Какие расчеты необходимы для усиления жб балки с наклонными трещинами?
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 1645
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
По ГОСТ 31937—2011, таблица Е.1, п.9, конструкция находится в аварийном состоянии. «Остаточную прочность» не оценить. Усиление и его расчёт по каталогу конструктивных решений стр. 145-147.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop: Со стороны кажется, что демонтаж и заново будет гораздо дешевле усиления...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Что-то непохоже именно на наклонную трещину
... Причину определили? Остальные балки (без повреждений) тоже усилять? ... Самое простое - выполнить новые консоли на колонне ( возможно с обвязками, или опереть сверху на оголовок) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 62
|
Рекомендованный Каталог - прелесть! Чего в нем только нет...
Но в данном случае мудрить незачем - стальной оголовок колонны с консолями и будет балка стоять еще сто лет. Важно качество работ по передаче нагрузки. ----- добавлено через ~6 мин. ----- В данном случае мудрить незачем. Стальной огловок колонны с консолями и будет балка стоять еще 100 лет |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
... посмотрел внимательнее - рядом с ритмичным шагом, точно также ориентированные волосяные трещины на всю высоту сечения.
... Может быть все дело с балке (не выполнено поп. армирование, или некачественные сварные швы анкерных устройств), или во временной нагрузке при проведении смр например... Но надо бы убедиться в том, что остальные балки не имеют повреждений; хорошо бы определить действующие нагрузки и тип балки по серии. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие именно расчеты для панельного жилого дома требует экспертиза? | Nata Balu | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 27.08.2012 13:32 |
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? | Двоечник | Основания и фундаменты | 2 | 19.01.2012 20:25 |
Надстройка. Какие необходимы экспертизы? | Dm352 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.10.2011 13:05 |
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций | Fool | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 16:00 |
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? | anko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.11.2009 11:24 |