Утверждён новый СанПиН по жилым зданиям, так там прописана норма что во всех многоэтажных домах (в каждом подъезде) должно быть по два лифта, один из них - грузовой, да чтобы можно было одним из лифтов воспользоваься инвалиду. Для вновь проектируемых зданий - это уже норма, а для существующих - до первого капремонта. Не предствляю как это можно осуществить? Разве только за счёт кватир, примыкающих к лестничной клетке? Так что, надо тебе уже сейчас закладывать в проекте два лифта, а то экспертизу не пройдёшь.
Последний раз редактировалось Doka, 06.11.2010 в 08:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67
|
Цитата:
Здание - спальный корпус оздоровительного центра. Цитата:
Как мне кажется, два лифта для жилого здания - это неплохо, если вновь возводимое, для существующих - уж как-то слишком... Не говоря о том, что кабиной 2,1м там тоже не пахнет. Вообще все наши нормы не доработаны с той точки зрения, что говорится в основном о новостроях, но ведь к реконструкции и капремонту существующих зданий нужен особый подход! И все же: ваше мнение - не надо ли ширину площадки перед лифтом увеличить до 2,5м? Меня только это терзает... |
|||
|
||||
Цитата:
первое: все-таки у Вас не лифтовой холл (лифтовой холл отдельно, лестница отдельно или отделена, как нравится) - а лестнично-лифтовой узел (и лестница и лифт вместе). второе: человека на носилках, при данном решении, занести в лифт представляется возможным (только меня немного смущает что вход в лифт по центру). третье: раз здание уже построено, то это нам совсем не оставляет вариантов, кроме как перегородку перенести, если уж сильно хотите. Мое мнение - ширины площадки перед лифтом достаточно, исходя из того, что в расчет берем размер 1,1м (развернут лифт у Вас). Сколько этажей, а то еще из-за четырехэтажного здания тут страдаем? |
||||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67
|
Действительно, здание пятиэтажное.
А вот это Вы верно подметили. Человека на носилках не занесешь. Пожалуй, стоит сместить двери к краю. А лифт такой подберем (с такими я еще дел не имела)? |
|||
|
||||
арх. Регистрация: 31.08.2010
Н.Новгород
Сообщений: 13
|
Доброго времени суток.
1.согласно СП 1.13130.2009 п.4.4.5 " в объёме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более 2 пассажирских лифтов, с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости" 2. В принятом вами решении лифт не имеет глубину кабины 2,1 метра. Хотя, если учесть, что это единственный лифт, то он обязательно должен быть с глубиной 2.1м. 3. По "букве закона" ваша площадка не попадает под определение лифтового холла, но в любой экспертизе вам скажут, что для того, чтобы внести человека на носилках в горизонтальном положении вам нужна площадка шириной 2,5 метра. 4. Провели 2 проекта с одним лифтом подкрепив проект письмом заказчика, и сославшись на то, что здание служит для размещения гос.структур и не требует большого количества лифтов ибо не предполагается передвижения посетителей по объёму здания, т.к. все приёмные на первом этаже. Обошлось даже без расчёта. 5. Если проектом предусматривается изменение и самих лестничных конструкций, то я бы посоветовал бы переиграть габариты маршей и ступеней, чтобы изменить расположение входа в лифт. |
|||
|
||||
Цитата:
Сбило с толку меня, то что в жилых зданиях, такое расположение лифта допускается: Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67
|
Вы имеете ввиду, что 2100 должна быть именно глубина, т.е. размер лифта, вдоль которого мы в него заходим и выходим? Т.е. тогда вход должен быть в короткой стороне. Меня тоже смущает этот момент, ведь вдоль лифта человека заносить явно удобнее. Но тогда у нас безбожно страдает вся лестничная клетка, т.е. увеличивается ее размер за счет поворота лифтовой шахты и размера перед входом в лифт 2,5м... Метра на полтора нужно будет добавить. Ай-яй-яй!... Как грустно. Хорошо что на форуме не видно, как его участники локти кусают...
Хотя на чем я могу сэкономить место - так это на том, чтобы вместо кирпичной лифтовой шахты сделать монолитную. Экономится минимум 350мм. Все равно существующая уже никуда не годится. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Открывае окон в лестничной клетке | alven | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 07.12.2017 11:24 |
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? | Koral | Архитектура | 10 | 17.03.2015 21:04 |