12.08.2020, 00:37 | #1 | |
Армирование ленточного фундамента на скале
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1612
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
это сколько? 5%? 5% - непохоже на конструктивное (минимальное) армирование.
- это я так понимаю "стеновая" часть? ... п.10.3.6. СП63 для 0.1% : 20*15*0.001=0.3см2 для 0.25% : 20*15*0.0025=0.75см2 то есть конструктивно требуется д8 - д10 с шагом 200мм (в зависимости от высоты стенки) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
Цитата:
А для железобетонных, да, нужно минимальное конструктивное армирование, для изгибаемых(армирование подошвы, ленты фундаменты раньше подбиралось на восприятие момента) - не менее 0.1% от рабочей высоты сечения, ну еще и конструктивное армирование в углах, проемах, отверстиях и т.п |
|||
|
|||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 2
|
Цитата:
Вопрос скорее в смысле конструктивных требований. Ведь насколько я могу понять, они справедливы только для конструкций, что работают как балка на упругом основании, если мы говорим о фундаментах. Это и вызывает затруднения, так как в моем случае фундамент вообще не работает. Только начал разбираться в теме ЖБ, поэтому и вопросов много. К примеру, если применять сетки, есть ли необходимость связывать их хомутами в поперечном направлении? Если фундамент работает, то само собой. А если применять сетку как защиту от трещин? Спасибо за ответ. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- В том числе. Фундамент постоянного сечения,причем высота его разниться от 0.7 м до 1.5 м. Я пока только делаю эскиз, но вероятно толщина его увеличиться до 300мм. А как считаете, имеет ли смысл делать анкеровку в скалу? Или же трения от неровностей будет достаточно, чтобы предотвратить подвижки? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.08.2020 в 12:54. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выглядит армирование ленточного фундамента под стену в поперечном разрезе? | Dobrozhor | Основания и фундаменты | 1 | 03.06.2018 18:12 |
Армирование ленточного монолитного фундамента | dwguser2013 | Основания и фундаменты | 4 | 05.04.2013 17:01 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Армирование ленточного фундамента | Dr.Braun | Основания и фундаменты | 9 | 17.09.2009 01:30 |