07.05.2009, 11:36 | #1 | |
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать?
инженер АСО
Черкассы
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 25014
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Скажите так: да, конечно, можно, при условии, что плита с индексом не менеее 6.
На вопрос, а как узнать индекс, отвечайте: нужно вскрыть нижнюю арматуру и результат вскрытия камерально обработать. И еще добавьте: без труда не вытащишь рыбку из пруда.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Я полностью согласен...но вот я так понимаю что без исследования рабочей арматуры невозможно узнать тип плиты и нагрузки которые она может выдерживать.А вот как обьяснить начальнику что по фото я не могу определить несущую возможность плиты
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Научно-технично: представьте перечень плит с такими "внешностями", как на фото, и диапазон несущих способностей. На его выбор - пусть ткнет пальцем и распишется. -А что, проблемно кусок бетона отбить?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Ну если начальник такого не понимает, на крайняк можно сказать, что это вообще не дело архитектора проверять несущую способность плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
А там что, покрытие без уклона или он минимальный, создаваемый утепляющим материалом? Обычно такие плиты укладывают на стропильные конструкции - балки, фермы, а они, как правило с ощутимым уклоном. Неплохо бы сперва сами чертежи или хотя-бы эскизы задуманного увидеть. Ну и фото.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Скорее всего это плиты 2ПГ12-????Т по серии 1.465.1-7/84 ГОСТ 28042-89 или ГОСТ 22701.
X A A X - X A X X - X 1 2 3 - 4 5 6 - 7 ПГ - плита без проёма в полке, ПВ - плита с проёмом для пропуска вентиляционного канала 1 - для 6-ти метровых «2» - габаритные размеры 1.5x6.0 м, для 12-ти метровых - 3.0x12.0 м, для плит изготовляемых по ГОСТ 22701, цифры, стоящие перед буквами, не указываются; 2 - тип изделия; 3 - длина для плит типа ПВ и ПГ, м; Для плит, по ГОСТ 22701, вместо длины указывается диаметр проёма, «4» - 400 мм, «7» - 700 мм; 4 - индекс несущей способности; 5 - класс арматуры; 6 - вид бетона, «Т» - тяжёлый; 7 - диаметр проёма, в дм (для всех остальных плит ПВ). Без индекса №4, несущую способность не узнать. Вскрывайте арматуру, ищите серию и сравнивайте. Насколько помню, чаще всего использовались плиты с несущей способностью 380 кг/м2, в нашем снеговом районе во всяком случае. С учетом или без учета собственного веса плиты не помню. Да, еще одна проблема - у них предел огнестойкости 0,5 часа. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Название дай нормальное теме. У тебя на выполнение - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Да, очень похоже, что это они и есть.
Для офисов не пройдут ни по несущей способности ни по пожарным нормам. Ко всему прочему, это плиты покрытий железобетонные, предварительно напряженные ребристые для одноэтажных зданий. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Снизу можно обшить гипсокартоном - проблема с огнестойкостью решится. А по несущей способности - надо вскрывать и собирать нагрузки. Если вылизать конструкцию пола, то можно и уложиться (в те же 380 кг/м2). Естественно, никаких кирпичных перегородок! А величину полезной для офисов можно принять 200 кг/м2.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Что-то у меня в памяти сидит, что для этих плит указана нагрузка с учетом собственного веса. Каталог на работе, а буду там только 11-го. Да и офисную нагрузку все чаще в задании на проектирование указывают по еврокоду - 400 кг/м2. И у автора указано устройство кирпичных перегородок. В общем и целом сомнительно все это, разве что повезет и там уложены плиты с большей несущей способностью, мол что было, то и бросили.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Вот скажите мне, с хрена в офисах 400 кг/м2?? Это блин трибуны сидячие по СНиП! А в квартирах 150 кг/м2 - и ничего, стоят шкафы с горой шмотья, кровати там с динамическими нагрузками (дай бог не железобетонные ). А в офисах что? Столы (иной раз с динамическими нагрузками) и всё. Откуда 400 кг?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Тех. экспертиза Регистрация: 09.10.2006
Н. Новгород
Сообщений: 12
|
Обследовали как то раз такое перекрытие, из ребристых плит. По факту оно было очень зыбким, "играло" под полезной нагрузкой. Усиляли их.
Кроме того, следует учесть, что какой бы индекс по несущей способности у них не был, толщина бетонных панелей между поперечными ребрами - миллиметров 50, не больше, арматура там - сетка из проволоки. Таким образом, возможны проблемы с восприятием каких-то местных, точечных нагрузок. Но это все надо уточнять конечно, по серии. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Плиты можно, можно например, усилить под необходимую нагрузку... Есть большой минус ипользования ребристых плит покрытия при устройстве перекрытия - при ходьбе они "пружинят"... Ощущение не из приятных....
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Плиты покрытия 1,5х12 м | Mag | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.12.2006 08:33 |
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" | Фернандо | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2006 00:57 |
Странное армирование плиты покрытия тоннеля | dermoon | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 27.10.2005 18:19 |