Непрочитано 11.06.2020, 14:13
Моделированное столбчатого фундамента в Пк ЛИРА САПР 2017
Эдиль
 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как корректней моделировать столбчатый фундамент в Лира САПР, встречал разные теории. Одна из них модерирование пластинами и подошвы и подколонника, которые связаны между собой при помощи АЖТ, некоторые советуют армировать подколонник в виде стрежня (хотя я не совсем понимаю как это реализовать на практике). Поэтому стало интересно услышать мнение людей которые с этим сталкивались, и если можно по подробней обьяснить метод моделирование подколонника стержнем. Буду рад вашей помощи!

Последний раз редактировалось Эдиль, 11.06.2020 в 15:37.
Просмотров: 8714
 
Непрочитано 25.06.2020, 15:41
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В тех участках, где отрыв обнуляем С1 и на снова на расчет.
- сколько раз?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 14:06
#22
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


тоже за ФОК Комплекс, в лире только учет осадки для отдельно-стоящих фундаментов
Gref вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2023, 12:07
#23
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А какой смысл мучаться?
Я жесткий фундамент заменяю КЭ-56.
Подскажите как высчитать Rz.
Ust на форуме  
 
Непрочитано 26.02.2023, 14:52
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Ust, в Лире САПР есть модуль ГРУНТ. Делаете скважины, сажаете здание, выбираете метод расчёта жёсткости, кэ назначаются коэф. постели. Не забыть добавить доп. кэ горизонтальной жёсткости трения по подошве. Забыл номер кэ. кэ55 или кэ56.
Можно вручную посчитать Rz в екселе.
Крутые спецы считают взаимовлияние вручную...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2023, 16:55
#25
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ust, в Лире САПР есть модуль ГРУНТ. Делаете скважины, сажаете здание, выбираете метод расчёта жёсткости, кэ назначаются коэф. постели. Не забыть добавить доп. кэ горизонтальной жёсткости трения по подошве. Забыл номер кэ. кэ55 или кэ56.
Можно вручную посчитать Rz в екселе.
Крутые спецы считают взаимовлияние вручную...
К сожалению коэффициент постели некорректно применять для столбчатых фундаментов, он только для плит. Мне интересно как задать жёсткость в пружинках именно для столбчатого фундамента. Посчитать нагрузку на фундамент - посчитать осадку - и потом N/s= жёсткость КЭ56 в т/м?
Ust на форуме  
 
Непрочитано 26.02.2023, 18:15
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Посчитать нагрузку на фундамент - посчитать осадку - и потом N/s= жёсткость КЭ56 в т/м?
Ага. В каждой точке фундамента. С учётом взаимовлияния по осадке и крену.
И прецеденты мучеников есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 01:44
1 | #27
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
он только для плит
Что для плит, что для столбов, что для свайных полей ссылки даны на одни и те же таблицы - таблицы напряжений под подошвой. Как я понимаю, это интегралы теоретических напряжений от сосредоточенной силы на полуплоскости из теории упругости. По идее, алгоритм счета не зависит от того, один контур у фундамента (плита), или несколько (столбы): для каждого элемента надо вычислить дополнительные напряжения от всех других элементов, а потом поделить давление на осадку. Вопрос только, как это реализовано в конкретной программе. Может, надо залить законтурными элементами область осадочной воронки вокруг всех фундаментов, а может, еще какие условности выполнить. Надо смотреть справку или прогнать тест с парой столбов рядом, это легко вручную проверить.
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделированное столбчатого фундамента в Пк ЛИРА САПР 2017

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПК ЛИРА САПР 2017 выдала результат расчета усилий в 10 раз больше vladimir1963 Лира / Лира-САПР 4 19.05.2020 20:35
Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано? Василина Лира / Лира-САПР 15 12.10.2015 10:23
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32