а последствия завышения магистали очень простые - теплоснабжающая организация может и отказаться принимать такие трубопроводы, так как минимальная скорость движения теплоносителя все же величина конечная, и для магистралей она никак не меньше 0,7 м/с (по моему). если скорость воды сильно занизить, она будет остывать так и не дойдя до потребителя.
|
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вопрос был про отопление. Там низкая скорость однозначно лучше. Но и магистрали ТС никто не откажется принимать. Они ведь и делаются сразу на полную нагрузку, и только постепенно к ним присоединяются потребители. И скорость в магистралях растет постепенно. Сначала - почти нулевая. А потом, при полных нагрузках (и перегрузках) и до 3 м/с вырастет. При проектировании ТС удельные потери на трение для магитралей обычно принимают до 8 мм на метр. Без расчетов, когда перепады неизвестны. Например, для трубы Ду 150 это действительно порядка 0.7 м (для меньших диаметров - скорость будет меньше). Но нормируется не скорость, а удельные потери. Если известны перепады давлений, то потери рассчитываются на них, и скорость может оказаться ниже. Однако обеспечить гидравлическую устойчивость ТС только за счет малых потерь давления в магистралях невозможно экономически и технически, поэтому там скорости воды обычно выше, чем во внутренних системах. При проектировании ТС учитывается много факторов, в том числе и удельные потери тепла, которые не должны превышать нормативных. Но снижение потерь тепла выполняется не за счет повышения скорости, а качеством теплоизоляции. |
|||
|
||||
да нет, в первом посте ясно сказано про магистали....
по крайней мере в организации, в которая занималась эксплуатацией сетей, куда я сдавал тепловые сети, была такая табличка с рекомендованными скоростями движения теплоносителя... такая вилочка.. и они старались придерживаться этих данных.. не думается мне, что конечный потребитель тепла такой как школа (если там конечно не сильно растроится местность) будет в дальнейшем пропускать через себя других потребителей... 0,7 м/с... трасса допустим 200 метров.. т.е. примерно 4 минуты... 0,2 и таже трасса... уже 16 минут... при наших условиях теплоизоляции в сельской (да и не только) местности это мне кажется может быть решающим.. я попробую найти эту табличку |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Например, удельные потери в подающей трубе 300 мм составляют порядка 100 ккал/ч на 1 м, а у трубы 500 мм - 140 ккал/ч на метр. Вроде бы потери в 1.5 раза больше. Но выполняем элементарный расчет. Допустим, имеем скорость в трубе 0.5 м/с. И возьмем трубу длиной 10 км (ну очень длинная магистраль). Для Ду 300 будут потери тепла 100*10000=100 0000 ккал/ч. Это примерно 300 квартир можно обогреть. Вроде много. Однако расход воды будет 140 т/ч. Это снижение температуры на 100 0000/140 000=7.1 градуса. Это на 10 км! Для Ду 500 будут потери тепла 140*10000=140 0000 ккал/ч. Расход воды будет 350 т/ч. Это снижение температуры на 140 0000/350 000=4 градуса. На 10 км. Здесь показано давно известное - в трубах малого диаметра теплопотери всегда больше. Но и снижение на 7 градусов - совсем не означает, что "не дойдет". Проверим еще вариант. Пусть будут удельные потери 8 мм/м. Для трубы Ду 300 это расход 400 т/ч, для Ду 500 - 1500 т/ч. Снижение температуры на 10 км для Ду 300 составит 100 0000/400 000=2.5 градуса Снижение температуры на 10 км для Ду 500 составит 140 0000/1500 000=1 градус Как видим, при всех вариантах снижение температуры небольшое. Это не только расчеты, но и практика показывает - в любых случаях, в том числе при плохой изоляции, падение температуры измеряется несколькими градусами на десяток километров длины трассы. Опасаться снижения температуры при увеличенном диаметре нет никаких оснований. А вот увеличение скорости воды очень ударяет по карману. При увеличении скорости в 2 раза потери давления возрастают в 4 раза, а мощность на перекачку - в 8 раз. |
|||
|
||||
интересная арифметика...
только что же вы для разных диаметров труб берёте разные расходы? тут вроде как одинаковый расход разбираем сюда конечно можно ещё приплести зависимость теплоотдачи горячей воды стенкам трубы от скорост потока и прочие составляющие.... но в любом случае, маленькие скорости движения в трубах это не есть хорошо, хотя бы ещё по условиям заростания труб. какая никакая грязь все же имеет место быть в системах, она н ебудет откладываться на стенках при малых скоростях? может от этого были рекомендации... и ещё потери 100 ккал/ч на метр это для какой изоляции? попробовал найти эту табличку, про которую гворил выше, что то не получилось так вот сразу... может вы и правы, и ограничений нет, что кажется мне несколько странным... т.е. нет рекомендованных скоростей? Последний раз редактировалось ssn, 27.08.2008 в 11:59. |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Да пожалуйста, берите хоть одинаковые расходы. Одно действие - деление. Суть не изменится. Хочется "всякие зависимости" проверить? Составляем электронную таблицу, забиваем формулы и получаем более точные потери - с учетом конкретной толщины изоляции, её качества и всего прочего. В любом случае резултат будет такого же порядка - несколько градусов. И даже вообще без изоляции можно проверять.
100 ккал/м взял по Николаеву. Самый старый и надежный справочник - учитывающий качество "советской" изоляции. Это нормативные потери. Реальны в проекте должны быть меньше. Да и нормы сейчас более жесткие, и обеспечить их выполнение легче (та же ППУ). Насчет грязи. Какая бы ни была скорость в динамическом режиме работы, циркуляция время от времени останавливается. Как минимум раз в год - при ремонте. Вот тогда грязь и выпадает, где её шухер застанет. В этом каждый может убедиться - после отключения ГВС на ремонт на полдня потом пойдет грязная вода. Хоть с большой скоростью, хоть с маленькой. Для борьбы с грязью грязевики ставят (в том числе и в сетях). Врезки снизу не делают и прочее. Что касается нормирования и "рекомендования". В современном СНиП по тепловым сетям вообще ничего нет. Написано Цитата:
Откроет современные справочники и учебники - а там тьма формул, по которым не поймешь как считать, а если поймешь - обнаружишь, что нет исходных данных. А в старых СНиП были конкретные рекомендации про 8 и 30 мм/м для магистралей и ответвлений. Взглянул на номограмму и знаешь диаметр и примерные потери. Эти цифры не с потолка взялись, а из опыта. Просто если делать более высокие удельные потери, то напора сетевых насосов не хватит. А типоразмерный ряд напоров насосов ограничен, длина трасс примерно одного порядка, вот и выведены были ориентировочные удельные потери. Что касается ограничений скорости - то они всегда бывают верхние. Для ТС это порядка 3 м/с. Но и то, на коротких участках. А про нижний предел я уже писал - 0.2 - 0.3 м/с для удаления воздуха. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 26.08.2008
Екатеринбург
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
|
Цитата:
Пояснительная записка 1. Общая часть 1.1 Типовые решения по проектированию и строительству тепловых сетей в пенополимерминеральной изоляции (ППМ) для труб Ду50÷400 мм разработаны для районов с расчетной температурой до минус 40С. 1.2 Технические решения разработаны для двухтрубных водяных тепловых сетей на расчетные параметры транспортируемого теплоносителя: рабочее давление Рраб. 1,6 МПа, температура до 150С. 1.3 Принятые решения предусмотрены для подземной бесканальной, канальной и надземной прокладки тепловых сетей. При этом конструкция теплопроводов является идентичной для всех видов прокладки. Бесканальная прокладка теплопроводов с изоляцией в ППМ рекомендуется при строительстве тепловых сетей в непросадочных грунтах с естественной влажностью или водонасыщенных и просадочных грунтах I-ого типа. 1.4 При других природных условиях строительства тепловых сетей в оболочке в ППМ (вечномерзлые, пучинистые, илистые, просадочные II-го типа, заторфованные грунты, пойменные территории) в типовые решения требуется внесение соответствующих дополнений и корректировок, учитывающих климатические, геологические и другие особенности строительства в увязке с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»." Недавно проектировали завод для финов так вот они сказали одназначно и без обсуждения только бесканальнаяпрокладка в ППУ изоляции. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 26.08.2008
Екатеринбург
Сообщений: 16
|
ну это понятно, практически вся европа использует трубы с ППУ...но вот самый главный вопрос: полиэтилен действительно быстро разрушается от перепада температур?? ведь у нас когда холоднее - тогда топить начинают сильнее, когда теплеет - снижают температуру...и тут узнала такой фактор что одно предприятие выпускает стальные трубы с ППУ изоляцией, но БЕЗ полиэтилена...такое возможно в условиях урала?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
ППМ это не ППУ. Но и ППУ предназначена для эксплуатации при температуре среды до 150 градусов (по некоторым источникам до 145). Для тепловых сетей это вполне пригодно, так как 150 градусов там и не бывает никогда. Исключение - тепловые испытания раз в год, да сети технололгической воды с постоянной температурой 150 градусов.
ksen_str2, Вы не рассуждайте, а просто руководствуйтесь паспортными данными. ППУ это вообще-то ПеноПолиУретан. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 26.08.2008
Екатеринбург
Сообщений: 16
|
такое ощущение что я этого не знала по вашим словам, а тогда зачем я все это спрашиваю??! я хочу просто понять мне выгоднее использовать для прокладки труб в россии ПЕНОПИЛИУРЕТАНОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ с ПЭ или ПЕНОПОЛИМИНЕРАЛЬНУЮ!
вобщем, ребята, вопрос то был о полиэтилене, разрушается он или нет, этот вопрос видимо для тех кто только сталкивался с этим на практике... ладно, подождет мое производство, сама разберусь, |
|||
|
|