.2.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Ну лично мое мнение, что если соблюдаются конструктивные требования по расстоянию от болта до края подколонника, изложенные в п.п.3.20-3.26 этого же Пособия, то страшного ничего нет. Но опять же, я думаю, за данное расстояние уже нужно принимать не размер от оси болта до края, а от его изогнутой части снизу до края, так как она вовлекает в работу бетон при работе на растяжение (отрыв).
P.S. Ну да, а определение края нет, согласен. Последний раз редактировалось Olegator, 11.02.2015 в 12:42. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
"3.2. Отметка верха подколонника и размеры его в плане определяются в зависимости от размеров и принятого способа опирания башмака и метода монтажа стальных колонн (см. п. 3.14).
Минимальные размеры подколонников стальных колонн определяются расположением анкерных болтов для крепления колонн, расстоянием от оси болта до края фундамента (см. табл. 1 и п. 3.13) и размерами опорных плит башмаков. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83 " (табл. 1). там есть Расстояние от оси болта до грани l
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Расчет анкерных болтов для опорной плиты | Яблоко | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 01.03.2018 10:04 |
Предварительная затяжка анкерных болтов | Алексей В. | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.04.2014 15:54 |
Правильное применение анкерных болтов Хилти | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.03.2011 17:41 |