Непрочитано 12.08.2020, 00:37 #1
Армирование ленточного фундамента на скале
Veknos
 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 2

Добрый день! Ситуация следующая - фундамент дома полностью опирается на скалу. При этом скала имеет уклон порядка 11 град и залегает примерно на глубине 0,5-1м. Как мне кажется, будет логичным армировать двумя сетками Вр 1, так как осадки невозможны.

Есть требование о том, что минимальное армирование стен фундаментов должно быть не менее 0,05 от площади. Это примерно сетка с диаметром 4 мм и шагом ячейки 200 мм. Ширина фундамента 200 мм.

Но имеет ли смысл это требование, если в данном случае сетка защищает только от трещин? И если нет, то какую сетку имеет смысл применить?

Спасибо.
Просмотров: 1612
 
Непрочитано 12.08.2020, 10:26
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Veknos Посмотреть сообщение
не менее 0,05 от площади
Это общее требование для бетонных конструкций. Хоть на скале, хоть под скалой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 11:12
1 | 1 #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Veknos Посмотреть сообщение
не менее 0,05 от площади
это сколько? 5%? 5% - непохоже на конструктивное (минимальное) армирование.
Цитата:
Сообщение от Veknos Посмотреть сообщение
Ширина фундамента 200 мм.
- это я так понимаю "стеновая" часть?
Цитата:
Сообщение от Veknos Посмотреть сообщение
какую сетку имеет смысл применить?
... п.10.3.6. СП63
для 0.1% : 20*15*0.001=0.3см2
для 0.25% : 20*15*0.0025=0.75см2
то есть конструктивно требуется д8 - д10 с шагом 200мм (в зависимости от высоты стенки)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 11:45
1 | #4
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это общее требование для бетонных конструкций. Хоть на скале, хоть под скалой.
- а раньше, в СП 63.13330.2018, бетонные конструкции можно было вообще без арматуры проектировать .
А для железобетонных, да, нужно минимальное конструктивное армирование, для изгибаемых(армирование подошвы, ленты фундаменты раньше подбиралось на восприятие момента) - не менее 0.1% от рабочей высоты сечения, ну еще и конструктивное армирование в углах, проемах, отверстиях и т.п
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2020, 12:31
#5
Veknos


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это сколько? 5%? 5% - непохоже на конструктивное (минимальное) армирование.
- это я так понимаю "стеновая" часть?

... п.10.3.6. СП63
для 0.1% : 20*15*0.001=0.3см2
для 0.25% : 20*15*0.0025=0.75см2
то есть конструктивно требуется д8 - д10 с шагом 200мм (в зависимости от высоты стенки)
Да, конечно, некорректно выразился - ваши цифры правильные. Просто находил цифру 0.0005 как минимальную в одной из тем форума.
Вопрос скорее в смысле конструктивных требований. Ведь насколько я могу понять, они справедливы только для конструкций, что работают как балка на упругом основании, если мы говорим о фундаментах. Это и вызывает затруднения, так как в моем случае фундамент вообще не работает.

Только начал разбираться в теме ЖБ, поэтому и вопросов много. К примеру, если применять сетки, есть ли необходимость связывать их хомутами в поперечном направлении? Если фундамент работает, то само собой. А если применять сетку как защиту от трещин?

Спасибо за ответ.

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- а раньше, в СП 63.13330.2018, бетонные конструкции можно было вообще без арматуры проектировать .
А для железобетонных, да, нужно минимальное конструктивное армирование, для изгибаемых(армирование подошвы, ленты фундаменты раньше подбиралось на восприятие момента) - не менее 0.1% от рабочей высоты сечения, ну еще и конструктивное армирование в углах, проемах, отверстиях и т.п
Да, это и вызывает затруднение.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это общее требование для бетонных конструкций. Хоть на скале, хоть под скалой.
А чем оно обусловлено, в таком случае? Внутренним напряжением бетона? Если принять по этому требованию арматуру, то получится вполне себе стандартный ленточный фундамент, работающий как балка на упругом основании. Спасибо за ответ.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это сколько? 5%? 5% - непохоже на конструктивное (минимальное) армирование.
- это я так понимаю "стеновая" часть?

... п.10.3.6. СП63
для 0.1% : 20*15*0.001=0.3см2
для 0.25% : 20*15*0.0025=0.75см2
то есть конструктивно требуется д8 - д10 с шагом 200мм (в зависимости от высоты стенки)
Такое чувство, будто мой ответ потерялся. Да, вы правы, спасибо, некорректно выразился. Вопрос скорее в смысле констуктивных требований. Они применяются только к конструкциям, что работают, в случае фундаментов, как балка на упругом основании, или же даже при остутствии такой работы.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
- это я так понимаю "стеновая" часть?
В том числе. Фундамент постоянного сечения,причем высота его разниться от 0.7 м до 1.5 м. Я пока только делаю эскиз, но вероятно толщина его увеличиться до 300мм. А как считаете, имеет ли смысл делать анкеровку в скалу? Или же трения от неровностей будет достаточно, чтобы предотвратить подвижки?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.08.2020 в 12:54.
Veknos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ленточного фундамента на скале

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выглядит армирование ленточного фундамента под стену в поперечном разрезе? Dobrozhor Основания и фундаменты 1 03.06.2018 18:12
Армирование ленточного монолитного фундамента dwguser2013 Основания и фундаменты 4 05.04.2013 17:01