Допускается ли эвакуация по лестницам 3-го типа с 3-го и выше этажей?
архитектор
Магнитогорск
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 13409
|
|
||||
архитектор Регистрация: 08.04.2009
Магнитогорск
Сообщений: 6
|
лин, экспертиза заставила? Как это аргументировали?
Мне не понятна формулировка: В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60 градусов. Означает ли это, что наружные открытые лестницы в общественных зданиях вообще запрещено использовать для эвакуации с 3, 4, 5 и выше этажа? Больше ничего на эту тему найти не удалось. Если кто ещё сталкивался, подскажите. |
|||
|
||||
архитектура Регистрация: 10.08.2009
Омск
Сообщений: 53
|
Допускается. СНиП "Пожарная безопасность"
6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку; б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; Да и в жизни примеров - масса. На памяти - общежитие, построеное с одной Л1 в центре и двумя третьего типа - по торцам (в Томске). Байтерек в Астане - ресторан, внутри лифты только, лесенка с черте-какой отметки третьего типа. Экспертиза может придраться, если есть какие-нибудь климатические ограничения может быть...или эксперт недопонял... Что не запрещено - разрешено. Главное - что одна Л1 есть. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 08.04.2009
Магнитогорск
Сообщений: 6
|
Solney, дело в том, что про общежития есть пункт в СНиПах по жилым зданиям:
В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа высотой до 28 м включительно при общей площади квартир на этаже 500 м2 и более общие коридоры (галереи) должны иметь выходы не менее чем на две обычные лестничные клетки 1-го типа. При общей площади менее 500 м2 допускается выход на одну обычную лестничную клетку 1-го типа. При этом в торцах коридора (галереи) следует предусматривать выходы на наружные лестницы 3-го типа.. Но насколько я понимаю, гостиницы следует относить к общественным. В СНиПе 2.08.02-89* подобных пунктов нет, как и в новом СП1 (эвакуация из зданий Ф1.2 (гостиницы, общежития...)) Поправьте меня если ошибаюсь... |
|||
|
||||
архитектура Регистрация: 10.08.2009
Омск
Сообщений: 53
|
[noparse]*Irk*, дело в том, что и гостиницы и общежития относятся к одному классу функциональной пожарной опасности - Ф1.2. Думаю, это будет определяющим моментом для экспертизы. И еще. Четкого определения гостиницы к жилым или общественным зданиям нет. Сталкивались с таким вопросом и определили гостиницу как общественное здание со встроенными жилыми помещениями (определение дано было нам в местной экспертизе), что вполне обосновано, так как суточный режим пребывания человека в гостинице такой-же как и в жилье - это определяет и пожбезопасность и микроклиматические параметры. Поэтому, думаю, можно пользоваться и тем и другим СНиПом. А в "Жилых зданиях" есть такой пункт:
1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-011), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения. Еще можно попробовать поднакопить вопросов и протоптать дорожку в экспертизу или к пожарникам местным - очень рекомендую. Последний раз редактировалось Solney, 11.08.2009 в 06:01. Причина: я не знаю, что у Вас со шрифтами |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
По поводу п. 5.3.17 СП 1.13130.2009, создатели данного СП скопировали его из п. 5.2.16 где есть ограничения по высоте зданий. Я уже задавал им вопрос по поводу классификации спортивного зала высотой 10 м. Промолчали. Наверное отлавливаюn косяки и готовят изменения к СП.
|
|||
|
||||
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Сообщений: 40
|
Буквально пару часов назад вернулся от экспертизы и так сказать с победой в виде положительного заключения
По сути: здание торгового центра, трехэтажное. С третьего этажа один эвакуационный выход через ЛК типа Н1, второй выход предусматриваю через открытую лестницу типа Н3... Эксперт сперва в отказную пошел, ссылаясь на п. 7.1.18 СП 1.13130., в ответ ткнул ему в п.5.4. СНиП 31-06-2009:...допускается устройство наружных открытых лестниц на высоту до 3-го этажа включительно... Эксперт вопросы все снял, положительное выдал... Последний раз редактировалось Mitya, 01.09.2010 в 13:48. |
|||
|