| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2019, 14:07 | #1 | |
Получилась тонкая стойка для стеллажа. Или нормальная?
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 6846
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Добрый день.
Для начала нужно определиться с расчетной схемой. Вариантов не много: 1. Рамная; 2. Связевая; 3. Рамно/связевая. - Исходя из того, что связи вам "не по карману", значит рамная. - Исходя из этого, сопряжение ваших стеллажей со стойками должно быть жесткое. Т.е. у Вас должен быть учтен еще и момент, причем в двух плоскостях. В итоге имеем: 1. У Вас не учтены моменты; 2. Не правильно посчитано мю; 3. Уже не говорю об общей устойчивости.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 05.04.2019 в 15:01. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Нормально.
Мне тоже уголок 100 тонким казался, пока на практике с ним не столкнулся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 13
|
Спасибо, что заинтересовались.
1. Связи , если необходимо, можно добавить. 2. Я считаю, что сопряжение в 4 -х углах жесткое (рама с 4 жесткими углами на ножках). с полом - шарнир одинарный. Если считать по моментам , то получилось вот так: 1. Точечная нагрузка на конце уголка=795кг 2. Плечо (полка уголка)=10см 3.Момент у основания уголка -795 х 10=7950 кг х см 4.Суммарный момент в точке соединения стойки с ригелем=7950 х 5= 39765кг х см 5.Предел текучести 143 МПа 6. Требуемый момент сопротивления=39765 кг х см / 143 МПа= 278 см3 Получается двутавр 26Б1. Так правильно? |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 13
|
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Хотите мнение, вот:
1. Каждый должен заниматься своим делом. 2. Дайте кому-то здесь или в любом строительном Вузе (5-ти курснику ПГС) 1000 рублей, он вам за дель "намалюет" что надо. Это их хлеб по жизни. 3. Ну или сами делайте, потом свою ошибку будете в 10 раз дороже исправлять. Классика...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Здесь напишите, Вам отзовутся, может даже с Вашего региона
https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 13
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Склько такой расчет стоит? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
3 т на одной полке. 40 кН на стойку.
Да там почти любая стойка пройдёт. Квадратная профильная труба 100х3 мм сталь С245 (Ст3сп5) с запасом по предельной гибкости Кисп=0,45 (55% запаса), а по устойчивости с запасом ещё + 4 раза (шарниры сверху и снизу, мю=1, высота 2,5 м). Уголок надо связями обделывать, но можно и его использовать со связями/раскосами/распорками. Со связями будет порядка уголка L50х5...L75х6, около того, наверное... Не знаю. Программа уголок-стойку не считает, видимо в снипе нет уголка-колонны. Но этого не повод его не использовать в вашем небольшом случае. Устойчивость можно пытаться обеспечить конструктивно. Залить, так сказать, беду связями. Как с полок доставать 3 тонны ? Нет такой техники. Ошибка складирования, стеллаж не нужен. ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2019 в 20:16. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Научить считать стелаж - это обозначает научить сразу нескольким ВУЗовским предметам. Теоретическая механика, сопромат, МК. Зато это даст возможность считать что угодно - хоть стелаж, хоть ферму на стадионе.
Это так же как нельзя художника научить рисовать только мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, но не научить рисовать никого другого. Либо он научится рисовать как минимум все портреты вне зависимости от пола и возраста, либо не научится это делать вовсе. Весьма смело. Посчитал без учёта устойчивости (местной и общей) и эксцентриситетов? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 13
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
интересно, как если
А расчётная схема рамы - это рама. Только судя по вашим рисункам у вас даже не плоская рама, а пространственная конструкция, которую надо считать обязательно в трёхмерной постановке. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимая нагрузка полок стеллажа | 12rus12 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 01.07.2016 16:12 |
Ферма-растянута стойка? | AEugen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.05.2012 13:55 |
применимость керамзитового песка в чердачном утеплении, его нормальная влажность? | golmen | Обследование зданий и сооружений | 4 | 25.03.2011 13:47 |
Сварная стойка | maximumm | Металлические конструкции | 4 | 19.01.2011 18:03 |
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар | Adun | Основания и фундаменты | 6 | 17.01.2010 17:30 |