12.04.2013, 02:29 | #1 | |
Расчет пустотной плиты на продавливание
Мозговой штурм
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705
|
||
Просмотров: 4511
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Кроме упомянутых в серии 17 кг/см2, не встречал других зацепок касаемо расчета пустоток по продавливанию. Думаю, стоит ограничиться такими напряжениями, или разбивать и монолитить участок пустоты... Если на опоре - то использовать бетонные вкладыши.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2013 в 11:24. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поверочный расчет ж/б пустотной плиты перекрытия | Mihail.B. | Обследование зданий и сооружений | 21 | 09.08.2015 12:31 |
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной | Bad_Wolf | Железобетонные конструкции | 4 | 22.02.2012 13:48 |
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. | piratos | Железобетонные конструкции | 21 | 19.01.2012 21:09 |
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.12.2011 09:31 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |