03.07.2014, 16:03 | #1 | |
Проверка документации при авторском надзоре
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 6367
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
СП по АН.
Объемы работ по АН указываются в договоре на АН. Теоретически надо участвовать в подписании ИД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей. 2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов. 3. Акт геодезической разбивки осей здания. 4. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено рабочими чертежами). 5. Акт на работы по подготовке основания фундаментов. 6. Акт на армирование фундаментов. 7. Акт на гидроизоляцию фундаментов. 8. Акт приемки материалов и освидетельствования конструкций для буронабивных свай. 9. Акт на освидетельствование анкерных тяг перед их установкой и засыпкой. 10. Акт осмотра свай или шпунта до погружения. 11. Акт приемки свайного основания или шпунта. 12. Акт на устройство ростверка. 13. Акт на устройство пластового дренажа. 14. Акт на устройство пристенного дренажа. 15. Акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты. 16. Акт на монтаж блоков стен подвала. 17. Акт на вертикальную гидроизоляцию. 18. То же, горизонтальную. 19. Акт приемки фундаментов под колонны. 20. Акт на замоноличивание колонн в фундаментах. 21. Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, шахт лифтов, стеновых панелей, вентблоков). 22. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 23. Акт приемки торкретных работ. 24. Акт на армирование кирпичной кладки. 25. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок. 26. Акт об испытании прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах. 27. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время. 28. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время. 29. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции. 30. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах. 31. Акт на устройство оконных и дверных блоков. 32. Акт на устройство мусоропроводов. 33. Акт на устройство крылец. 34. Акт на антисептирование древесины. 35. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий. 36. Акт приемки фасадов зданий. 37. Акт на устройство стяжки под кровлю. 38. Акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой кровли). 39. Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли. 40. Акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, подкосы, стропильные ноги, кобылки, мауэрлаты, обрешетку, настил из асбестоцементных листов). 41. Акт на герметизацию стыков стеновых панелей. 42. Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий. 43. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.: - Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам; - Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов. 44. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей. 45. Акт на устройство наружного освещения. 46. Акт на устройство телефонной канализации. 47. То же, телефонной связи. 48. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей. 49. Акт приемки и испытания наружного водопровода; 50. То же, внутреннего. 51. То же, горячего водоснабжения. 52. Акт приемки водомерного узла. 53. Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации. 54. То же, внутренней. 55. Акт на устройство трубчатого дренажа. 56. Акт на защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом. 57. Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей. 58. Акт на установку и заземление ванн. 59. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировка сантехприборов. 60. Акт на устройство изоляции трубопроводов. 61. Акт проверки испытания системы отопления. 62. Акт теплового испытания системы отопления. 63. Акт проверки системы вентиляции. 64. То же, пневмотранспорта. 65. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий. 66. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность. 67. Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др. 68. Акт индивидуального опробирования установок электрохимической защиты. 69. Акт на контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств электрохимической защиты. 70. Акт комплексного опробирования системы электрохимической защиты от коррозии. 71. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов. 72. Акт испытания трубопроводов на прочность. 73. Акт проверки трубопроводов на герметичность. 74. Акт промежуточной приемки опор мостов, эстакад и т.д. 75. Акт промежуточной приемки арок, сводов. 76. Акт промежуточной приемки подпорных стенок. 77. Акт промежуточной приемки каждого этажа зданий и сооружений повышенной этажности, монтируемых из сборных железобетонных или металлических элементов. Хорошо с молоденькими проектировщицами на недельку на объект выехать! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: bonacon, по грязи их носить. А в них до ста пудов может быть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
От подписания самих актов, по возможности следует отказываться - если "скрытую работу" лично не видели. Особенно если это предлагают "задним числом". Скажите "вскройте мне конструкцию, я посмотрю и подпишу". |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Заказчик кто?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Надо будет запомнить фразу. Пригодится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113
|
смотрим СП 11-110-99 6.2.6 Участие:
в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений; в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций. Далее смотрим РД 11-02-2006: 5.3. ... Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 5.4. ... Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 5.5.... Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. и так не только с этим РД. к примеру, по УЗК по СП 70.13330 таб. 10.6 ...*Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте. по исп. схемам ГОСТ Р51872-2002 п. 4.1 т.е. Вы должны составить перечень, и его же контролировать подрядчик будет тащить кучу других АОСР, но в первую очередь надо контролировать Ваш перечень
__________________
Сложно сделать просто |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Если будете смотреть документацию не по вашей специальности - что вы там увидеть желаете? Надо свои разделы смотреть внимательно и, как тут уже написали, составить самой перечень и его контролировать. А для инженерки свои представители АН должны быть. А то понаподписывают кто во что горазд, а потом у нас ракетоносители падають... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
А что вы хотите услышать? По итогу приемки АН должен подписать акт скрытых работ в котором написано примерно следующее: такого то числа 3 тела присутствовали на объекте, взяли чертежи, паспорта, посмотрели что арматура в наличии та что в чертеже, хлопнули в ладоши, подписали акт, разрешили заливку. Дальше уже самому АН надо думать как поступать если он в этой процедуре не участвовал и у него есть сомнения или просто нет желания подписывать то что он не видел.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А вот о том, чтобы АН видел, должен заботиться Заказчик. Цитирую СП 246: Цитата:
На больших стройках, где много скрытых работ иногда составляют график АН так, чтобы на стройке все время был представитель проектной организации, особенно в период перед сдачей. Мы, например, очень любили ездить на такой АН на месяц, зимой в южные города. Дома минус 40, на стройке +15 - чего не отдохнуть, заглядывая на стройку на пару часов в день. Но сейчас многие заказчики жлобы. Заключат договор на рупь и желают, чтобы все АОСР были подписаны, да еще за этот же рупь были изменения внесены вплоть до ППР. |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
самое печальное, что попадаются идиоты, которые согласны на такое
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 | digoron | Организация проектирования и оформление документации | 101 | 20.11.2013 17:47 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |