ну тогда это подвижность/жесткость смеси...
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... незнаю как тс собрался считать сплющит полиэтилен или нет.... да и как-то не приходилось мне видеть такого рода замечания экспертизы |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
А причём тут бетон. Полиэтилен и считай. Плотность бетона 2,4.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
И так в сп 42-102-2000, на который сослался эксперт есть метода расчета, аж труб. Вот согласно этой методы мне и нужен для расчета модуль дефермации материала который давит на трубу. В моем случае им является бетон в момент заливки. Доводы по телефону что 40см бетона на 50мм трубкой ее не раздавят не убедительны и эксперт требует цифры.
Все бывает в первый раз. ----- добавлено через 33 сек. ----- Упс сп 40-102 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
ILIYA, вы бы потрудились привести формулу из СП.
сдается мне, там расчет не гильз, а сетей, со значительным проложением в плане, и для этого нужен модуль деформации грунта. ----- добавлено через ~6 мин. ----- честному слову не верят? ну если раздавит - пройти коронкой, делов то |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
При укладке бетонной смеси (при виброуплотнении) происходит тиксотропное разжжижение смеси, поэтому на гильзу действует гидростатическое давление = высота слоя х плотность бетонной смеси. Вот и посчитайте гильзу на это давление.
|
|||
|
||||
Подтверждаю. Как то тоже пришлось считать трубу в бетоне. Поступил аналогично. Только еще учел коэф. динамичности 1.4 (на всякий случай).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Распределение давления от жидкости на стенки трубы определяется по правилам гидростатики. Яндекс в помощь.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде | путник | SCAD | 38 | 18.11.2021 14:11 |
Модуль деформации асфальтобетона | dimonzo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.05.2018 22:56 |
Почему при нагружении грунта основания по вторичной ветви модуль деформации Ee,1>E ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 6 | 28.01.2016 12:21 |
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию | telepuzik | Основания и фундаменты | 44 | 12.09.2006 14:21 |
Модуль деформации полускальных грунтов | Jeka | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2005 13:01 |