Непрочитано 12.08.2020, 16:55 #1
Металлические связи по существующему железобетонному каркасу
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Приветствую!
Имеется построенный ж/б каркас. Согласно расчета, необходимо усиление его вертикальными связями. Естественно, закладных не предусмотрено. Подскажите серию или готовое решение по данному вопросу.
Закладные с просверливанием колонн насквозь, с приваркой анкерных пластин с другой стороны стороны? Химанкера? Обоймы, охватывающие колонну?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 3316
 
Непрочитано 12.08.2020, 17:11
#2
qwert-dim

Конструктор
 
Регистрация: 12.04.2013
Москва
Сообщений: 24


Все что перечислили, все это можно сделать. Все завит от сечений колонн и усилий, которые возникнут в связях. Мне вот больше интереснее как это ж.б. каркас построили и в нем нет совсем никаких ядер жесткости?)
qwert-dim вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 18:36
#3
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


из всего перечисленного только обоймы.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 18:45
#4
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Цитата:
...Обоймы, охватывающие колонну?
Конечно, только обоймы и с четко расписанной по пунктам технологии устройства этих обойм (подготовка поверхности, сварка стяжными полосами с одной стороны, с другой - нагрев их и сварка - для достижения эффекта плотного обжатия/преднапряжения и т.д.)
Цитата:
как это ж.б. каркас построили и в нем нет совсем никаких ядер жесткости?)
Совсем не обязательно во всех случаях по ж/б колоннам устраивать связи!
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 19:06
#5
qwert-dim

Конструктор
 
Регистрация: 12.04.2013
Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно во всех случаях по ж/б колоннам устраивать связи!
Да вы просто капитан очевидность
Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Конечно, только обоймы и с четко расписанной по пунктам технологии устройства этих обойм (подготовка поверхности, сварка стяжными полосами с одной стороны, с другой - нагрев их и сварка - для достижения эффекта плотного обжатия/преднапряжения и т.д.)
хрень полная, это делается только для усиления нагруженной колонны, а здесь связи нужно сделать.

Последний раз редактировалось qwert-dim, 12.08.2020 в 19:53.
qwert-dim вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 19:52
#6
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Цитата:
хрень полная
Получи хотя бы техникумовское образование, да на стройке побывай, чтобы возражать спецу. Ну, про хамство с тобой бесполезно общаться. И да, слово "Конструктор" убери под своим ником - это надо заслужить!
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 19:55
| 1 #7
qwert-dim

Конструктор
 
Регистрация: 12.04.2013
Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Получи хотя бы техникумовское образование, да на стройке побывай, чтобы возражать спецу. Ну, про хамство с тобой бесполезно общаться. И да, слово "Конструктор" убери под своим ником - это надо заслужить!
Я сильно сомневаюсь в ваших умственных способностях. Пишите везде ерунду и расчетами не владеете. Сразу видно, что вы только на стройке всю жизнь и провели.

----- добавлено через ~33 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Приветствую!
Имеется построенный ж/б каркас. Согласно расчета, необходимо усиление его вертикальными связями. Естественно, закладных не предусмотрено. Подскажите серию или готовое решение по данному вопросу.
Закладные с просверливанием колонн насквозь, с приваркой анкерных пластин с другой стороны стороны? Химанкера? Обоймы, охватывающие колонну?
Посмотрите Серия 0.00-2.96с Выпуск 0-6. Одноэтажные здания промышленных предприятий. Материалы для проектирования. Там есть узлы по устройству связей и там нет никаких обойм, как рекомендуют некоторые люди со стройки
qwert-dim вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 20:52
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: На последней работе по слухам при сверлении колонн высверлили всю арматуру из-за отклонений при её установке.
Обойме, чтобы работать на отрыв от колонны нужна значительная жесткость. А при диагональной силе, как её закрепить на колонне... Если только делать обоймы на всю высоту этажа.
Голосую за обоймы выполненные ведущим КЖ с проверкой глав. спеца.
Кроме того, мне кажется, что необходимо учесть разность деформаций ж.б. и стали. Стальные колонны сильно прогибаются перед восприятием нагрузок. Поэтому там предельная гибкость 200. Можно ли ж.б. колоннам так изгибаться или они треснут в процессе ? Всё-таки ж.б. стены гораздо жёстче, чем стальная связь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 20:53
#9
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от qwert-dim Посмотреть сообщение
... и там нет никаких обойм, как рекомендуют некоторые люди со стройки
Точно нет? А если найду....?

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 278
Размер:	311.9 Кб
ID:	229091
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 263
Размер:	155.5 Кб
ID:	229092
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 20:57
#10
qwert-dim

Конструктор
 
Регистрация: 12.04.2013
Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Точно нет? А если найду....?
Читать еще научись, картинки все умеют смотреть))) Это просто усиление колонн, там в штампе написано. Штамп это внизу справа. А еще там много листов в серии и нужно все посмотреть)

Последний раз редактировалось qwert-dim, 12.08.2020 в 21:03.
qwert-dim вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 21:11
#11
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от qwert-dim Посмотреть сообщение
Это просто усиление колонн
Там вся серия про усиление. Вы на нее сами сослались...
Цитата:
Сообщение от qwert-dim Посмотреть сообщение
там в штампе написано
Цитата:
Сообщение от qwert-dim Посмотреть сообщение
и там нет никаких обойм
В штампе написано "обойма"
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 21:18
#12
qwert-dim

Конструктор
 
Регистрация: 12.04.2013
Москва
Сообщений: 24


Там написано "Усиление колонн стальными обоймами" Где вы там увидели слово усиление вертикальных связей? Ну немного подумайте, не нужно спешить и писать глупости
qwert-dim вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 22:01
#13
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от qwert-dim Посмотреть сообщение
Где вы там увидели слово усиление вертикальных связей?
а что, должен был увидеть?
я вообще не представляю что такое "вертикальные связи" применительно к жб каркасу.
стоек/колонн дополнительных что-ли понавтыкать?
Или как в анекдоте : "пока обои не поклеят , подмости - не разбирать!"?
Просветите, господин всезнайка!
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 22:22
#14
qwert-dim

Конструктор
 
Регистрация: 12.04.2013
Москва
Сообщений: 24


Да собственно такие же как и для металлического каркаса крестовые и портальные связи. Ну если вы не представляете что это такое, то странно было вообще комментировать.
qwert-dim вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 14:09
#15
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Главное- узел крепления связи к ж.б. конструкции каркаса (колонне).

Как его выполнить, чтобы он имел необходимые прочностные и жесткостные характеристики и был реально выполним на стройплощадке?
Сверлить колонны насквозь неплохо, но если они насыщены арматурой, то мы перережем часть арматуры, ослабив колонну.
Обоймы - хорошо, но воспримет ли обойма необходимое усилие? представляется мне нечто в виде двух жестких "воротников" развитого сечения, охватывающих колонну в верхней и нижней части и соединенных между собой обоймой из уголков, охватывающей колонну.
Воротники, например, из швеллеров, расположенных ребрами наружу, сварены накладками по стенкам и по ребрам, зазор между стенкой швеллера и гранью колонны заполнен мелкозернистым бетоном на расширяющемся цементе.

А связи крепятся к фасонкам, приваренным к швеллерам
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 16:04
#16
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Можно двухплоскостные связи сделать, шириной, равной размеру колонны. К граням колонны закрепить листы. Можно их и между собой каким-нибудь профилем объединить, чтобы он тоже работал

Последний раз редактировалось SergL, 17.08.2020 в 15:22.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 17:40
#17
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от qwert-dim Посмотреть сообщение
Все что перечислили, все это можно сделать. Все завит от сечений колонн и усилий, которые возникнут в связях. Мне вот больше интереснее как это ж.б. каркас построили и в нем нет совсем никаких ядер жесткости?)
Вот нету. Будете смеяться, это в сейсмике 9 баллов
При этом шаг колонн 6, при пролете 6, в центре в одном пролете 12 м. Два этажа + третий проектируется из металлокаркаса. Планироввалось, что это будет работа по 3 этажу, вылилось в это.
Я посчитал, по статике не прошло... В динамике тем более. Пообщался с теми, кто проектировал, якобы в упругой постановке что-то у них не срослось, посчитали с физнелинейностью. Не знаю, по каким причинам всё это было, то ли конструкторов такие рамки поставили, то ли ещё что. У меня физлина нет, да и смысл с такой экономией на свою ж...у.

Балку 12 м. буду усиливать подкосами.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Главное- узел крепления связи к ж.б. конструкции каркаса (колонне).

Как его выполнить, чтобы он имел необходимые прочностные и жесткостные характеристики и был реально выполним на стройплощадке?
Сверлить колонны насквозь неплохо, но если они насыщены арматурой, то мы перережем часть арматуры, ослабив колонну.
Обоймы - хорошо, но воспримет ли обойма необходимое усилие? представляется мне нечто в виде двух жестких "воротников" развитого сечения, охватывающих колонну в верхней и нижней части и соединенных между собой обоймой из уголков, охватывающей колонну.
Воротники, например, из швеллеров, расположенных ребрами наружу, сварены накладками по стенкам и по ребрам, зазор между стенкой швеллера и гранью колонны заполнен мелкозернистым бетоном на расширяющемся цементе.

А связи крепятся к фасонкам, приваренным к швеллерам
Я бы не сказал, что сечение "насыщено арматурой". При сечении 400х400 армирование...., что интересно!!!, на первом этаже 2d25, на втором 3d25.
Ну да ладно, в принципе главное, чтоб эти крепления сработали на 9 баллов. А усилия в связях у меня получились порядка 100 т (N). Чисто интуитивно я думаю, что будет работать сила трения обоймы о колонну, чем анкера в ней... или и то, и другое.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
а что, должен был увидеть?
я вообще не представляю что такое "вертикальные связи" применительно к жб каркасу.
стоек/колонн дополнительных что-ли понавтыкать?
Или как в анекдоте : "пока обои не поклеят , подмости - не разбирать!"?
Просветите, господин всезнайка!
Эээ, а что делать? Ну нет возможности сделать диафрагмы. Здание стоит... пока стоит. Буду прорабатывать вопрос с введением жб диафрагм, проблема в том, куда их опирать, работы по сверлению ригелей и ФБ просто чудовищные...

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: На последней работе по слухам при сверлении колонн высверлили всю арматуру из-за отклонений при её установке.
Обойме, чтобы работать на отрыв от колонны нужна значительная жесткость. А при диагональной силе, как её закрепить на колонне... Если только делать обоймы на всю высоту этажа.
Голосую за обоймы выполненные ведущим КЖ с проверкой глав. спеца.
Кроме того, мне кажется, что необходимо учесть разность деформаций ж.б. и стали. Стальные колонны сильно прогибаются перед восприятием нагрузок. Поэтому там предельная гибкость 200. Можно ли ж.б. колоннам так изгибаться или они треснут в процессе ? Всё-таки ж.б. стены гораздо жёстче, чем стальная связь.
Могут и повредить...
По поводу разности деформаций: это несущественно, т.к. связи включатся в работу только при сейсмике. Стальных колонн нет...
Min/max в связях порядка 100 т. возникает.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 13.08.2020 в 18:19.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:14
#18
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Я не специалист в сейсмике, дела с ней не имел, но полагаю, что мгновенная несущая способность колонны на срез выше длительной. Но все же, если дать на связь 100 тонн, то это придет немалая поперечка на колонну. Выдержит ли? Скорее всего, ввиду отсутствия связей в проекте колонна не рассчитывалась на такое. Надо проверять.
Здесь считать и считать надо, зная расчеты с учетом сейсмики.

Как вариант увеличить количество связей, чтобы уменьшить нагрузку на каждую из них.

Или, насверлить отверстий, навклеивать выпусков арматуры на клеях типа Pagel и соорудить нечто типа диафрагм, но как надежно замонолитить верх диафрагмы под ригелем, непонятно. Все же стальные связи с креплением к колоннам через "воротники"лучше.

Или собрать вокруг ж.б. колонн стальные колонны (не обоймы, а самостоятельно работающие колонны) из мощных профилей и уже их соединить связями. Все обетонировать. Но это уже как-то громоздко. Еще бы фундаменты связевые проверить, может они не пройдут проверки. там еще проблемы могут быть.
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 17.08.2020 в 15:22.
engineer_a вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Металлические связи по существующему железобетонному каркасу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
"Крестовые" связи в поперечном направлении (раскосы). Можно ли от них отказаться? vitalii1989 Железобетонные конструкции 22 31.10.2014 17:53
Крепление металлической фермы к железобетонному существующему сейсмопоясу д.Федор Металлические конструкции 4 26.01.2014 21:14
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58