| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены здания из пеноблоков без ж/б каркаса

Стены здания из пеноблоков без ж/б каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2015, 13:58 #1
Стены здания из пеноблоков без ж/б каркаса
Naj
 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 8

Здравствуйте! Необходимо стены здания сделать из пенобетонных блоков, но без какого либо каркаса. Высота стен переменная от 8700 до 12400мм(см. вложение). Нагрузка в основном от крыши,перекрытия нет.Возможно ли это? Если да то какой марки блоки использовать и какой толщины стены делать?Подскажите пожалуйста.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
план стен1.dwg (212.8 Кб, 1038 просмотров)

Просмотров: 3073
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:29
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


750-980 мм
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:50
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Naj Посмотреть сообщение
Нагрузка в основном от крыши,перекрытия нет
А как нагрузка-то распределена? Какая нагрузка, в каких точках?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 15:22
#4
Naj


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 8


Спасибо. У внутреннего объема свой каркас не связанный со стенами. Поэтому нагрузка от крыши не большая.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
750-980 мм
Спасибо. Не подскажите как более точно рассчитать толщину стен?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
план стен1 - с крышей.dwg (220.5 Кб, 915 просмотров)
Naj вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 15:42
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: igr, для БСК матерьяльчик собираешь?
Naj, если есть каркас, то логичнее сделать ограждение самонесушим.
Тогда толщина из теплотехники.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 15:56
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тогда толщина из теплотехники
Сомнительно. Мне кажется, даже если она самонесущая, у неё могут быть проблемы чисто механические. Тем более, что по теплотехнике она может получиться слишком тонкой. а 12 метров все-таки. Гибкость там, устойчивость. Ветер тот же все равно самонесущей стенке нужно воспринимать.
 
 
Непрочитано 26.10.2015, 15:59
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Гибкость там, устойчивость. Ветер тот же все равно самонесущей стенке нужно воспринимать.
Само собой. Считать надо. Ну и к каркасу привязать гибкими связями.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 16:04
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


СНиП Каменные и армокаменные конструкции. Расчетная схема стены в первом приближении ширина 1 м высота 8,7(12,4)м, нагрузки собственный вес стены+ нагрузка от крови + ветровая. Расчетная длина 2Н
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 16:06
#9
Naj


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: igr, для БСК матерьяльчик собираешь?
Naj, если есть каркас, то логичнее сделать ограждение самонесушим.
Тогда толщина из теплотехники.
Имеется ввиду колонны внутри на которых внутренняя часть здания держится. Каркаса нет. Стены никак не связаны с колоннами
Naj вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 16:10
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Это называется "неполный каркас". В этом случае пеноблоки не годятся. Переходи на керамзит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 16:29
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стены надо связывать с каркасом что бы уменьшить расчетную длину. Не связывают стены только в случае, если это противопожарная преграда
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 16:32
#12
Naj


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стены надо связывать с каркасом что бы уменьшить расчетную длину. Не связывают стены только в случае, если это противопожарная преграда
Это невозможно в данном случае к сожалению.
Naj вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 16:38
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По каким причинам?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 16:41
#14
Naj


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 8


А если сделать деревянные стойки(каркас) и крышу опереть на них, и обложить пенобетоном 400мм например? Как их соединить, чтобы стенка не упала?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
план стен1 - с крышей - копия.dwg (211.7 Кб, 737 просмотров)
Naj вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 06:07
#15
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Район строительства хоть какой ? Как минимум просятся жб сердечники и пояса при такой высоте стен.
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 11:22
#16
Naj


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Район строительства хоть какой ? Как минимум просятся жб сердечники и пояса при такой высоте стен.
Средняя полоса
Naj вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 11:25
#17
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Naj Посмотреть сообщение
Средняя полоса
Если попадаете в сейсмический район, такая геометрия не самое идеальное решение.
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 11:34
#18
Naj


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 8


Спасибо. А где посмотреть про ж/б сердечники в пенобетоне не подскажите?
Naj вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 11:52
1 | #19
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Naj Посмотреть сообщение
Спасибо. А где посмотреть про ж/б сердечники в пенобетоне не подскажите?
тут еще посмотрите
http://dwg.ru/dnl/12270

http://vk.com/doc-86099195_396781818
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 16:28
#20
Naj


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 8


А нельзя в качестве заполнителя деревянного каркаса(клеёного например) использовать пенобетонные блоки?
Naj вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены здания из пеноблоков без ж/б каркаса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 46 29.08.2023 05:31
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45