Непрочитано 16.05.2014, 14:54 #1
Обследование фундамента оттяжки опоры ЛЭП
Евгений1101
 
Проектирование ВЛ
 
Самара
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 46

Добрый день, уважаемые форумчане! Необходимо обследовать фундамент (анкерную плиту, узел крепления U-образного болта к ней, сам U-образный болт) оттяжки опоры ЛЭП. Есть ли какой нибудь способ, позволяющий выполнить данное обследование без земляных работ? Если обследовать с помощью шурфов, то какой шурф по диаметру допускается (или вообще не допускается) откопать без потери несущей способности оттяжки (т.е. без дополнительного закрепления оттяжки)?
Просмотров: 4686
 
Непрочитано 21.05.2014, 15:28
#2
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Без земляных работ обследовать анкерную плиту? Это из ряда фантастики. С чем связано обследование? опора покасилась или что?
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 15:52
#3
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


С опорами все нормально, обследовать необходимо по техническому заданию с целью определения необходимых объемов по замене анкерных плит, U-образных болтов и оттяжек. Вот если с самим бетоном мало что может случиться, то узлы крепления U-образных болтов и сами болты явно скорродировали. Линия старая, ориентировочно шестидесятых годов.
Евгений1101 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 17:09
#4
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Ну тогда только копать=). Крепим временно опору оттяжками (забиваем уголки в землю, от уголков к опоре временные оттяжки, талрепом натягиваем) -> расслабляем существующий оттяжку (глядим все ли норм=)) -> копаем -> обследуем.

П.Ы С трудом верится, что опора 60-х годов стоит и не шелохнется=)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 08:02
#5
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


Возникает другой вопрос, какие уголки вбивать? Какие оттяжки применять? Вообщем откуда взять расчетное усилие оттяжки? Если ли у кого нибудь расчетный лист промежуточной стальной опоры ВЛ 330 кВ П-22? И потребуется ли при этом отключение ВЛ? Или всю работу возможно провести под напряжением совместно с персоналом обслуживающего ВЛ предприятия? Одни вопросы...
Евгений1101 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 09:07
#6
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Я то думал у Вас не большие опоры=). Предложенный мною метод с уголками врятли подойдет для 22-х метровой П образной опоры. Временное крепление для таких опор надо по-любому разрабатывать и рассчитывать, ну или принять такое же как уже есть).
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 10:33
#7
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Геморрой еще тот!Какова цена вопроса? от этого и оттолкнитесь, если бобла хватает то можно сделать все, что хотите)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 22:14
#8
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 456


Цитата:
Сообщение от Евгений1101 Посмотреть сообщение
Необходимо обследовать фундамент (анкерную плиту, узел крепления U-образного болта к ней, сам U-образный болт) оттяжки опоры ЛЭП. Есть ли какой нибудь способ, позволяющий выполнить данное обследование без земляных работ?
нет такого способа

Цитата:
Сообщение от Евгений1101 Посмотреть сообщение
Если обследовать с помощью шурфов, то какой шурф по диаметру допускается (или вообще не допускается) откопать без потери несущей способности оттяжки (т.е. без дополнительного закрепления оттяжки)?
зная конструкцию анкера и параметры грунта можно "сообразить баланс" пригруза из фбс и выемки (шурфа) для осмотра и прочего

при длительном сроке эксплуатации и прочих негативных условиях лучше обойтись без обследования - назначить замену на современные аналоги
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 20:58
#9
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
зная конструкцию анкера и параметры грунта можно "сообразить баланс" пригруза из фбс и выемки (шурфа) для осмотра и прочего
Вариант с ФБС очень даже ничего).
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:43 есть такой способ
#10
olerom


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 1


И мы успешно ео применяем уже 4 года. MSSR3030R смотрит болт без откопки и оттяжки из одного места.
olerom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 06:56
#11
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


Если я правильно понимаю, то данный прибор сможет измерить коррозию только самого U-образного болта, закалдную металличесую деталь анкерной плиты (куда крепится U-болт) он не измерит. Хотелось бы услышать в данной теме людей, которые имели опыт обследования анкерных плит с U-образными болтами на ВЛ 330 кВ и выше, а именно насколько часто встречаются дефекты болтов и узлов крепления (или нет никаких дефектов), встречаются ли дефекты (и какие) самой анкерной плиты (просто не понятно, что с ней может произойти).
По прибору: конкретно не по этому, а по аналогичному (принцип действия такой же), общался с одним инженером, так вот, он утверждает, что данные приборы в некоторых случаях дают хорошую погрешность, поэтому данные обследования, полученные такими приборами, небходимо проверять "ручками", т.е. проверили 10 U-образных болтов прибором, 1 вручную.
Евгений1101 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование фундамента оттяжки опоры ЛЭП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры Tannny Металлические конструкции 2 06.03.2014 14:00
Подскажите пожалуйста как определяется цена за обследование фундамента с проходкой шурфов Ramazzan Обследование зданий и сооружений 3 12.11.2013 11:26
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44