| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль деформации бетона (в жидком состоянии)

Модуль деформации бетона (в жидком состоянии)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2019, 16:59 #1
Модуль деформации бетона (в жидком состоянии)
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Доброго солнечно дня форумчане.
Вопрос наверно наиглупейщий, но есть НО.
Требуется модуль деформации бетона но не в застывшем состоянии, а в состоянии в момент его укладки.
Необходимо для расчета гильзы из полиэтилена, экспертиза считает, что ее сплющит массой бетона.
Просмотров: 1465
 
Непрочитано 10.06.2019, 17:02
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


При чем тут модуль деформации бетона?
Может объемный вес нужен?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 10.06.2019, 17:08
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Может быть "осадочный конус"? Или как он называется. Удобство укладки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 17:11
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Может быть "осадочный конус"? Или как он называется. Удобство укладки.
ну тогда это подвижность/жесткость смеси...

----- добавлено через ~2 мин. -----
... незнаю как тс собрался считать сплющит полиэтилен или нет.... да и как-то не приходилось мне видеть такого рода замечания экспертизы
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 10.06.2019, 17:14
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Необходимо для расчета гильзы из полиэтилена, экспертиза считает, что ее сплющит массой бетона.
А причём тут бетон. Полиэтилен и считай. Плотность бетона 2,4.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 17:26
#6
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


И так в сп 42-102-2000, на который сослался эксперт есть метода расчета, аж труб. Вот согласно этой методы мне и нужен для расчета модуль дефермации материала который давит на трубу. В моем случае им является бетон в момент заливки. Доводы по телефону что 40см бетона на 50мм трубкой ее не раздавят не убедительны и эксперт требует цифры.
Все бывает в первый раз.

----- добавлено через 33 сек. -----
Упс сп 40-102
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 17:33
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


ILIYA, вы бы потрудились привести формулу из СП.
сдается мне, там расчет не гильз, а сетей, со значительным проложением в плане, и для этого нужен модуль деформации грунта.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
40см бетона на 50мм трубкой ее не раздавят не убедительны
честному слову не верят? ну если раздавит - пройти коронкой, делов то
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 17:45
#8
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Усе верно, в методе идёт грунт, предположил ей воспользоваться и для моего случая другой методы просто не нашел ещё. И думаю вообще не найду. Принцип думаю одинаковый для расчета, но могу и ошибиться.
ILIYA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 18:48
#9
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


вот собственно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2019-06-10_184657_docs.cntd.ru.png
Просмотров: 56
Размер:	46.9 Кб
ID:	215127  
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 19:06
| 2 #10
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


При укладке бетонной смеси (при виброуплотнении) происходит тиксотропное разжжижение смеси, поэтому на гильзу действует гидростатическое давление = высота слоя х плотность бетонной смеси. Вот и посчитайте гильзу на это давление.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 12:05
| 1 #11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
При укладке бетонной смеси (при виброуплотнении) происходит тиксотропное разжжижение смеси, поэтому на гильзу действует гидростатическое давление = высота слоя х плотность бетонной смеси. Вот и посчитайте гильзу на это давление.
Подтверждаю. Как то тоже пришлось считать трубу в бетоне. Поступил аналогично. Только еще учел коэф. динамичности 1.4 (на всякий случай).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 12:08
#12
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Как то тоже пришлось считать трубу в бетоне. Поступил аналогично. Только еще учел коэф. динамичности 1.4 (на всякий случай).
Пример остался? поделиться можете?
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 12:11
#13
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Пример остался? поделиться можете?
Утерян после переезда.
Да и вроде не сложный расчет. На 1 листочке был.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 12:14
#14
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Мну метода интересует по каким формулам и откуда что бралось.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 12:19
#15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Распределение давления от жидкости на стенки трубы определяется по правилам гидростатики. Яндекс в помощь.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль деформации бетона (в жидком состоянии)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Модуль деформации асфальтобетона dimonzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.05.2018 22:56
Почему при нагружении грунта основания по вторичной ветви модуль деформации Ee,1>E ? Tyhig Основания и фундаменты 6 28.01.2016 12:21
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21