Непрочитано 30.10.2008, 10:31 #1
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии
Gli
 
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 45

Сделала проект котельной. Схемка прилагается. Прогоны покрытия из тонкостенных профилей ПС 250-2.0 рассчитывала на стандартную снеговую нагрузку 240кг/м2. Все прошло. Проект отдала заказчику. стала перепроверять, вроде образуется снеговой мешок и снеговая нагрузка увеличивается до 950 кг/м2. Может такое быть??? Может кто нить подскажет правильно я посчитала. И что делать если не проходит.
Просто заказчик принципиально хотел из таких профилей сделать кровлю.
И что будет с балкой если она не проходит по условию:

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Kotelna.dwg (71.4 Кб, 5381 просмотров)

Просмотров: 21900
 
Непрочитано 30.10.2008, 11:08
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Нагрузка может быть такой и наверно такая.
Плита у Вас минеральная? Тогда наверно можно и ПС 250-2 применить. И как вы на опорах эти ПС закрепили?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 11:19
#3
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Варианты:
-если построили - заставить счищать снег
-если нет - заменить профиль
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 11:20
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Снеговой мешок конечно же будет. См. "Нагрузки и воздействия", приложение "Схемы снеговых нагрузок", пп. 8б, 8в.
Хорошо бы рассмотреть вариант устройства балок пролетом 2730, а не 5460.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 12:15
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Gli Посмотреть сообщение
...И что будет с балкой если она не проходит по условию:
...Ну рухнет она на фиг Всего-то делов

Прогиб еще надо смотреть. А вообще тонкостенные гнутики - это вам прямой путь в редуцированные сечения, еврокод3

Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Варианты:
-если построили - заставить счищать снег
И этот вариант предлагает проектировщик КМ???

Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Снеговой мешок конечно же будет. См. "Нагрузки и воздействия", приложение "Схемы снеговых нагрузок", пп. 8б, 8в.
Хорошо бы рассмотреть вариант устройства балок пролетом 2730, а не 5460.
+1.

Gli
Оговорюсь, я не проверял ваш профиль и нагрузки (кстати, из какой стали профиль?), однако даже если и 950 кг/м2, то это не на весь скат, скорее всего, считайте мешок по СНиП (ну или хотя бы по ВеСТ )

Если реально не проходит, вариант, предложенный sudakov, самый реальный, если не единственный. В середине пролета кидаем "главную" балку, на нее ваши прогоны, причем с перехлестом на опоре.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 12:55
#6
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Я сначала подумал - козырек и козырек... Что тут может быть интересного... Мешки, как обычно, забыты и все такое.
Но конструкция забавная. Для примера сделайте балку по оси Б скажем, дв.25Б2, выполните опирание верхнего профнастила на верхнюю полку этой балки и на стенку по оси А и посчитайте . Игра сил в конструкции. (это я не Вам, ув. Gli, а форумчанам )
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 13:15
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Посчистайте сами мешок, если не проходит, то сделайте шпренгельну затяжку, например (см. файл) или проще
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 302
Размер:	20.9 Кб
ID:	11681  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 13:21
#8
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


""вроде образуется снеговой мешок и снеговая нагрузка увеличивается до 950 кг/м2""
никогда там не будет нагрузки больше 500кг... если расчетная была 240 с мю=1.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 13:35
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Посчистайте сами мешок, если не проходит, то сделайте шпренгельну затяжку, например (см. файл) или проще
У вас двутавр изображен, а там гнутик 2мм. Варить к ним нельзя кстати.... А высота помещения в котельной не от балды принимается, а исходя из габаритов котлов и т.п., а своей шпренельно затяжкой вы совсем ничего не оставите!

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
""вроде образуется снеговой мешок и снеговая нагрузка увеличивается до 950 кг/м2""
никогда там не будет нагрузки больше 500кг... если расчетная была 240 с мю=1.
Блин, все-таки вынудили. h = 2м. мю<=2h/s0 = 2*2/1.68 = 2.38. 240*2,38=571,43 кг/м2.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 13:38
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Да балки поставлены не в том направлении изначально! Мала того, что в большем пролете, так они еще и должны воспринимать горизонтальную нагрузку, что точно не учтено! И считать их надо по Mx/Wx+My/Wy
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 13:59
#11
Gli


 
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 45


Цитата:
""вроде образуется снеговой мешок и снеговая нагрузка увеличивается до 950 кг/м2""
никогда там не будет нагрузки больше 500кг... если расчетная была 240 с мю=1.
просто я пыталась рассуждать логически-что не может же намести на кровлю почти 1 м.льда...
но когда все посчитала по СНипу получилось мю=4,7...я брала 4 и в итоге получила 672 кг*к-т 1,4=940,8 + вес покрытия..((((
вот и хотелось бы узнать у практиков..может такое быть или нет..

Цитата:
Если реально не проходит, вариант, предложенный sudakov, самый реальный, если не единственный. В середине пролета кидаем "главную" балку, на нее ваши прогоны, причем с перехлестом на опоре.
балку посередине кидать бы не хотелось, потому что один конец придется крепить к существующей стене. Закладную для крепления к стене мне не посчитать(((

Цитата:
если построили - заставить счищать снег
разве это не вариант???


Цитата:
если нет - заменить профиль
а если я вместо одного прогона кину два профиля скрепленных м.д. собой болтами, типа двутавра? ведь тогда Wx и Ix увеличаться примерно в 2 раза..? или правда заменить профиль на швеллер 18...


Цитата:
Да балки поставлены не в том направлении изначально! Мала того, что в большем пролете, так они еще и должны воспринимать горизонтальную нагрузку, что точно не учтено! И считать их надо по Mx/Wx+My/Wy
я щаз застрелюсь((((
Gli вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 14:07
#12
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Для начала неплохо было бы услышать про сбор снеговой нагрузки, по какой именно схеме Вы ее считали, это первое, второе обязательно проверяются прогоны на прогиб в вертикальной плоскости и в вашем случае еще и на выгиб в плоскости уклона (нужна ли растяжка посередине - так как профили тонкостенные), а так же на совместное действие усилий Так что простая формула sigma=M/Wx не подходит.
Клименко Ярослав
h = 2м. мю<=2h/s0 = 2*2/1.68 = 2.38. 240*2,38=571,43 кг/м2 - эт одна из верхних границ значений мю, и она по по схеме 8 может доходить до "6" для навесов и "4" для здания! Так что увеличение почти в 4 раза вполне возможно!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 14:10
#13
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Кстати по поводу возможного усиления - возьмите эпюру моментов и там где сечение перестает проходить приварите к нему зеркально то же сечение, можно два сечения поставить зеркально, но я бы предпочел их сварить в коробку так как тогда характеристики будут примерно одинаковыми по двум направлениям!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 14:12
#14
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Если есть возможность нужно профиль поменять. Я так и не понял построено или на стадии проектирования?
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 14:15
#15
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Вячеслав А
"заказчик принципиально хотел из таких профилей сделать кровлю"
Так что как говорится "любой каприз за ваши деньги"
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 14:15
#16
Gli


 
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 45


Цитата:
Для начала неплохо было бы услышать про сбор снеговой нагрузки, по какой именно схеме Вы ее считали
по 8.

Цитата:
обязательно проверяются прогоны на прогиб в вертикальной плоскости
на прогиб тоже конечно не проходят при такой нагрузке

Цитата:
ашем случае еще и на выгиб в плоскости уклона (нужна ли растяжка посередине - так как профили тонкостенные), а так же на совместное действие усилий
где это можно посмотреть??? формулы в смысле..
Gli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 14:17
#17
Gli


 
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 45


Цитата:
Если есть возможность нужно профиль поменять. Я так и не понял построено или на стадии проектирования?
проект заказчику я уже отдала, но они еще не строят..
Gli вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 14:25
#18
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Gli это прогибы которые получаются от разложения вертикальной силы на нормальную и скатную составляющую.От них и проверяете прогибы в двух плоскостях, и несущую способность по формуле сигма=Mx/Wx+My/Wy - п.5,17 СНиПа "Металлические Конструкции"
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 14:38
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Судя по эскизам (прогоны стоят вертикально) скатной составляющей нет, но возникает вопрос об узле крепления профлиста к прогону.
 
 
Непрочитано 30.10.2008, 14:58
#20
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Судя по эскизам (прогоны стоят вертикально) скатной составляющей нет, но возникает вопрос об узле крепления профлиста к прогону.
Еще "мостики" холода по всей длине прогонов, но по сравнению с условием прочности это уже мелочи.
Вячеслав А вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Цхинвали. Какая снеговая нагрузка и глубина промерзания? Плохишъ Прочее. Архитектура и строительство 12 18.09.2008 15:11
Снеговая нагрузка. мероприятия для консервации (или для запуска в эксплуатацию) Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 20.02.2008 08:56
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
Снеговая нагрузка на стеклянное покрытие Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2006 22:10