Имеем задачу : расcчитать расходы ВК для здания спорткомплекса с посещением на 56 человек в час + 7 человек персонала. Есть 11 унитазов, 11 умывальников и 8 душей. Комплекс работает 15 часов. Сантехприборы общие. Получаю 50 л/сут*15 часов*56 человек = 42 м3/сут, а максимальный часовой расход по расчету 0,69 м3/ч. 0,69*15=10,35 м3, что гораздо меньше среднесуточного. В чем может быть проблема ?

Вложения
Тип файла: doc Расходы.doc (81.0 Кб, 483 просмотров)


Последний раз редактировалось Meat_12237, 17.02.2009 в 12:14. Причина: Добавление фаила
Просмотров: 8232
 
Непрочитано 17.02.2009, 13:49
#2
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


Да нормально все это.са постоянно раньше голову ломал,потом поутих.Там все дело в том что ты считаешь максимальный часовой..который(почему бы и нет)больше СРЕДНЕсуточного. Высчитывай по максимальному часовому,чтобы он не превышал отведенный в ТУ
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 13:06
#3
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Проблема в другом : среднесуточный больше часового, умноженного на время работы.

Попробую задать вопрос по другому. Допустим, есть 2 задачи :
1) расчет расходов спорткомплекса на 100 чел в день;
2) расчет расходов спорткомплекса на 100 чел/час, время работы 10 часов.

Считаем суточный:
1) 100*Qсут
2) 100*10 часов*Qсут

При расчете секундного расхода, по идее, я должен взять для обеих задач одинаковое число человек. Таким образом, я получу одинаковые результаты. Это не похоже на правду. Тогда примем к расчету число человек в рабочий день. При расчете может получится, что вероятность срабатывания прибора в час будет >1, что тоже некорректно.

Как поступать в таком случае ?
Meat_12237 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 15:35
#4
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


"..Конец простой-пришел тягач...", и сказал, раз запроектировано по СПиП, занчит правильно !
В душе вопрос остался висеть
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 00:29
#5
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Имеем задачу : расcчитать расходы ВК для здания спорткомплекса с посещением на 56 человек в час + 7 человек персонала. Есть 11 унитазов, 11 умывальников и 8 душей. Комплекс работает 15 часов. Сантехприборы общие. Получаю 50 л/сут*15 часов*56 человек = 42 м3/сут, а максимальный часовой расход по расчету 0,69 м3/ч. 0,69*15=10,35 м3, что гораздо меньше среднесуточного. В чем может быть проблема ?
Подниму тему.
У меня спорткомплекс на 20ч/час.
Надо ли учитывать душ отдельным расходом? Или брать норму для филзкультурников с учетом приема душа?
SDream вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет расходов ВК в спортзале. Малый часовой расход.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет расходов воды для общественных туалетов gapfil Инженерные сети 2 31.10.2008 10:08
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44