Коэффициенты перевода кратковременных нагрузок в массы (сейсмическое загружение)
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
||
Просмотров: 1836
|
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Да, много раз говорили, но ясности до сих пор нет. Дело в том, что коэффициенты сочетаний никак нигде не относятся к заданию масс при моделировании динамики, а "перевод" нагрузки в массу еще то шаманство. "0,5" - интуитивно - последовательно - логично, исходя из рассуждения, что вероятность, например, полного скопления людей и мебели на всех перекрытиях в момент сейсмического толчка равна нулю и одинаково применимо как для суммирования сейсм. нагрузок, так и для их определения.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
В пособии к старому СНиП II-7-81, в примере расчета табл. 14 есть сбор веса здания для расчета.
П. 5.5 СП 14.13330.2014 - при сборе в массы (вес)- учитываются нагрузки, создающие инерционные силы. Создают ли кратковременные нагрузки (п. 5.5 СП 20.13330.2011) инерционные силы?
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
"масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные к точке по обобщенной координате, определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1" - для меня мутновато. Не говорится конкретно, что для собирания нагрузок под массы нужно использовать коэффициенты, равные коэффициентам сочетаний, прописанные в табл.2 п. 5.1
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- В случае сейсмики тут прямая отсылка на СП 14 |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициенты сочетаний нагрузок в РСУ ПК "Лира" | Fazanax | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.04.2017 14:49 |
Коэффициенты сочетания нагрузок при сейсмике, как учитывать? | DDlis | Расчетные программы | 5 | 20.01.2017 13:19 |
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 06.05.2011 18:57 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
каркасное здание массы для расчета на сейсмику | aldt | Расчетные программы | 13 | 17.03.2008 06:21 |