Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас.
инженер-конструктор
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825
|
||
Просмотров: 15850
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Я думаю в Тихонове в этом случае рассматриваются балочные плиты, т.к. из абзаца над табл. 3.8 и самой табл. 3.8 следует, что As1 - площадь стержней, располагаемых параллельно короткой стороне больше As2 - площади стержней, пар-ых длинной стороне плиты...
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 08.05.2009 в 15:46. Причина: русский язык |
|||
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Нужно просто логично рассуждать, а не читать невникая во все, что написано. Все зависит от схемы работы плиты, в одном ли направлении она изгибается или работает как пластинка...