Ориентировка отгибов анкерных болтов.
Юрий М.
 
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 10

Как правильно ориентировать отгибы анкерных болтов, устанавливаемые в столбчатый фундамент, для крепления металлической колонны? В каком нормативном документе, это можно посмотреть?
Просмотров: 3099
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:13
#2
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


п.5.2 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03....)": При расположении изогнутых болтов у края фундамента отогнутый конец болта необходимо ориентировать в сторону массива, а при расположении в углах - по их биссектрисе. Нижние концы болтов, расположенные в местах пустот фундаментов (проемов, тоннелей и др.), допускается выполнять изогнутыми (рис.9), при этом угол изгиба болтов к вертикали должен составлять не более 45°, а длина прямого участка у начала заделки принимается не менее 0,5H.
Olegator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 11:42
#3
Юрий М.


 
Регистрация: 08.09.2013
Сообщений: 10


Спасибо. По сути один из возможных вариантов, изложенных в пункте 5.2., изображен на рисунке 1. Возможно ли расположение, как на рисунке 2?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф_Болт.jpg
Просмотров: 362
Размер:	15.6 Кб
ID:	143616  
Юрий М. вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 12:21
#4
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
п.5.2 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03....)": При расположении изогнутых болтов у края фундамента отогнутый конец болта необходимо ориентировать в сторону массива, а при расположении в углах - по их биссектрисе. Нижние концы болтов, расположенные в местах пустот фундаментов (проемов, тоннелей и др.), допускается выполнять изогнутыми (рис.9), при этом угол изгиба болтов к вертикали должен составлять не более 45°, а длина прямого участка у начала заделки принимается не менее 0,5H.
Вариант 2 - у края фундамента? В углах?

Полагаю, что нет.

Думаю, что вариант 2 вполне правилен.


Вопрос только, что подразумевать под выражением "у края фундамента"? Если на минимально допустимом расстоянии от болта до грани подколонника, то понятно.
А если на [мин. допустимом расстоянии] +100, 200 или даже 300 мм от края?

Для этого случая, думается мне, что если мы будем вращать мысленно болт относительно продольной оси, то отгиб болта будет описывать круг в плане. Конец отгиба будет описывать окружность.

Так вот, если при виде сверху (т.е. в плане) эта окружность целиком лежит внутри проекции подколонника, то болт "не с краю". А если пересекает проекцию подколонника - то лучше ориентировать отгибы как сказано в п.5.2.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 12:26
#5
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Ну лично мое мнение, что если соблюдаются конструктивные требования по расстоянию от болта до края подколонника, изложенные в п.п.3.20-3.26 этого же Пособия, то страшного ничего нет. Но опять же, я думаю, за данное расстояние уже нужно принимать не размер от оси болта до края, а от его изогнутой части снизу до края, так как она вовлекает в работу бетон при работе на растяжение (отрыв).
P.S. Ну да, а определение края нет, согласен.

Последний раз редактировалось Olegator, 11.02.2015 в 12:42.
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 12:44
#6
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


"3.2. Отметка верха подколонника и размеры его в плане определяются в зависимости от размеров и принятого способа опирания башмака и метода монтажа стальных колонн (см. п. 3.14).
Минимальные размеры подколонников стальных колонн определяются расположением анкерных болтов для крепления колонн, расстоянием от оси болта до края фундамента (см. табл. 1 и п. 3.13) и размерами опорных плит башмаков.

ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83

"

(табл. 1). там есть Расстояние от оси болта до грани l
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ориентировка отгибов анкерных болтов.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Расчет анкерных болтов для опорной плиты Яблоко Конструкции зданий и сооружений 54 01.03.2018 10:04
Предварительная затяжка анкерных болтов Алексей В. Конструкции зданий и сооружений 4 24.04.2014 15:54
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41