| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.01.2018, 13:25 | #1 | |
Правильность расчета монолитного перекрытия по несъемной опалубке (профлисту)
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 19474
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98
|
Расчет хорошый. Расчет есть по несущей способности и прогибу ( все верно ) . Но такую работу делается на курсовой проект или в институт. В проектной компании намного проще это все надо делать. Есть таблицы несущей способности профлиста от пролету. Определяем нагрузку на профлист и по таблице находим профиль профлиста под даную нагрузку. Прогим надо вичислить вручную по формуле. Это намного проще и времени меньше надо на даную работу.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
На мой взгляд маловато армирование на 6 м пролет. Вы бы в сплошную плиту h=190 под нагрузку 950 кг/м^2 положили d14 с шагом 250 в растянутой зоне?
Попробуйте проверить раскрытие трещин.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
4.13. Расчет железобетонной плиты с внешней арматурой в виде СПН выполняют: на прочность нормальных и наклонных сечений плиты (пп. 4.12-4.19 настоящих Рекомендаций) и анкеровки настила (п. 4.21); на смятие ребер плиты по плоскости опор (п. 4.23); по деформациям - определению прогиба (пп. 4.24-4.29). Расчет плиты на образование и раскрытие трещин в растянутой зоне бетона снизу (с поверхности закрытой СПН) не проводится. Для верхней поверхности бетона надопорных зон он выполняется только в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, создающей неразрезность конструкции, как для железобетонного изгибаемого элемента с обычным армированием без учета СПН. |
|||
|
||||
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98
|
Профлист воспринимает нагрузку раскрития трещин не будет здесь в бетоне.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
1) нормативный прогиб при пролете 6м <=1/200L (отсюда, на вскидку, маловато армирование)
2) по установке поперечной арматуры есть конструктивные требования (хоть по расчету она и не нужна) ну и чтобы не заморачиваться: такие вещи (если профнастил - как формообразователь и не учитывается совместная работа перекрытия с МК балками) преспокойно считаются в "Арбате" забыл еще: - ни чего не сказано про распределительную сетку и ширину опирания перекрытия на полки МК балок; - класс бетона маловат для таких нагрузок и перекрытий; Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 18:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
У Вас СПН на стадии бетонирования просчитан на 1/200 (хотя нужно на 1/150 при L=3м),
а жб перекрытие на стадии эксплуатации - на 1/150 (хотя нужно 1/200). Поменяли (перепутали) местами. Вот еще что: У Вас упомянуты при анкеровке промежуточные опоры, значит что? перекрытие работает по неразрезной схеме? где тогда верхняя арматура на промежуточных опорах? Тогда выходит определение значений силовых факторов M, Q не верно? и весь расчет "летит"? Определитесь с расчетной схемой. При монтажных опорах между постоянными (при пролете СПН 3м) для расчета СПН вполне достаточно таблиц (см. пост #6). Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 19:52. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Только на время бетонирования и твердения бетона. Профлист подбирается как неразрезной.
После набора бетоном прочности временные опоры демонтируются и перекрытие становится однопролетным разрезным.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Цитата:
Прошу прощения, используете. Ну так там не абы какой настил нужен, а с выштампованными рифами
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Тогда s250d400 A400 может и достаточно, но какой в этом смысл? Где взять СПН с рифами, как его потом огнезащищать?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Цитата:
Собственно, ТС поэтому всё правильно посчитал (я не про конечные цифры, их не смотрел и не проверял, а про сам подход к расчёту) - сначала рассчитал профлист как опалубку на монтажные нагрузки, а потом уже железобетонное перекрытие как ребристое на несущую способность и прогибы... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Эта фраза лишняя...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Потому что 400 кг/м2 это на ширину 1 м, а у меня нагрузка на 0,25 см, на 1 гофр так сказать))) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту | bolahg | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.12.2013 11:45 |
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия | roman111 | Железобетонные конструкции | 11 | 12.02.2013 00:17 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью | at10 | Железобетонные конструкции | 24 | 25.05.2009 14:05 |
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. | klepik21 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.01.2009 11:21 |