Непрочитано 08.10.2020, 17:58 #1
Какие расчеты необходимы для усиления жб балки с наклонными трещинами?
Samouhka51
 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7

Здравствуйте. Имеется железобетонная балка сечением 0,6х0,2 м длиной 3,6 м, на которую опираются плиты покрытия многоквартирного дома. Дом панельный, 9-ти этажный. В балке имеется дефект - сквозная вертикально-наклонная трещина от опоры на всю высоту балки, раскрытие от 3 до 8 мм. Будет проводится кап.ремонт крыши без замены конструкций. Данную балку необходимо усилить. Какие возможны расчеты по определению остаточной прочности балки с учетом трещины и варианты усиления?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.JPG
Просмотров: 217
Размер:	90.7 Кб
ID:	230798  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок2.JPG
Просмотров: 104
Размер:	144.6 Кб
ID:	230808  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок 1.JPG
Просмотров: 100
Размер:	55.2 Кб
ID:	230809  


Последний раз редактировалось Samouhka51, 09.10.2020 в 10:04.
Просмотров: 1645
 
Непрочитано 08.10.2020, 20:54
1 | #2
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


По ГОСТ 31937—2011, таблица Е.1, п.9, конструкция находится в аварийном состоянии. «Остаточную прочность» не оценить. Усиление и его расчёт по каталогу конструктивных решений стр. 145-147.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 21:08
1 | #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Со стороны кажется, что демонтаж и заново будет гораздо дешевле усиления...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 22:51
1 | #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Балка уже разрушена, усилить невозможно. Вернее «способов» полно, но всё это будет пыль в глаза. Только подводить снизу металл.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 23:06
1 | #5
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Балку не усиляйте, замажьте трещину и подведите новую опору рядом сущ.колонной с подклинкой. Куда новая опора ниже придёт надо смотреть.
retal вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 23:06
1 | #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Что-то непохоже именно на наклонную трещину
...
Причину определили? Остальные балки (без повреждений) тоже усилять?
...
Самое простое - выполнить новые консоли на колонне ( возможно с обвязками, или опереть сверху на оголовок)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 23:07
1 | #7
LenidSN


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 62


Рекомендованный Каталог - прелесть! Чего в нем только нет...
Но в данном случае мудрить незачем - стальной оголовок колонны с консолями и будет балка стоять еще сто лет.
Важно качество работ по передаче нагрузки.

----- добавлено через ~6 мин. -----
В данном случае мудрить незачем.
Стальной огловок колонны с консолями и будет балка стоять еще 100 лет
LenidSN вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 23:15
1 | #8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


... посмотрел внимательнее - рядом с ритмичным шагом, точно также ориентированные волосяные трещины на всю высоту сечения.
... Может быть все дело с балке (не выполнено поп. армирование, или некачественные сварные швы анкерных устройств), или во временной нагрузке при проведении смр например... Но надо бы убедиться в том, что остальные балки не имеют повреждений; хорошо бы определить действующие нагрузки и тип балки по серии.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 06:57
1 | #9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только подводить снизу металл.
А это не усиление? Да?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 08:41
1 | #10
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Согласен, эти трещины не от Q... Скорее от растягивающей силы...
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 11:18
#11
Samouhka51


 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от LenidSN Посмотреть сообщение
Рекомендованный Каталог - прелесть! Чего в нем только нет...
Но в данном случае мудрить незачем - стальной оголовок колонны с консолями и будет балка стоять еще сто лет.
Важно качество работ по передаче нагрузки.

----- добавлено через ~6 мин. -----
В данном случае мудрить незачем.
Стальной огловок колонны с консолями и будет балка стоять еще 100 лет
Балка опирается на ферму. Начальство тоже сходится во мнение, что нужно делать металлическое обрамление стойки-фермы и к ней крепить опорный столик - консоль под эту балку с последующей забивкой стальных клиньев
Samouhka51 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 11:22
#12
Samouhka51


 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7



Распределительная на балку примерно 3 т/м. Остальные балки целы. Есть парочка, где имеются вертикальные трещины по месту расположения поперечной арматуры
Samouhka51 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие расчеты необходимы для усиления жб балки с наклонными трещинами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие именно расчеты для панельного жилого дома требует экспертиза? Nata Balu Прочее. Архитектура и строительство 10 27.08.2012 13:32
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? Двоечник Основания и фундаменты 2 19.01.2012 20:25
Надстройка. Какие необходимы экспертизы? Dm352 Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2011 13:05
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? anko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.11.2009 11:24