свайный фундамент в скальном грунте
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 32614
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Есипенко Дмитрий
В СП 50-102-2003 есть ф.7.14 для определения несущей способности набивных свай на выдергивающие нагрузки, но в таблицах R и f мергеля нет. Это не означает, что в мергеле трения б/н сваи по боковой поверхности не будет - оно образуется за счет бокового давления свежеуложенного бетона на стенки скважины. В таких случаях проводятся статические испытания сваи на выдергивание. Если делать с уширением, то его можно в принципе учесть, добавив в указанную выше формулу произведение площади уширения, выходящего за пределы боковой поверхности сваи на Rc мергеля. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 14
|
4атланин
сваи буронабивные, бурильщики берутся за это дело Sibir Место под башню выбрано в стесненных городских условиях, вблизи откоса, до ближней грани башни от начала откоса 8м, сейсмичность 8баллов,особый ветровой р-н 100кг/м2,Новороссийск. Почему свайный: 1) чтобы уйти от вопроса по устойчивости вышележащих слоев грунта, ближе к склону глубина залегания насыпных грунтов растет до 3х метров. 2) От отдельных столбчатых фундаментов отказываемся из-за возможных деформаций основания 3) На общей плите слишком дорогой, большой котлован,много бетона и главное грунт просто некуда девать, нужно вывозить 4) Геологи рекомендуют устраивать фундамент на глубине 4м. AMS Есть мнение что, свая в мергеле не будет работать,т.к.грунт не сжимаемый и свая будет болтаться в скважине как “карандаш в стакане” . Также содержащийся в мергеле мел до 30% не способствует зацеплению сваи с грунтом. Что вы думаете по этому поводу? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
По поводу мела - так он в чистом виде (СаСО3) есть основной компонент, входящий в ФОРМУЛУ мергеля а не в зону контакта сваи с грунтом. Механические свойства мергеля учитывают наличие мела в его составе. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 14
|
AMS
Скажите пожалуйста,можно ли в мергеле рассчитать сопротивление сваи по боковой поверхности или остается только использовать метод статического испытания сваи на выдергивание? Может быть есть грунты по своим свойствам схожие с мергелями или даже с худшими свойствами,на которые можно рассчитать сопротивление по боковой поверхности,предполагая что в мергеле сваи пройдут однозначно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Я видел рабочий проект фундаментов со сваями в скальном грунте. Под каждой ногой башни заложено статическое испытание сваи и еще контрольное в середине. В расчетах сопротивление по боковой поверхности был принят Rbt бетона, на каком основании я не понял. Говорят, что уже построили.
|
|||
|
||||
Бодрого дня !
Сколько этажей у Вас ??? В Новороссийске бурят до серых мергелей. Сваи буронабивные Ф530 мм. Про уширение и думать не могите - засмеют. Есть сомнения пропишите испытания. Могу дать координаты проектировщиков, геологов...
__________________
:eek: |
||||
|
||||
И что ? Мы строили 17 этажки - в плане 25х25, сейсмика 8. ветер 100кг (особый ветровой район) и ставили на плиту или на сваи. И никто про выдергивание не слышал. Только котельщики под трубу заморочились. Пришлось бурить ударно-канатным способом. Морока !
Звоните в НОВОРОСГРАЖДАНПРОЕКТ там это прошли давно.
__________________
:eek: |
||||
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 14
|
Витос
под зданиями сваи не работают на выдергивание,может быть только под небоскребами,которые имеют амплитуду колебаний в метрах Sibir по ГОСТ 25100-95 интрузивная порода относится к скал.грунтам магматического происхождения,у них характеристики лучше чем у бетона. У нас чуть похуже будет, R в водонасыщенном состоянии 13,2Мпа |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 14
|
получается,что прочность на растяжение этих скальных грунтов выше прочности на растяжение бетона Rbt,поэтому, Rbt и было принято за расчетное. Судите сами,в самом распространенном случае грунты окружающие сваю "мягче" бетона сваи, а в вашем случае свая "мягче" скального грунта,поэтому и Rbt!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уважаемый AMS!
Понимаю, что вопрос с мелом крайне запутан, но то что мергель можно отнести к скальным грунтам ставит меня в совершеннейший тупик. Был у меня случай, когда мел в текучепластичном состоянии при свае 18м длиной держал всего лишь 10т (свая была буронабивная д.0.6м - вариант теоретический). Рядом на площадке не более 50м от моей площадки - посадили здание на буронабивных сваях такой же 18м длины - утыкано у них была площадка - как ежик иголками! Вопрос - мел сильная штука, пока он не в мокром состоянии, но если начал размокать - то держись "скальный" грунт. Или не - прав? Последний раз редактировалось опус, 02.08.2008 в 10:20. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Цитата:
То что касается «чистого» мела, то у него действительно в водонасыщенном состоянии характеристики практически "нулевые" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Фундамент на насыпном грунте | Евген. | Основания и фундаменты | 46 | 17.01.2014 17:21 |
фундамент на скальном грунте | 0gram | Основания и фундаменты | 15 | 20.07.2009 12:38 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |