| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2019, 11:53 | #1 | |
Отказ при забивке свай. Статические и динамические испытания грунтов натурными сваями.
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 21494
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 7
|
Цитата:
И я так понимаю, Вы предлагает каждую сваю (например все свайное поле из 1000 штук) добивать (динамить на нашем языке)? Если да, то нам встречались такие проектанты и просили осуществлять добивку и 3 и 4 раза. Но скажу я Вам, ниразу такое в проекте не было прописано (я за 7 лет не встречал), и я точно знаю, что Заказчика это точно не устроит в плане сроков, ты вылетишь из всех графиков и финансово несешь большие потери. И потом же по забитым свая уже нельзя ездить. Но в тоже время вы как конструктор-проектировщик несете ответственность. Так что получается замкнутый круг. Забивка контрольных (пробных) свай - нет проектоного отказа, делаем испытания - все хорошо, далее массовая забивка - опять нет проектного отказа с занесение в журнал массовой забивки. И в ГАСН уже такой журнал не сдашь. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Материал, масса сваи Тип, общая масса, масса ударной части молота Масса наголовника, прокладки Способ изменения перемещений сваи Фактич. высота подъёма-падения ударной части и число ударов на последние 10 см погружения Прорезаемые грунты и под нижним концом Осадка сваи от трех одиночных ударов без подачи топлива, осадка сваи от пяти одиночных ударов без подачи топлива, пусковая высота падения ударной части, высота первого отскока ударной части для дизель-молота. Журнал испытания статической нагрузкой. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Под что сваи? Назначение обекта Проектные нагрузка на сваи и несущая способность Последний раз редактировалось olf_, 18.02.2019 в 15:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 7
|
Цитата:
Повторюсь: Например, если свайное поле состоит из 1000 свай, не реально произвести добивку всех 1000 свай. Для этого перед началом устройство всего свайного поля назначены контрольные (пробные сваи) в количестве 100 штук, которые при забивке не дали проектного отказа (проектный отказ составляет 0,2 см, а фактический получился 0,5-0,8 см) из них все должны быть подвергнуты "добивке" после "отдыха" - 6 суток и 10 свай из 100 должны быть испытаны статической нагрузкой. По результатам испытаний все по всем сваям получился проектный отказ - 0,2 и статика показала, что сваи несут требуемую нагрузку по проекту. Разрешают массовую забивку, забиваем. Отказ опять 0,5-0,8 см. с занесением в журнал забивки свай, который будет одной из важной составляющей исполнительной документации. Ни проектировщика, ни ГАСН это не устроит, так отказ противоречит проекту. Вот так. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Что именно подсказать, именно в нашем случае, или что это такое в целом. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
По статике необходима заполненная таблица с отсчётами, перемещениями прилож. Ж ГОСТ 5686-2012. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Константин Сваи Я не совсем понимаю как вы бъёте сваи и сколько получается за смену. Нужно смотреть на свайное поле. НО нельзя ли вести работы таким образом (читай организовать порядок забивки), чтоб иметь доступ ко всем ранее забитым сваям за одну дневную смену, для добивки следующий день или через день? Лишь предполагаю, что, может, для того чтобы свая "обсосалась" не нужно ждать 6 дней, может "всё" произойдёт за 12-24 часа. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Делают динамику после отдыха с составлением актов для 2% свай (20 штук на 1000), если по всем 20 есть отказ, то ничего не нужно добивать. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 7
|
Сейчас быстро такие данные представить не могу. Кроме характеристик по молоту и весу сваи.
Я думал, что у меня получилось сформулировать проблему. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Всем спасибо за помощь! Буквально 5 минут назад, пришел исправленный проект со штампом "в производство работ" и нужными нам словами "Сваи забивать до отказа 0,5 см" Толи наши доводы повлияли, толи для инвестора время деньги. Работаем. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 7
|
Извиняюсь, но тут дело немного не в этом, не хотим и не можем, просто никто не хочет оплачивать наше хотения и могения, мы хоть 1000 раз подъедем добъем. Ну и проектировщики должны учитывать и прописывать это в проекте, что бы могли это указать в ведомости договорной цены, отразить в журнале и т.д.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,324
|
Цитата:
Я сдавал сваи и так и так. Где отказы подгоняли для ИГАСНа. Но никак не меньше 0.2см. Иначе надо мерять упругий отказ, а это такая ж... Приборов то нет под это дело нормальных - самоделки одни. А где, если нормальный проектировщик, в понятии с головой - испытания свай - журналы и акт, типа мы нижеподписавшиеся принимаем поле.... Он автор, мы молотки - честно-честно подписываемся. А как каждую сваю потом добивать...чего люди на линии заработают..., наверное на сделке сидите?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Приветствую коллега, а если сваи С120.30, тогда увеличивай количество ----- добавлено через ~4 мин. ----- Нет не указано, теперь указано так |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Пробная забивка выполняется для - подтверждения (определения) допускаемой нагрузки на сваю - определения рабочего отказа соответствующего этой нагрузке, т. е. отказу при добивке. Как правило этим и ограничиваются, если испытания добивкой прошли успешно, а если еще сделали статику, то и говорить не о чем. Доп. испытания есть смысл проводить если при звбивке превышен рабочий отказ пробных свай. Похоже, что проектировщики плохо понимают, что делают. И надо им объяснить. Ну. ну.... Сваебои вам спасибо скажут |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 28 | 30.11.2021 12:11 |
Почему нельзя делать контрольные испытания свай выдергивающей нагрузкой сваей, входящей в ростверк, в многолетнемерзлых грунтах. | Кореш | Основания и фундаменты | 0 | 01.11.2016 11:52 |
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности | DK+ | Основания и фундаменты | 34 | 22.07.2013 17:39 |