| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.04.2012, 18:26 | #1 | |
Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме.
инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 6045
|
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
1. Установите фактическое расположение арматуры (верхней особенно)
2. Посчитайте по прочности с учетом фактического армирования если не будет проходить по трещинам и прогибам можно не усилять, а отремонтировать эластичными ремонтными составами для защиты от коррозии ну а если уж по прочности...тогда да....думайте ) вариантов масса, ну или обратитесь в спец. организацию зы но по проекту приличный запас по прочности |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Трещины только в данном конкретном пролете, бетонировали в -20, поле прогрева скорее всего рано и быстро выдернули туннель опалубки, но стройка этого не признает.
Восстановление будет проводиться уже точно, вопрос как?? Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Gia, а класс бетон случайно не упал? Если сильно упал, а стык фоновой нижней был внахлест в середине пролета (а может еще и на меньшую, чем по проекту величину) - то возможно и в несущей способности дело... + могли перегрузить складируемыми материалами в процессе строительства. Защитный слой вряд-ли сильно повлиял - обычно на опорах верхнюю могут опустить на несколько см. ниже, но не в пролете же поднять? =)
Вообщем еще есть что выяснять. И вариантов усиления возможных - масса: композиты, набетонка, сталь... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.02.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
С вариантами все сложнее, заказчик против изменения геометрии, т.е. никакой набетонки или стали. Можно только демонтировать и отлить заново, вопрос как? Еще интересует: срезать существующюю арматуру или оставить и зачистить?? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Зачем арматуру срезать? если она по проекту, то проще всего зачистить. Как минимум на длину перехлеста оставить выпуски из стен, а пролетную по усмотрению можно и заменить (если чистить лениво).
Но при демонтаже нужно устроить неглубокие штрабы в стене, чтобы новая плиты зашла в стену и нормально воспринимала поперечные силы. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Геометрию плиты смотрели? Оно у вас, наверное, провисло, раз сырым распалубили.
Если армирование соответствует проектному, бетон тоже, провис в пределаха, а проблема только в трещинах, то и демонтировать смысла нет - заделать трещины ремонтным составом. В общем обследуйте до конца, армирование вскройте локально, прогиб заемрьте, потом и решение примете. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48
|
200мм плита маловато для данных пролетов!!!+ арматура 10 плохо для плиты. да и по прочности данная плита скорее всего не пройдет!! не говоря уже по прогибам. ну тут она еще не нагружена. усиление обойдется в копеечку!!
Последний раз редактировалось LORD9999, 19.04.2012 в 13:02. |
|||
|
||||
Так там у него 10 фоновое+ усиление еще 10 и 16. Бетон в30. Там нет проблем с конструированием
|
||||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
200мм вполне достаточно. А чем 10ка плоха для плиты? (по прочности данная плита скорее всего пройдет)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 5 | 28.10.2011 16:58 |
Усиление перекрытия (сложный случай) | Stanislavmg | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.10.2011 06:42 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |