Состав проекта на свайный фундамент
Проектирование
г. Москва
Регистрация: 17.11.2004
Сообщений: 328
|
||
Просмотров: 13747
|
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Рабочие чертежи комплекта КЖ:
- Схема расчетных нагрузок на ростверк - Схема расположения свай - Схема расположения ростверков - Узлы армирования ростверков - Узел защиты ростверка от сил морозного пучения Так, навскидку написал... Если дрены есть и колодцы, то их лучше на схемах показать чтобы сваями и ростверками дренаж не пережать. :wink: |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Забыл сказать
Фундамент разрабатывается для Севера, уровень вечномерзлых грунтов -7 метров. Свая - металическая труба с закрытым концом L=12 м.. Ростверк металлический. Имеущиеся чертежи: - Схема нагрузок на фундамент - Схема расчетных нагрузок на ростверк - Схема расположения свай - Схема расположения ростверков - Свая - Схема свайного поля - График парооттаивания вечномерзлого грунта Производители работ после парооттаивания грунта начали бить сваю, а она уперлась на отметке -8-9 метров. Они отказаваются продолжать работы, ссылаясь на то, что всё сделали по проекту. Требуют изменить проект. Изменения касаются не фундамента непосредственно, а к организации строительства (как мне кажется). ПОС Заказчик не заказывал. Мы не собираемся изменять проект, но обосновать отказ не можем. А ведь мы не брались разрабатвывать технологию погружения свай и парооттаивания, не может же это входить в том КЖ. Или я не прав. |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
СНиП 2.02.03-85 п.п. 2.3
Примечание. Сваи забивные с камуфлетной пятой устраивают путем забивки полых свай круглого сечения в нижней части с закрытым стальным полым наконечником с последующим заполнением полости сваи и наконечника бетонной смесью и устройством с помощью взрыва камуфлетной пяты в пределах наконечника. В проектах свайных фундаментов с применением забивных свай с камуфлетной пятой следует предусматривать указания о соблюдении требований правил производства буровзрывных работ, в том числе при определении допускаемых расстояний от существующих зданий и сооружений до места взрыва. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Цитата:
Нет унас камуфлетной пяты, и не взрываем ничего. Свая СНиП 2.02.03-85 п.п. 2.3 б) по форме поперечного сечения — на сваи квадратные, прямоугольные, таврового и двутаврового сечений, квадратные с круглой полостью, полые круглого сечения; д) по конструкции нижнего конца — на сваи с заостренным или плоским нижним концом, с плоским или объемным уширением (булавовидные) и на полые сваи с закрытым или открытым нижним концом или с камуфлетной пятой. Цитата:
Ладно, буду читать СНиПы может чего нибудь придумаю |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
Melissa, уже 4 года прошло с последнего поста в теме...
ИМХО, эффективнее задать вопрос тут http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=24 |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
Некропост .
Проектируем для севера, бетона нет вообще, допустимо ли в раздел КМ включать сваи и стальные ростверки, в нем рисовать геологические разрезы и технологию устройства свай? Или делать маленький раздел КЖ, где описывать грунты и технологию устройства свай, и КМ где ростверк и сваи? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Я не включаю в КМ, а делаю как КЖ - там все железяки нуля и технология, т.е. отдельно. Тем более - верхушка не моя, и ноль делает одна бригада, верхушку следующая. Видел чертежи - все засунуто в КМ - бардачок макулатурный конечно, но это на мой взгляд.
|
|||