Непрочитано 12.05.2009, 10:14 #1
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть?
Shoorup
 
Минск
Регистрация: 16.09.2006
Сообщений: 1,587

На съемке в одном месте есть, в другом нет диаметра трубы для газопровода. Прокладываю кабель и нужно рисовать план перехода через етот газопровод. В одном месте увидел диаметр 159. По форуму поискал нашел то-же упоминание. Судя по всему это стандарт для такого давления (1,2 МПа). Так вот вопрос такой может ли труба быть другого диаметра или это четко стандартная? Искать газовиков нет желания для такой мелочи.

По съемке 4 пересечения с газопроводом высокого давления 1,2 МПа
И еще, судя по всему это внутренний диаметр. А внешний какой? Какая глубина заложения трубы обычно?
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...

Последний раз редактировалось Shoorup, 12.05.2009 в 10:25.
Просмотров: 19249
 
Непрочитано 12.05.2009, 10:21
#2
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Диаметр 159 - это наружный диаметр стальной трубы по ГОСТу 10704-91.
Если от этого трубопровода нет никаких ответвлений, то скорее всего на данном участке диаметр постоянен.
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 10:24
#3
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


1. - 159 это наружный диаметр, толщина стенки может быть любая по сортаменту в зав. от давления.
2. Трубы 159 могут быть и еще более высокого давления (я работал 55атм), т.е. магистральные сети - отводы на города и поселки, но они в основном (по СНиПу) проходят за пределами нас. пунктов.
3. Считаю что газопровод - не пустяк (вспомните пожар в Москве с 9го на 10е мая).
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 10:32
#4
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


По своей части я нашел что я должен кабель прожить под трубой не менее чем за пол метра в а/ц трубе. Но мне для чертежа еще не хватает глубины заложения этой трубы.
Трубы везде написаны что 1,2 МПа.
Газопровод проходит через железнодорожный путь.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...

Последний раз редактировалось Shoorup, 12.05.2009 в 10:44.
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 11:00
#5
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


глубина заложения, если нигде не написано мжно принять метр (до верха трубы)...но это условно это если нет горизонтального профиля. если есть там должно быть написано. диаметр трубы зависит от расхода газа...давления...если написано 159 и нет ответвлений как написано выше такой диаметр идет дальше. а кабель в месте пересечения в а/ц трубе...
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 11:15
#6
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Газопроводы могут быть любого диаметра!!!!!
Я сталкивался с трубой Ø820 (высокого давления).
Лучше согласовать пересечку с владельцем этой коммуникации, у них могут быть и профиля.
При выполнении работ около трубы должен присутствовать их представитель.
xmih вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 11:17
#7
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™




Ну вот вам план. Нету тут никаких упоминаний про глубину заложения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: газопровод.jpg
Просмотров: 8772
Размер:	47.8 Кб
ID:	20222  
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 11:22
#8
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


так это план...а горизонтальный профиль...это нарисованая труба ..как она идет под землей. у заказчика....хорошего заказчика должен быть в проекте на другие сети....но если заказчик стандартный, то его нет... и ориентировочно мона принять метр...НО так как профиля нету и проверить нельзя его мона туды сюды на 10 см подвинуть....чтоб вписатся в нужные нормативные растояния
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 11:55
#9
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™



Ну вот накидал побыленькому так... думаю пойдет но звонить надо всетаки наверно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: газопровод2.jpg
Просмотров: 8771
Размер:	33.2 Кб
ID:	20227  
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 12:13
#10
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


там диаметр а/с трубы гдето ду 100...бросаю ескизы, которые рисуем при прокладке газопровода, при пересечении с кабелем...гляньте мож чемто поможет...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
eskiz.dwg (1.96 Мб, 5863 просмотров)
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 14:06
#11
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Еще пуржа не хватает. я до 80 кило ужал файл. Странно получается. Кабель укладывается над трубой. А у меня под трубой... Как правильно?
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 14:54
#12
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


да..пурж не помешал бы...я думаю не столь важно над или под...это не вода...(если протечет замкнет)...лиш бы растояние было...
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 15:04
#13
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


Обычно кабеля над трубой. Заглубление пол-метра.
xmih вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 16:33
#14
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Дело в том, что кабель от трубы должен быть на расстоянии не менее 500мм. Если учесть что труба лежит ровно на глубине 1 м то кабель будет лежать на глубине 0,5метра что не соответствует нормам для нашего кабеля, поэтому наверно ложим под - типа: лучше больше чем меньше.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 17:40
#15
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


если нет горизонтального профиля...то ложим кабель на 0,7м или скока нада....а газ пишем на 1,2...или 1,3...проверить все равно низзя...НО это если нет профиля..
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 18:18
#16
xmih


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182


СНИП:
Расстояние по вертикали в свету при пересечении газопроводов всех давлений с подземными инженерными сетями следует принимать не менее 0,2 м, с электрическими сетями - в соответствии с ПУЭ, с кабельными линиями связи и радиотрансляционными сетями - в соответствии с ВСН 116-87 и ВСН 600-81
ПУЭ:
При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм.
П.С. Мне бы так работать. Ни снипы ни прочего не смотреть, на форуме спросил - за тебя и посмотрели. Райская жисть просто.
_________________
Изучайте мат.часть.
Копать трехметровую траншею ради пары проводов - абсурд! Стоимость работ, трудоемкость, (и исправление повреждения в этом месте - снова каньон на полгода)...
Потом будут газ перекладывать - руками отшурфовывать вашу пересечку (которой не найдут над трубой, а силы/время/деньги/нервы потратят).

Последний раз редактировалось xmih, 12.05.2009 в 18:27.
xmih вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 19:23
#17
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Вообще, мы, когда прокладываем газопровод, который пересекается с кабелем (равно как и с другими коммуникациями), мы в обязательном порядке согласовываем проект с владельцем этих коммуникаций. Сомневаюсь, что вы не должны сделать то же самое. Это совсем не пустяк, а возможна и уголовная ответственность (тьфу-тьфу) лиц, чьи подписи будут стоять в штампе этих чертежей и в штампе согласования. А профиль наверняка есть у владельца газопровода, и в известность о прохождении там кабеля, я считаю, его поставить просто необходимо! Как вариант копает, допустим, экскаватор в этом месте, рвет кабель, а вместе с ним и трубу. Газ в.д.+искра= боооольшой огонь, взрыв, матущерб, смерть и Бог знает, что еще. По сему советую серьезно отнестись к этому вопросу, дабы небо в клеточку не стало, а друзья в полосочку.

Газ высокого давления как правило закладывают до 1,5м, т.е. ниже глубины промерзания, а она у нас порядка 1,3-1,4м. Да, необходим футляр по 2 метра в каждую сторону на кабель, мы его одеваем, если пересекаем, правда пластиковый, т.к. надо резать трубу вдоль (ну не обрывать же провод) И на моей памяти кабель всегда был выше газопровода. Мы проектировали среднее давление на глубине 1,5м кабель, по данным его владельца, был на 0,8м, т.о. разница 700мм. См вложение. Если нужно, могу скинуть скан утвержденного в установленном порядке чертежа Прокладка газопровода в футляре.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (90.8 Кб, 5837 просмотров)

Последний раз редактировалось skkkk, 17.09.2009 в 20:52.
skkkk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 09:20
#18
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Согласовывать будем полюбому. Но для того чтобы что-то согласовать надо что-то начертить. По поводу где должен лежать кабель я задумался. Я просто не представляю как его под трубу будут ложить. Но ведь как-то ложили... Отлично понимаю, что строительная длинна кабеля 300 метров и будут ложить соединительную муфту.

Нашел в своих нормативных документах: "Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ"
Цитата:
5.172 Пересечение кабельными линиями напряжением до 35 кВ трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, выполняют на расстоянии не менее 0,5 м от трубопровода. Допускается уменьшать это расстояние до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону в трубах.
Кабели для устройств СЦБ при пересечении прокладываются выше канализационных и водопроводных сетей, выше или ниже кабелей связи и выше продуктопроводов (газопроводов, нефтепроводов) и теплосетей.
Кабель на перегоне нужно прокладывать минимум на 0,5 метра. Расстояние кабеля до газопровода не менее 0,5 метра. Если газопровод лежит не на глубине 1 метр а чуть выше, как делать не знаю. В любом случае сейчас будем созваниваться узнавать про газопровод.
P.S. Связисты сделали проще. Просто сразу решили что труба лежит на глубине 1 метр и кабель протянули под газопроводом ни с кем не согласовывая. Сказали что при проведении работ должен быть их представитель и всё.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...

Последний раз редактировалось Shoorup, 13.05.2009 в 15:37. Причина: Нашел как правильно
Shoorup вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Как влияет диаметр трубы на теплоснабжение? dextron3 Отопление 33 11.10.2011 15:44
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час dextron3 Инженерные сети 40 29.01.2011 22:50
Когда может быть "ПО" M_A Прочее. Архитектура и строительство 2 05.04.2007 19:49
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32