Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений)
Говард Тич
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 18.07.2007
Сообщений: 161

Рассматривая данный узел возник вопрос каким принимать этот узел в расчетной схеме
при раме из ж/б колонн высотой 10 м и ферме пролетом 24 м с вводом линейного перемещения по горизонтали или закрепление, как понимаю наличие графита и отверстия диаметром 50 мм при анкерных болтах 20 мм служит для свободы горизонтальных перемещений фермы.
как еще решается узел опирания ст. ферм на ж/б колонны?.

также на узле из серии нет указаний о фрезеровке опорного ребра и опорной плиты , хотя должны были быть.

Вложения
Тип файла: pdf Опорный узел.pdf (365.5 Кб, 2254 просмотров)

Просмотров: 12477
 
Непрочитано 30.01.2008, 18:45
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
каким принимать этот узел в расчетной схеме
шарнирный, разрешен только поворот

Цитата:
на узле из серии нет указаний о фрезеровке опорного ребра и опорной плиты
Опорное ребро приваривается к плите, так что особого смысла в фрезеровке нет

Цитата:
как еще решается узел опирания ст. ферм на ж/б колонны?.
Например ферма с нисходящим опорным раскосом по серии 1.460.3-14
Вложения
Тип файла: rar 078.rar (171.7 Кб, 1171 просмотров)
пст вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2008, 19:48
#3
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
также на узле из серии нет указаний о фрезеровке опорного ребра и опорной плиты , хотя должны были быть.
А что указание торец строгать не равно торец фрезеровать? или у фрезировки и так наз. строгания шероховатость подразумевается разная?
Вообще понятие фрезировка ближе к стадии КМД
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2008, 19:53
#4
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Опорное ребро приваривается к плите, так что особого смысла в фрезеровке нет
С каких пор опорные ребра привариваются к закладным деталям или просто к площадке операния?? Если как вы говорите разрешен только поворот, с чем я согласен, тогда смысл этой вашей сварки??
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2008, 19:59
#5
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


DonMof
Как я понимаю вы писатель, а не читатель?
Почему бы не посмотреть вложения в первом сообщении?
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 16:36
#6
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
шарнирный, разрешен только поворот
Ну это само собой шарнирный-в вопросе было о линейных перемещениях по горизонтали.
Тут может быть вариант в серии принимаются колонны как неподвижные опоры и для ферм допускаются перемещения по горизонтали иначе чем обьяснит отверстия диаметром 50 мм и наличие графита.
Но у меня вариант с однопролетно рамой из двух колонн и фермы.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 22:44
#7
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Если ребро приварено, то какие могут быть горизонтальные перемещения?
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 00:02
#8
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Если ребро приварено, то какие могут быть горизонтальные перемещения?
Да оно приверено к опорной плите, а плита к колонне крепится
только на болтах.
Делаю вывод ферму по данной серии нельзя рассматривать как раму с колоннами защемленные в фундаментах и с шарнирным опиранием ригелей на колонны.
Говард Тич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 12:42
#9
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Все таки хотелось бы знать-
зачем в опорном узле данной фермы применяется графитовая смазка и допускаются
горизонтальные перемещения так отверстия 50-60 мм при болтах анкерных 20 мм.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 17:46
#10
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Да оно приверено к опорной плите, а плита к колонне крепится
только на болтах.
Действительно... Значит перемещения допускаются - это теоретически.
Практически приварить шайбу, расположив овальное отверстие одно над другим практически невозможно (тем более в одной ферме 4 раза) - обязательно где-то болт заклинит.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 15:58
#11
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Прорабатываю опорный узел фермы.
возникли вопросы
1. как именно идет монтаж такой фермы если принимать что пластина t40 приварена к элементам фермы на заводе.
если по аналогию с креплением колонн к фундаментам то устраивабт подливку из бетона.
А в данной ситуации?
2. Пластину t40 считаем на отпор колонны
а из каких соображений принимать толщину листа закладной

Реакция 55 т.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (20.4 Кб, 1088 просмотров)
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 12:54
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Говард Тич, высказываю свое личное мнение по вопросу 2, как вы просили.
Размеры пластины определил бы исходя из прочности бетона на смятие, причем без учета косвенного армирования. Соответственно толщину пластины определял бы для консольного участка, равного разнице в размерах двух пластин. Точнее-вернее надо рассмотреть угловой участок. Нагрузку принял бы равномерно-распределенную по всей пластине. Упругое основание - нах. Не думаю что толстая получится. Соответственно условия сварки. И про коррозию не надо забывать.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 13:47
#13
Д.В.А.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 22.01.2007
Киев
Сообщений: 20
<phrase 1=


Это должно быть описано в серии (но почемуто этого там нет). смазка для того чтобы уменьшить трение при перемешении (от максимальной расчетной нагрузки). что касается отверстий. овальные они из соображения допусков и отклонений при монтаже (только непонятно почему в шайбе тоже, скорее всего для тогоже перемещения, обычно их делают меньше чем в плите)


Что касательно болтов они должны изгибаться или скользить по шайбе-вопрос.
мое мнение что они будут изгибаться от горизонтального перемещения опоры (проверять на изгиб и на срез если опорная плита упрется в болты). НО ЭТО ВСЕ В СЛУЧАЕ, например, с 3-угольной аркой без затяжки где горизонтальные перемещения значительны.
В данном случае горизонтальное перемещение незначительно- верхний пояс почти горизонтальный и раскос с нижним поясом практически гасят распор поэтому всеравно болты будут гнутся)) (может быть в обратном от первого случая направлении)

Последний раз редактировалось Д.В.А., 10.05.2012 в 14:24.
Д.В.А. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16